Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: релейный повторитель на 72 состояния
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
mirror_n_s
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов.
Ostic
что-нибудь типа Болид... например сигнал 10 на одной стороне (шлейфы технологические), а СПшки на другой... или с2004 (там вход и реле) или С2002... но это дорого будет на каждый клапан вешать С2004? может посмотреть что там еще у болида есть.
программируемые реле овен, но они только слэйвами работают и под них мастер нужен.
либо какой-нибудь простенький контроллер овеновский и программируемые реле (сколько их надо).
34 клапана и с каждого по два сигнала(управление и контроль)?
это так, навскидку.
mirror_n_s
Эти варианты уже рассматривал: дороговато и громоздко получается. Хочется красиво и недорого. Был вариант на двух Anduino с платами расширения в боксике аккуратненько смонтировать на панель в щит. Уже изготовил удаленный щит управления с двухцветными светодиодами на состояние каждого клапана и ручкой принудительного закрытия клапанов. Насколько я знаю на этим микрокомпьютерах можно писать на чем угодно,в т.ч. С++. Железо уже было готово осталось лишь погонять на стенде. Но прграммер зараза, пропал вместе с контроллерами и ушел в творческий запой походу.А у меня ввод системы в эксплуатацию на носу. Вот и ищу варианты
todatul
к какому бюджету стремитесь ?
mirror_n_s
На данной стадии уже только до 15000 р., с учетом закупленного ранее оборудования.
todatul
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 17:42) *
На данной стадии уже только до 15000 р., с учетом закупленного ранее оборудования.


что уже есть в наличии, какое расстояние удлинения ?
mirror_n_s
На два щита (оснавной коммутационный с минимумом индикации и дополнительный со всей индикацией) 80000 р

Есть основной щит 500х600 с интерфейсными модулями полностью обвязанный и установленный. Реализованы силовые цепи управления клапанами. Питающие цепи контроллера и завязка на сигнал АПС. Есть компактны щит 250х250 с установленными на дверь двухцветными 5В светодиодами на состояние клапанов, сеть, целостность линии, сигнал пожар, и переключателем режима взведения клапанов, монтажная панель панель с установленной силово частью, блоком питания и клеммной части. Просто добавь контроллерsmile.gif. Длинна интерфейса около 100м.
todatul
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 18:05) *
На два щита (оснавной коммутационный с минимумом индикации и дополнительный со всей индикацией) 80000 р

Есть основной щит 500х600 с интерфейсными модулями полностью обвязанный и установленный. Реализованы силовые цепи управления клапанами. Питающие цепи контроллера и завязка на сигнал АПС. Есть компактны щит 250х250 с установленными на дверь двухцветными 5В светодиодами на состояние клапанов, сеть, целостность линии, сигнал пожар, и переключателем режима взведения клапанов, монтажная панель панель с установленной силово частью, блоком питания и клеммной части. Просто добавь контроллерsmile.gif. Длинна интерфейса около 100м.


Несколько сумбурно. Но если среди перечисленного есть модули ввода-вывода для первой и второй сторон линии - добавьте ПЛК с программой.
Ардуино не сертифицирован, корпуса и питания 24В не имеет, его RS485 модули как правило не изолированы, а RS232 не рассчитаны на такое расстояние и к тому же имеют уровни TTL.
mirror_n_s
Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet.
todatul
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 20:30) *
Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet.


как будете управлять двухцветным LED - двумя выходными
итого на них отведете 68 каналов ?
Antipovich
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 20:30) *
Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet.

Посмотрите сколько места занимают просто контакты у Овен ПЛК 110-60. Но вы же не будете при жестком ограничении бюджета разрабатывать печатную плату для МК Атмега (ардуино) и светодиодов ?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла


jogplus
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 15:45) *
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов.

Разумно взять модули дискретного ввода на 32 входа (овен 5000 руб с ндс) или 16 входов (3000 р) и с другой стороны модули дискретного вывода на 32 вых (7700 руб) или 16 вых (5200 руб) или на 8 вых (3000 руб) , на этом фоне ардуино выглядит несерьезной экономией (ПЛК стоит 120 USD). Применение такого дает 6 дискретных выходов
libra
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 16:45) *
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов.

Система децентрализованной периферии ET 200 Siemens. Или аналогичное оборудование. Через Profibus. Смотрите, что поставите мастером.
kdu
Понимаю что автору это врядли пригодится (по крайней мере на этом объекте), но вот остальным очень может пригодится:
Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1 подробнее посмотреть можно здесь
Alexander_I
Цитата(libra @ 8.7.2014, 7:43) *
Система децентрализованной периферии ET 200 Siemens. Или аналогичное оборудование. Через Profibus. Смотрите, что поставите мастером.


Как раз такое решение выглядит крайне убедительно. Очень "бюджетно". Как говорится, простенько, и со вкусом!
Ostic
Первое, управление пожарной автоматикой-> нужны сертификаты и тут из бюджетного либо болид, либо овен. Можно и ксентами управлять, можно и еще чего такого придумать, но ценник! У сегнетикса, по- моему, нет сертификата.
Надо смотреть болид, либо овен...

Цитата(kdu @ 8.7.2014, 9:00) *
Понимаю что автору это врядли пригодится (по крайней мере на этом объекте), но вот остальным очень может пригодится:
Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1 подробнее посмотреть можно здесь

Тоже вариант...
todatul
есть бюджетное решение для отображения статусов клапанов : операторские панели 5" и 7" (183 и 259 USD)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

выступают как master или slave для многих протоколов
jogplus


Дешевле комбинации модули ввода + панель 7" трудно найти . Заодно панель избавит от 70 проводов на приемной стороне.
Сергей Валерьевич
Цитата(todatul @ 7.7.2014, 21:10) *
как будете управлять двухцветным LED - двумя выходными
итого на них отведете 68 каналов ?

можно и матрицу замутить..
todatul
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.7.2014, 13:52) *
можно и матрицу замутить..

Это дороже и жуткая мотня с проводами опять появится
Сергей Валерьевич
Цитата(todatul @ 8.7.2014, 14:30) *
Это дороже и жуткая мотня с проводами опять появится


первое что попалось..
http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/
ставим типа овна с соответствующими выходами... только "програмить" это все надо...
Ludvig
Если найдется контроллер, сертифицированный по ПА, то хоть овен.
todatul
Цитата(Ludvig @ 8.7.2014, 16:48) *
Если найдется контроллер, сертифицированный по ПА, то хоть овен.


автор говорил про ардуино, те изначально забил на сертификацию по ПА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.