Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Имеется существующее производство пенопласта с оборотной системой водоснабжения.
1й контур.
Пар из котла поступает на пресс формы, нагревает, конденсат сливается в желоб (6-8 т/ч).
Теплая вода (45 град. С) с накопительной емкости подается на пресс формы (130-140 т/ч), охлаждает их после пара, стекает по тому-же желобу, вместе с конденсатом по одному каналу в накопительную емкость (36 м куб.).
2й контур.
Вода с емкости (75-80 град. С) прогоняется через градирню (1100 Вт) и возвращается туда же.
Учитывая, что ежечасно во 2й контур с 1го добавляется 6-8 тонн конденсата, температура в накопителе очень высокая, и градирня не "тянет".
Разделить потоки конденсата и воды невозможно, а так бы сливали их в канализацию.
Таким образом, получается, что производство компенсирует недостатки системы тем, что сливает горячую (75-80 град. С) в канализацию, восполняя "свежей" водой (24 град. С), тем самым снижая температуру в накопителе.
Получается некая комбинированная система: "Оборотная + прямая" водоснабжения.
Есть мысли увеличить количество секций градирни (увеличить мощность), пока занимаюсь расчетом целесообразности, ведь возможно дешевле просто продолжать сливать эту воду.
Вопрос такой: у кого есть опыт проектирования/эксплуатации подобного производства отзовитесь!!!
Как у вас организована система водоснабжения, поделитесь!
Спасибо.