greesha
Доброго дня форумчане!
На приточной установке 31000 куб по воздуху установлен теплообменник по холоду на 62 кВт (характеристика с шильдика). Он почти не охлаждает воздух. Так как я далек от расчета и проектирования, прошу подсказать примерно на какую мощность для стандартных условий 7/12 С вода, воздух лето =28-30 С, объем воздуха 31000 кубм/час должен быть теплообменник.
v-david
с +30 до +18 где-то около 147 квт + 30 кг конденсата в час при нормальной влажности (+30С/40%)
greesha
премного благодарен)
LordN
Цитата(v-david @ 29.7.2014, 21:47) *
с +30 до +18 где-то около 147 квт + 30 кг конденсата в час при нормальной влажности (+30С/40%)

маловато будет..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
не, нормально. там сильно от выходной влажности все зависит. Я немного по-другому считаю, в расчете участвует средняя температура на поверхности ТО + необходимый тепловой напор. Ну как бы некая имитация реальных процессов. По i-d можно и 245 получить