Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cкорость проникновения коррозии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Smoh
Добрый день, комрады!
Пытаюсь определить прибавку к толщине стенки трубы, не хватает данных по прбавке на коррозию. Чтобы посчитать это значение, нужно узнать скорость проникновения коррозии для стали 20 или 09Г2С. Существуют ли справочники со значениями или хотя бы методички для определения?
Спасибо.
phisik
ищите в библиотеке на сайте книгу "Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств"
автор Г.Я. Воробьева
T-rex
Для нефти это будет одна величина, для продуктов другая, для каждого химического вещества - третья. Надо либо ВНИИНефтемашевские рекомендации по проектированию установок смотреть (нефтепереработка), либо к ним напрямую обращаться
timmy
Методички существуют)) Какая задача стоит? В каких условиях требуется определить скорость коррозии?
Smoh
Сорри, забыл уточнить про рабочую среду: вода и перегретый пар с температурой до 200С.
Татьяна Удальцова
В обычных условиях водяных сетей коррозия 0.1...0.15 мм в год. Более точные цифры можно найти в справочниках. Однако прибавлять скорость коррозии к толщине стенки трубы нет смысла. Все трубы с обычными толщинами стенок обеспечивают нормативные сроки службы - при условии защиты от наружной коррозии. Внутренняя - при обработанной и обескислороженной воде незначительная.

А вот если будет электрохимическая коррозия, то никакая толщина стенки не спасет. Трубы с толщиной стенки 10 мм в местах электрохимической коррозии проедает насквозь за год.
Smoh
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.5.2014, 9:03) *
В обычных условиях водяных сетей коррозия 0.1...0.15 мм в год. Более точные цифры можно найти в справочниках. Однако прибавлять скорость коррозии к толщине стенки трубы нет смысла. Все трубы с обычными толщинами стенок обеспечивают нормативные сроки службы - при условии защиты от наружной коррозии. Внутренняя - при обработанной и обескислороженной воде незначительная.

А вот если будет электрохимическая коррозия, то никакая толщина стенки не спасет. Трубы с толщиной стенки 10 мм в местах электрохимической коррозии проедает насквозь за год.


Спасибо, Татьяна. А не подскажите из какого справочника Ваши данные по скорости для водяных сетей?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.