Добрый день всем!
Имею необходимость рассчитать теплый пол для размораживания песка на небольшом бетонном заводе. Valtecовской программкой рассчитал максимально возможную теплоотдачу от пола к воздуху. Но поскольку сверху лежит примерно 1м песка, то у меня вопрос как это смоделировать для определения площади змеевика. Если просто задать сверху песок, то выскочит остаточное тепло выходящее из него в воздух. В расчете я так подозреваю заложена теплоотдача от пола к воздуху, а тут теплопроводность выходит.
Исходные:
Песок, примерно 50т и влажностью 5-8% закладывается на 1 сутки для разморозки с -30 до 0*С в самый дубак. Средние значения его температуры конечно повыше будут, но считать на это надо. В качестве теплоносителя используется вода с постоянным графиком 90/70*С. Выше нету, газ из-за ограничений собственника газопровода-источника тоже не вариант.
Поделитесь мыслями или методиками расчета подобных конструкций.