Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: минимальный диаметр трубы ПЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
pelikan1990
добрый день. может кто подсказать (с ссылкой на нормы) минимальный диаметр трубопровода из ПЭ для НАРУЖНОГО водоснабжения
спасибо.
batrysh
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

11.44 Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, принимается согласно СП 8.13130.
Skorpion
Цитата(pelikan1990 @ 2.7.2014, 11:04) *
добрый день. может кто подсказать (с ссылкой на нормы) минимальный диаметр трубопровода из ПЭ для НАРУЖНОГО водоснабжения
спасибо.

Самый мелкий диаметр, выпускаемый промышленностью, dн=20. Его и применяйте. Нормами не ограничено.
pelikan1990
если кому интересно, то выяснилось,что трубы ПЭ меньше 63 диаметра на наружку не кладут
SV_vrn
Просто из любопытства - кто же "открыл вам истину", сказав подобную ахинею?
Serg Ivanov
Цитата(pelikan1990 @ 11.7.2014, 20:32) *
если кому интересно, то выяснилось,что трубы ПЭ меньше 63 диаметра на наружку не кладут

Бред.
Ami
У нас (Владивосток) Водоканал в ТУ прописывает минимальный диаметр труб. Для водопровода это 50 мм в чугуне и 63 в ПЭ. Если у Вас таких требований нет, то принимайте какой удобно.

Вопрос по оформлению. На плане НВК для пластика указываю только условный проход "∅50", на профиле и в спецификации указываю полностью все данные "∅50 (Дн63х5,8) ПЭ 63 SDR 11; Ру=16 кгс/см2"
Коллега говорит, что на плане надо указывать "∅63".
Кто прав?
SV_vrn
Прав ГОСТ на оформление рабочих чертежей НВК.
Татьяна Удальцова
Цитата
У нас (Владивосток) Водоканал в ТУ прописывает минимальный диаметр труб. Для водопровода это 50 мм в чугуне и 63 в ПЭ. Если у Вас таких требований нет, то принимайте какой удобно.

Водоканалы это задают по привычке - чугуна меньше 50 не было. И с ПЭ придерживаются такой же линии. Большинство "водоканаловских" абонентов таких диаметров и требует. Конечно, теоретически, для "домика с одной мойкой", можно и маленький диаметр сделать. Хоть 20 - "какй удобно". Но потом жильцы проклянут за эту "экономию". Вряд ли стоит предусматривать в наружной сети ПЭ меньше Дн 32.
pelikan1990
Цитата(SV_vrn @ 12.7.2014, 9:51) *
Просто из любопытства - кто же "открыл вам истину", сказав подобную ахинею?


сказали это исходя из того что ПЭ именно наружные меньшего диаметра не прозиводят. именно для наружки
SV_vrn
Цитата(pelikan1990 @ 14.7.2014, 6:04) *
сказали это исходя из того что ПЭ именно наружные меньшего диаметра не прозиводят. именно для наружки

иногда лучше молчать, чем говорить чушь smile.gif)))
будем сметяться дальше.
просветите же нас скорее - чем же ПЭ труба "для наружки" отличается от "ненаружки"?

Если вы были не в курсе - ПЭ трубы в основном в наружке только и применяются, ибо к ультрафиолету они не особо стойкие - закрывать нужно чем то при открытой прокладке, да и тяжелые - крепить сложно во внутрянке.

тупо навскидку в моем регионе пара из сотен предложений -
http://plmt-m.ru/products/polietilenovye_t...sdr_136_pn_100/

http://enkor.ru/?page=5&i=rozn&cat...5=&name=asc - смотрим последние 4 позиции и удивляемся. Магазин реальный - у меня через квартал от офиса.
- хочешь наружу ее клади, хочешь внутрь.
pelikan1990
Цитата(SV_vrn @ 14.7.2014, 12:43) *
иногда лучше молчать, чем говорить чушь smile.gif)))
будем сметяться дальше.
просветите же нас скорее - чем же ПЭ труба "для наружки" отличается от "ненаружки"?

Если вы были не в курсе - ПЭ трубы в основном в наружке только и применяются, ибо к ультрафиолету они не особо стойкие - закрывать нужно чем то при открытой прокладке, да и тяжелые - крепить сложно во внутрянке.

тупо навскидку в моем регионе пара из сотен предложений -
http://plmt-m.ru/products/polietilenovye_t...sdr_136_pn_100/

http://enkor.ru/?page=5&i=rozn&cat...5=&name=asc - смотрим последние 4 позиции и удивляемся. Магазин реальный - у меня через квартал от офиса.
- хочешь наружу ее клади, хочешь внутрь.


скарказм прямо таки прет. легче то стало?
SV_vrn
а что вы еще хотели прочесть в свой адрес, если после первых же двух грамотных ответов, со ссылками на нормы - вы вместо спасибо, сами начали утверждать ахинею и пытаться в ней убедить других?

если у вас тонкая душевная организация - вам лучше в интернет вообще не ходить. в нем вообще на цъй могут послать за просто так.
Serg Ivanov
Цитата(Ami @ 13.7.2014, 12:52) *
У нас (Владивосток) Водоканал в ТУ прописывает минимальный диаметр труб. Для водопровода это 50 мм в чугуне и 63 в ПЭ. Если у Вас таких требований нет, то принимайте какой удобно.

Круто. smile.gif К одному умывальнику тоже?
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.7.2014, 16:31) *
Водоканалы это задают по привычке - чугуна меньше 50 не было. И с ПЭ придерживаются такой же линии. Большинство "водоканаловских" абонентов таких диаметров и требует. Конечно, теоретически, для "домика с одной мойкой", можно и маленький диаметр сделать. Хоть 20 - "какй удобно". Но потом жильцы проклянут за эту "экономию". Вряд ли стоит предусматривать в наружной сети ПЭ меньше Дн 32.

В жилой дом - Дн32. В какой нибудь киоск/павильон с одним умывальником- можно и Дн20-25. Нет здесь нормативных запретов. Забавно наверное видеть переход с ввода дн63 на водомер Ду 15 во Владивостоке.. На вечной мерзлоте - да, минимальный диаметр не менее 50мм.
SV_vrn
Ну а у нас например Водоканал напротив не согласовывает вводы в частные дома больше чем Ду25.
Логика проста и понятна - для частного дома - более чем достаточна пропускная способность. А то согласовав проект ввода в частный дом диаметром 50мм у заков регулярно потом возникают желания резко увеличить водопотребление, сделав МКД, автомойку или производство какое - а там тарифы на присоединение совсем другие, чем для частников.
Skorpion
Цитата(SV_vrn @ 14.7.2014, 9:43) *
Если вы были не в курсе - ПЭ трубы в основном в наружке только и применяются, ибо к ультрафиолету они не особо стойкие - закрывать нужно чем то при открытой прокладке, да и тяжелые - крепить сложно во внутрянке.

Продавцы труб в магазинах то же говорят о нестойкости к ультрафиолету. Но...
1. Почитайте ГОСТ на полиэтиленовые напорные трубы, там в главе 7(?) сказано о присадках против воздействия света.
2. На моей даче уже 5 лет лежат открытыми по поверхности земли ПЭ трубы. Ни мороз, ни солнце, ни время не оказали воздействия, даже цвет не изменился и четко читаются надписи. Надеюсь, еще пролежат лет 45. Во внутрянке применение ПЭ проиграло в пользу полипропилена по другим причинам (эстетика, легкость монтажа). И ПЭ не тяжелые - легче не только полипропилена, но и легче воды (плавают в ней)