Добрый день товарищи!
Возникла необходимость выполнить расчет пропускной способности предохранительного клапана фирмы Farris модель 26FC10-120. Делаю это впервые, поэтому хочеться попросить помощи.
Предохранительный клапан установлен на сосуде с водородом(вернее с технологическим газом, но водород-основной). Расчет выполняю по приложению А (ГОСТ 12.2.085-2002). Давление начала открывания клапана 17,24 бара (оно же расчетное Р1 или нужно давление полного открывания, и как его посчитать). Обратное давление в паспорте клапана 0,34 бара(оно же Р2, или ещё надо добавить плюсом атмосферное?). Площадь сечения клапана по API F=239 мм2(из каталога изготовителя). коэф.альфа1=0,858(из каталога производителя называется коэффициент сброса для газа). Рабочая температура в паспорте сосуда стоит 65 град С, а в паспорте на клапан 38 град С, какое брать? показатель адиабаты k для водорода при температуре 65 град С получился =1,4066. Плотность водорода при Т1=65 град С и P1=17,24 бара по уравнению Менделеева-Клапейрона получилась 1,228 кг/м3. Отношение давлений β=13,612(возможно неверно посчитано) , βкр=0,6346. В итоге при вычислении коэф. В3 под вторым корнем получается отрицательное число и я не знаю что делать. прикладываю паспорта сосуда и предохранительного клапана. Возможно кто-то направит меня в нужное русло.