Полная версия этой страницы:
Модернизация ТП
Здравствуйте уважаемые форумчане.Появилось хитрое задание Модернизация ТП нужно понизить теплопотребления жилого дома так, как в доме идёт утепление фасада. Загвоздка в следующем к этому дому примыкает другой дом и уних общая система отопления и элеваторный узел.А теплопотребление нужно понизить только на одном .Регулировка системы невозможна. Как быть???
Karrimdra
9.7.2014, 21:48
Самый правильный вариант
- погодозависимый ТП
- раздельный учет тепловой энергии.
Я так понимаю тепло через ваш дом идет транзитом к другому, ну так продайте ему сколько надо, пусть будет субабонентом или делите ИТП
Вариантов тьма. От бюджетных, до очень небюджетных.
Если надо бюджетно, но выплывает проблема - один элеватор. Тут хорошо бы на ветку этого дома создать перемычку подмешивающую, отрегулировав подмес и подшайбировав подающий трубопровод. Но при этом надо откорректировать диаметр сопла, что, вобщем-то, вылезает в довольно геморройную задачу по наладке.
Если небюджетно - надо свой ИТП, со своим УУТЭ, но это капстрой, обязательно экспертиза и РТН, ТЗ и ТУ, и ещё много букв, денег и времени.
Karrimdra
9.7.2014, 22:18
Цитата(HeatServ @ 9.7.2014, 23:02)

Тут хорошо бы на ветку этого дома создать перемычку подмешивающую, отрегулировав подмес и подшайбировав подающий трубопровод.
И чего они добьются? платить то все равно поровну, как докажеш что тратиш меньше соседа?
Цитата(oleg9993 @ 9.7.2014, 16:02)

Здравствуйте уважаемые форумчане.Появилось хитрое задание Модернизация ТП нужно понизить теплопотребления жилого дома так, как в доме идёт утепление фасада. Загвоздка в следующем к этому дому примыкает другой дом и уних общая система отопления и элеваторный узел.А теплопотребление нужно понизить только на одном .Регулировка системы невозможна. Как быть???
Задание действительно хитрое. Хотелось бы даже узнать от кого. В моём городе невозможно провести никакую реконструкцию ИТП без согласования с организацией-поставщиком тепла. А эта организация всегда прописывает либо в ТУ, либо в предписании выполнить действующие нормы на ИТП. А что написано в Вашем задании? Согласовано ли оно с теплоснабжающей организацией? По действующим нормам этот узел уже не имеет права на существование. Т.е он живёт сколь угодно долго, но только до момента его рекострукции, так что Вам стоит сначала разобраться с истоками такой работы.
oleg9993
10.7.2014, 12:56
Цитата(ИОВ @ 10.7.2014, 1:51)

Задание действительно хитрое. Хотелось бы даже узнать от кого. В моём городе невозможно провести никакую реконструкцию ИТП без согласования с организацией-поставщиком тепла. А эта организация всегда прописывает либо в ТУ, либо в предписании выполнить действующие нормы на ИТП. А что написано в Вашем задании? Согласовано ли оно с теплоснабжающей организацией? По действующим нормам этот узел уже не имеет права на существование. Т.е он живёт сколь угодно долго, но только до момента его рекострукции, так что Вам стоит сначала разобраться с истоками такой работы.
Здание поступило от ЖРЭУ в доме утепляется фасад и они хотят снизить теплопотребления дома.Но фишкак в том что два дома имеют общею систему отопления от одного элеваторного узла (второй дом утепляться не будет).Проект пойдет на экспертизу я думал просто поменять элеватор на узлы смешения на тогда второй дом не будет догреваться
И по нормам Рб положен отдельный учет расхода тепла каждым домом.
Цитата(oleg9993 @ 10.7.2014, 13:56)

Здание поступило от ЖРЭУ в доме утепляется фасад и они хотят снизить теплопотребления дома.Но фишкак в том что два дома имеют общею систему отопления от одного элеваторного узла (второй дом утепляться не будет).Проект пойдет на экспертизу я думал просто поменять элеватор на узлы смешения на тогда второй дом не будет догреваться
И по нормам Рб положен отдельный учет расхода тепла каждым домом.
Попробуйте такой вариант. Шайбируйте или БК снизьте расход в доме(возможно в каждом), где будет высокая обратка в СО. Однако, если мал напор на вводе, то как и решили смесит насос и опять же балансировка СО
Цитата(oleg9993 @ 10.7.2014, 12:56)

Проект пойдет на экспертизу
Это и есть главное! Экспертиза проверяет на соответствие
действующим нормам и ТЗ. Действующие нормы распространяются на строительство, реконструкцию и кап. ремонт - посмотрите п. 1 ПП РФ № 87. Так что всё по полной программе для ИТП, а не "хитрая модернизация".
oleg9993
10.7.2014, 14:08
Цитата(KGP1 @ 10.7.2014, 14:04)

Попробуйте такой вариант. Шайбируйте или БК снизьте расход в доме(возможно в каждом), где будет высокая обратка в СО. Однако, если мал напор на вводе, то как и решили смесит насос и опять же балансировка СО
Вообще мне предлагают разделить два дома сделать для каждого итп и поставить счетчик но это влечет полный пересчет теплопотерь и гидравлики двух домов.
Я против такого варианта. вот образная схемка
http://rghost.ru/56821480
1. Уточните, пожалуйста, это 2 дома или 2 секции одного дома.
2. Поясните, пожалуйста, что, по Вашему мнению, при существующей системе отопления в 9-ти-этажке будет при снижении расхода тепла/воды с тепло-гидравликой этой системы?
oleg9993
10.7.2014, 15:05
Цитата(ИОВ @ 10.7.2014, 15:30)

1. Уточните, пожалуйста, это 2 дома или 2 секции одного дома.
2. Поясните, пожалуйста, что, по Вашему мнению, при существующей системе отопления в 9-ти-этажке будет при снижении расхода тепла/воды с тепло-гидравликой этой системы?
нет это именно два дома с разными адресами и по требованием РБ учет расхода тепла должен вестись индивидуально.Так как происходит утепление фасада только одного дома а второй дом остается не утеплен значат в первым доме снизятся теплопотери за счет утепления.
Извините, Вы не ответили на 2-й вопрос. Скорей всего, по Вашему рисунку, в доме однотрубная система с нижней разводкой и П-образными стояками? Если система отопления не реконструируется, то, по-моему, нижние несколько этажей будут недоотоплены при предлагаемой вами схеме "модернизации"
HeatServ
10.7.2014, 15:42
Цитата(Karrimdra @ 9.7.2014, 23:18)

И чего они добьются? платить то все равно поровну, как докажеш что тратиш меньше соседа?
Если есть общий узел учёта, то он покажет снижение. Под это снижение, точнее, под мероприятия для снижения теплопотребления, есть муниципальные программы. У нас такая работает, люди до 400 тысяч возвращают. Тоже деньги.
Вы уверены, что экспертиза пропустит элеватор на реконструированном узле? По картинке тепло не транзитом идет через первый дом, а просто труба расходится тройником от узла. Счетчик сейчас стоит?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.