Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВПВ автостоянки и помещений иного назанчения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
FFS
Добрый День,

Малоэтажной офисное здание с подземной автостоянкой, с количеством машинно мест менее 50.

Возможно ли объединять ВПВ офисов и автостоянки. Если можно то нужно ли после НС устанавливать КСК?

Вообщем в противоречие вошли два пункта:

1. СП 113.13330.2012 п.6.2.3:

"Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара."

2. СП 154.13130.2013 п. 6.1.3:

"Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности."


Прошу помочь, заранее спасибо!
Sindarkon
А где вы увидели противоречие? И зачем вам КСК?
FFS
Противоречие в словах автономный и разделение не требуется
Sindarkon
СП 113 содержит требования ко всем типам стоянок, а СП 154 уточняет их конкретно для подземных паркингов. Отсюда и более жёсткие требования. Т.е. системы нужно разделять вне зависмости от количества машиномест.

Справедливости ради замечу, что я на эти требования забиваю, всегда оставляя общую насосную группу. Пока прокатывает.
innaya
Тоже ставлю общую насосную группу, но автостоянка идёт, как отдельная секция. А зачем вы в офисах делаете пожаротушение? Стоянка небольшая, как я поняла. Площадь её больше 40 процентов от общей площади здания?

А, пардон, вы про ВПВ.... Прочитала невнимательно...)
FFS
Кстати про автономность то же требование есть не только в СП154, но и в самом СП113 п.6.1.4.

Вопрос, а если делать общую насосную станцию, можно ли вешать ПК автостоянки на распределительный трубопровод к стоякам ВПВ офисов?
FFS
Поправте если я не прав:

Пункты 6.1.3 СП154 и пункт 6.1.4. СП113 написаны в общих требованиях к инженерным системам, то есть имеется ввиду все системы включая ОВ ЭОМ СС и .т.п.

А в пункте 6.2.3 "Водоснабжение" СП113 уже идет уточнение для систем ВПВ, к тому же СП 113 распространяется и на подземные автостоянки то же. В самом же СП154 в параграфе "Водоснабжение" в пункте 6.2.2 то же есть уточнение на автономность при двух и более подземных этажах.

Отсюда могу сделать вывод, что рассматривая вопрос об автономности систем в первую очередь руководствуюсь пунктом 6.2.3 СП113 и пунктом 6.2.2 СП154.
Sindarkon
Цитата
если делать общую насосную станцию, можно ли вешать ПК автостоянки на распределительный трубопровод к стоякам ВПВ офисов?

Нет. На выходе из насосной станции системы уже должны быть независимы.

Цитата
к тому же СП 113 распространяется и на подземные автостоянки то же.

В части, не противоречащей СП154.

Цитата
рассматривая вопрос об автономности систем в первую очередь руководствуюсь пунктом 6.2.3 СП113 и пунктом 6.2.2 СП154.

Можно и так.
FFS
Ну значит аминь, экспертиза нас рассудитsmile.gif