Возник узко профессиональный, на который представители поставщика тепловой энергии ответить н могут (мол, мы не знаем по каким расчетам вам такую нагрузку насчитали), а застройщика и расчётчиков уже давным-давно не найти

Суть проблемы: есть МКД, 8 этажей со встроенной автостоянкой. НО - изначально дом проектировался и строился как 3-5-ти этажный, а к моменту сдачи стал 8-миэтажным, и переделку теплоузла делали уже "на глаз" (недавние откровения монтажников).
С момента сдачи была проблема горячей воды в квартирах (не сильно горячая), а после замены кожухо-трубного ТОБ на пластинчатый всё стало совсем критично.
Сейчас занялись проектированием нового теплоузла. Есть договорные нагрузки:
Суммарно Отопление Вентиляция ГВС ИТОГО
0,3953 0,1132 0,0503 0,2318 2388,1 Гкал/год
т.е. получается, что нагрузка на ГВС у нас вдвое больше, чем нагрузка на отопление дома! И если исходить из этих цифр, то переделка узла влетает в копеечку (особенно ГВС с бойлером нужной мощности), т.к. фактически проще будет обрезать трубы на вводе в дом и квартирные стояки и переваривать всю "начинку" теплоузла.
И тут всплыло, что возможно, установленные нагрузки могут не оч.соответствовать фактической потребности дома в тепловой энергии. Вот собственно их и хотелось бы проверить.
Чтобы делать проект узла под действительно наши потребности, а не ставить то, что, конечно полностью обеспечит нашу потребность, но при этом будет работать процентов на 30-40-50% мощности.
буду признательна за наводки и советы!
Да, забыла написать, что темрепатурный график у нас теперь 105-70, и тот не выполняется: в дома самое горячее приходит 95С в зимние морозы, так что ТОБ мы подбирали/ и будем, соотв-но/ на график 65-30, и давление 5,2 на 4,6, т.е. перепад оч.маленький.