Тимур-Калуга
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.

Имеется существующее производство пенопласта с оборотной системой водоснабжения.

1й контур.
Пар из котла поступает на пресс формы, нагревает, конденсат сливается в желоб (6-8 т/ч).
Теплая вода (45 град. С) с накопительной емкости подается на пресс формы (130-140 т/ч), охлаждает их после пара, стекает по тому-же желобу, вместе с конденсатом по одному каналу в накопительную емкость (36 м куб.).

2й контур.
Вода с емкости (75-80 град. С) прогоняется через градирню (1100 Вт) и возвращается туда же.

Учитывая, что ежечасно во 2й контур с 1го добавляется 6-8 тонн конденсата, температура в накопителе очень высокая, и градирня не "тянет".
Разделить потоки конденсата и воды невозможно, а так бы сливали их в канализацию.

Таким образом, получается, что производство компенсирует недостатки системы тем, что сливает горячую (75-80 град. С) в канализацию, восполняя "свежей" водой (24 град. С), тем самым снижая температуру в накопителе.

Получается некая комбинированная система: "Оборотная + прямая" водоснабжения.
Есть мысли увеличить количество секций градирни (увеличить мощность), пока занимаюсь расчетом целесообразности, ведь возможно дешевле просто продолжать сливать эту воду.

Вопрос такой: у кого есть опыт проектирования/эксплуатации подобного производства отзовитесь!!!
Как у вас организована система водоснабжения, поделитесь!

Спасибо.
Tzar
Прикрепите схему поглядеть принципиальную
nick2
конденсат и теплую воду надо возвращать в бак конденсата, он же опять идет в парогенератор!?

зачем его охлаждать, чтобы потом опять кипятить? это же не рационально!?

если у Вас есть еще водопотребители, так разделите потоки холодной и нагретой воды.
Тимур-Калуга
Цитата(Tzar @ 7.7.2014, 10:29) *
Прикрепите схему поглядеть принципиальную


Схема есть, позже выложу.

Цитата(nick2 @ 8.7.2014, 11:17) *
конденсат и теплую воду надо возвращать в бак конденсата, он же опять идет в парогенератор!?

зачем его охлаждать, чтобы потом опять кипятить? это же не рационально!?

если у Вас есть еще водопотребители, так разделите потоки холодной и нагретой воды.


Конденсат слишком грязный и не идет назад в конденсатный бак.
Разделить потоки не получается, цикл у всех машин различен и слив идет в одну трубу.
Тубус
Цитата(Тимур-Калуга @ 14.7.2014, 14:16) *
Схема есть, позже выложу.



Конденсат слишком грязный и не идет назад в конденсатный бак.
Разделить потоки не получается, цикл у всех машин различен и слив идет в одну трубу.

На производствах с паропотреблением конденсат собирали, и обратно в котел. Отдельно собирали чистый конденсат, его напрямую в котельную, и грязный, его на очистные сооружения, после очистки в котельную. Очистные сооружения масштабные. Поступление, насколько помню, порядка10+- м3/час, только приемный резервуар 200 м3. Часть воды терялась в процессе очистки.

Конденсат не смешивался с охлаждающей системой никогда, так что его не остужали. Охлаждение всегда было по закрытым системам, т.е. чистая обратка.