KGP1
Цитата(techgrouppts @ 4.7.2014, 10:15) *
... Переключать на подъёмный стояк радиатор на предпоследнем этаже? Ну жители с 1 по 12 этаж будут только благодарны.

С чего это? Скорее с точностью до наоборот.
Ganc
подскажите какой диаметр трубы использовать в данном случаи? трубы пластиковые,диаметр подающей трубы 25 какой диаметр использовать для подвода к радиатору 20 или 25?
techgrouppts
Цитата(KGP1 @ 7.7.2014, 13:52) *
С чего это? Скорее с точностью до наоборот.


С того, что теплоотдача радиатора, работающего от подъёмного стояка, процентов на 20 меньше, чем от опускного. В сумме два верхних этажа снимут меньше тепла.
Это имеет смысл только для проживающих на нижних этажах, а на предпоследнем - разве что если на самом верхнем снимают тепло в лошадиных дозах.

Цитата(Ganc @ 11.7.2014, 12:17) *
подскажите какой диаметр трубы использовать в данном случаи? трубы пластиковые,диаметр подающей трубы 25 какой диаметр использовать для подвода к радиатору 20 или 25?


Если Вы имеете в виду полипропилен, то безусловно 25.
KGP1
Цитата(techgrouppts @ 13.7.2014, 7:16) *
С того, что теплоотдача радиатора, работающего от подъёмного стояка, процентов на 20 меньше, чем от опускного. В сумме два верхних этажа снимут меньше тепла.
Это имеет смысл только для проживающих на нижних этажах, а на предпоследнем - разве что если на самом верхнем снимают тепло в лошадиных дозах.

Ответ неправильный. См. тему откуда и куда были перенесены ОП 13 этажа. И откуда эти проценты? Просто ля-ля.
techgrouppts
Цитата(KGP1 @ 14.7.2014, 8:15) *
Ответ неправильный. См. тему откуда и куда были перенесены ОП 13 этажа. И откуда эти проценты? Просто ля-ля.


Цитата(сабина @ 1.7.2014, 11:46) *
Дом- 14 этажей, система отопления однотрубная,с нижней разводкой. Подающий стояк холостой,обратный с приборами. На 13м этаже прибор установили на подающий стояк. Верхний этаж(14) затопили, обивинив в этом 13й этаж, поскольку там был пересажен прибор с обратки на подающий!


Никого никуда не переносили, а переподключили. Это раз.
Чтобы не петь ля-ля, попробуйте разобраться с потоками в ОП. Это два.
В провинции часто случается, что работники ЖКХ, дожив до седых лет, так и не удосуживаются понять хотя бы элементарные принципы работы тех систем, которые обслуживают. Может быть, и не только в провинции.
KGP1
Цитата(techgrouppts @ 17.7.2014, 20:29) *
Никого никуда не переносили, а переподключили. Это раз.
Чтобы не петь ля-ля, попробуйте разобраться с потоками в ОП. Это два.
В провинции часто случается, что работники ЖКХ, дожив до седых лет, так и не удосуживаются понять хотя бы элементарные принципы работы тех систем, которые обслуживают. Может быть, и не только в провинции.

Без комментриев.... Научитесь понимать прочитанное и учите матчасть.
Georgiu-sh
Подводки на алюминиевых радиаторах увеличить до 25 мм, и все проблемы...