Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от ГРПШ (ШРП) до зданий и сооружений на территории предприятий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
antipod66
Прошу совета.
Согласно СП 62.13330

6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ (кроме ГРУ) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5, а ПРГ (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.

Далее открываем СП4.13330

6.7.6 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.

Далее открываем 6.1

6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.

Для ГРП или для ГРПБ нет проблем, т.к. известны степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
Но как быть с ГРПШ (ШРП) насколько я понимаю у него нет ни степени огнестойкости, ни класса конструктивной пожарной опасности, ни категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Как размещать ГРПШ (ШРП) на территории предприятий?
Является ли ТЭЦ вне поселения промышленным предприятием?
А котельная если стоит в поселении?
Gibadullina VV
Цитата(antipod66 @ 14.5.2014, 7:58) *
Прошу совета.
Согласно СП 62.13330

6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ (кроме ГРУ) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5, а ПРГ (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.

Далее открываем СП4.13330

6.7.6 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.

Далее открываем 6.1

6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.

Для ГРП или для ГРПБ нет проблем, т.к. известны степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
Но как быть с ГРПШ (ШРП) насколько я понимаю у него нет ни степени огнестойкости, ни класса конструктивной пожарной опасности, ни категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Как размещать ГРПШ (ШРП) на территории предприятий?
Является ли ТЭЦ вне поселения промышленным предприятием?
А котельная если стоит в поселении?

Добрый день, и у меня такая же проблема, как разобрались, именно с ШРП?
antipod66
Коллеги, опять ГГЭ подняла такой вопрос, возможно есть уже ответ?
DimSo
Добрый день. появился ли ответ на данный вопрос? Как размещать ГРПШ (ШРП) на территории предприятий?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.