nikif
Друзья.
Что то не нашел обсуждения данного момента на сайте

Имеем N 384-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ

Статья 2. Основные понятия

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные понятия:
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;

Как бы не раз уже читал этот момент, в компании белый свет считают что этот пункт за собой несет что полюбому вся аварика должна быть с аккумами или от БАПов...
Я для себя так и не уяснил... если у меня категория объекта 2....
Ludvig
Белый свет хорошая компания. Только под аварийное освещение подходит вечнозеленая табличка ВЫХОД, ручной фонарик вплоть до фонарика в сотовом.
AdyBOB
Помимо указателей "Выход" (и стрелка), есть еще и пути эвакуации, которые тоже должны быть также освещены.
nikif
о том и речь. Это уже аварийное в свою очередь делится на эвакуационное, безопасности...
Поэтому аварийное это далеко не только фонарики что и напрягло.
Я понимаю, что некий писатель подумал не подумал, да и дал новое трактование в свет.

А людям то с этим как жить?

Делаю объект, офисное все то же. 2 категория.
Конечно заказчик будет против если у него постоянно будет (утрированно) пол здания гореть т.к. пардон "на аккумуляторах сидим"
SVKan
Цитата(nikif @ 28.4.2014, 12:38) *
Конечно заказчик будет против если у него постоянно будет (утрированно) пол здания гореть т.к. пардон "на аккумуляторах сидим"

А дочитать приведенную Вами цитату до конца?

Цитата(nikif @ 28.4.2014, 12:38) *
включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала


Вот с чего оно гореть постоянно то должно?
И вообще как-то не видел офисные здания, которые на ночь обессточиваются...
nikif
это понятно, только светильники эти не горят и для дела рабочего уровня освещенности они абсолютно бесполезны.

SVKan
Цитата(nikif @ 28.4.2014, 14:35) *
это понятно, только светильники эти не горят и для дела рабочего уровня освещенности они абсолютно бесполезны.

Такова их карма...
Все равно в плане освещения они никакие по тем же своим характеристикам. И в плане той же экономичности. Так, чтобы не убиться в темноте.

Система пожаротушения тоже без дела простаивает. А можно было бы воду подавать чтобы полы помыть...
rolleyes.gif
nikif
Уважаемые, не сочтите за наглость,
Если может кто , поделитесь плиз листом из рд с освещением (с АО по нормам), хоть в пдф, посмотреть как люди делают по нормам офисные здания
Спс
nikif
Никто не делает по нормам? ))
nikif
Плииииззззз!
Никогда не делал полностью отдельную от рабочего освещения систему
Ludvig
А чего там делать? Каждый пятый светильник аварийный. Выключается с рабочим одним двойным выключателем, если нецентрализованно. Если на этаже меньше 25-и рабочих мест / посетителей, так хрен им, а не АО.
nikif
так оно же отдельно от рабочего... включается при пожаре по ФЗ-384.

У меня паразиты дизайнеры еще расстарались... таких светильников для освещения офиса сделали - сплошной эксклюзив , карданы с трансами, люстры по 2кВт...
в общем для АО все непригодное.

ну а в свете 384го все равно нужно делать отдельную систему, но если кому то не жалко, хоть в ПДФ посмотреть как делается отдельная и полностью по ФЗ 384 система...
т.е. со светильниками аварийного освещения с сертификатом,
включаемые при пожаре и т.д.

nikif
прикольно
nikif
Товарищи! Это не справедливо
ailcat
Пишеем "Аварийное освещение путей эвакуации, выполняющее также функции дежурного освещения здания".
Включаем постоянно, 24 часа в сутки, резервируем от ДГУ (на крупных объектах) или ставим аккумуляторные (на мелких объектах, а с 2013 года - и на лестничных клетках в крупных). Указатели направления эвакуации и "выход" - все аккумуляторные.
Экспертиза довольна, электрики из эксплуатации ворчат не сильно, охрана счастлива (дежурный свет при ночных обходах сильно упрощает жизнь).
На офисное здание суммарной площадью около 15 тыс.кв.м - такое решение (со светодиодными светильниками) откушивает всего 8-с-небольшим кВт...