Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль работы насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Auto
Доброго времени суток!

Состояние насоса (вкл/выкл) можно определить по датчику перепада давления (PDS).
Но есть вопрос: можно ли проконтролировать работу насоса по показанию датчика давление (аналоговый, PE) после циркуляционного насоса смесительного узла приточной системы ? (датчик давления подешевле и проще в монтаже) Не будут ли путать данные вкл/выкл других приточных систем и степень открытия регулирующего клапана Y3.

Узел см Приложение.

Какое будет давление Р3 ?
Ну скажем Р1 3Атм, Р2 = 2,7Атм
magnat2011
Это проблемно.
Тяжело настроить разность давлений при котором насос будет работать.
Так как система "живая" и давление может меняться и при выключенных насосах.
так что это не вариант.
Если перепадник для вас дорого, можем порекомендовать - датчик протока жидкости. лепесток. гемор с установкой и отладкой. но зато дешевле.
На таких системах обычно стоят очень слабенькие насосы - и у них незначительный перепад.
кстати у Хоневелл появился недорогой датчик перепада давления - без переходников В районе 150 Евро.


phisik
Лучше поставить датчики температуры на вход/выход
делта Т=0- насос не работает
делта Т=номинал- все в порядке
и
Твых меньше чем -опасность замерзания
Auto
Цитата
Это проблемно.
Тяжело настроить разность давлений при котором насос будет работать.
Так как система "живая" и давление может меняться и при выключенных насосах.
так что это не вариант.
Если перепадник для вас дорого, можем порекомендовать - датчик протока жидкости. лепесток. гемор с установкой и отладкой. но зато дешевле.
На таких системах обычно стоят очень слабенькие насосы - и у них незначительный перепад.
кстати у Хоневелл появился недорогой датчик перепада давления - без переходников В районе 150 Евро.


Спасибо за инфу.
Марку датчика Хоневелл не подскажете и как по надежности, норм ?

Цитата
Лучше поставить датчики температуры на вход/выход
делта Т=0- насос не работает
делта Т=номинал- все в порядке
и
Твых меньше чем -опасность замерзания

интересный алгоритм, не слышал раньше про него.