alexhorse
Приветствую всех. Водонапорная башня 30м3, конструкция стальная. Насос ЭЦВ-8-16-100 (подача 16м3/час). По расчету расход на водопотребление 3,55 л/с.
Башня восстанавливается. Состояние хорошее. Опора башни выполнена из металлической сварной трубы д=1500мм. Внутри проходят 3 стальные трубы ф108*8мм. Можно ли пропустить внутри этих старых стальных труб новую полиэтиленовую диаметром наружным 75мм*5,6 - эта труба будет и подводящей и отводящей.
Скорость течения воды при таком расходе по такому диаметру составляет 1,11м/с.
alexhorse
Люди helpsmilie.gif отзовитесь!
Водяной
зачем так? зачем санация на таких диаметрах, да ещё не в земле, а с нормальным доступом...
alexhorse
Цитата(Водяной @ 2.5.2014, 0:54) *
зачем так? зачем санация на таких диаметрах, да ещё не в земле, а с нормальным доступом...

1) чтоб уйти от металла
2) чтоб не выдумывать крепления

Да сам понял, что глупость спросил, не велите казнить.

3) Тут больше вопрос был в том, будет ли при таком сечении трубы (пэ ф75мм внутри получится ф63мм) нормально функционировать башня? На подачу спору нет, для насоса даже лучше что диаметр меньше, а вот как для отводящего трубопровода - не маловато ли?
4) Если все же пэ ф90 одеть в мягкий чехол-утеплитель и хомутами крепить по высоте - так будет нормально?
Skorpion
Цитата(alexhorse @ 5.5.2014, 11:01) *
На подачу спору нет, для насоса даже лучше что диаметр меньше, а вот как для отводящего трубопровода - не маловато ли?
Это зависит от расчета системы.
alexhorse
Цитата(Skorpion @ 5.5.2014, 18:29) *
Это зависит от расчета системы.

Будьте так любезны - проясните ситуацию. Работа насоса при обеих диаметрах нормальна. Меня больше интересует как рассчитать адекватность работы водонапорной башни, когда отводящий трубопровод всего ф75мм (ф63мм внутренний)?
Напомню, что труба является подающе-отводящей.
Skorpion
Цитата(alexhorse @ 5.5.2014, 19:56) *
Будьте так любезны - проясните ситуацию. Работа насоса при обеих диаметрах нормальна. Меня больше интересует как рассчитать адекватность работы водонапорной башни, когда отводящий трубопровод всего ф75мм (ф63мм внутренний)?
Напомню, что труба является подающе-отводящей.

Сеть нужно рассчитать на случай её питания от ВБ при отключенном водозаборе. Цель расчета - обеспечить подачу воды до самого удаленного и высокорасположенного объекта при необходимом напоре. Это - один из расчетных случаев.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.