Цитата(Heat Energy @ Nov 30 2006, 17:16 )
Цитата(Vano @ Nov 30 2006, 14:05 )
Цитата(Heat Energy @ Nov 30 2006, 11:47 )
Нужны скоростные водонагреватели. Кажеться они используются для нагрева ГВС, так как в высотных зданиях вода не успевает нагреться в теплообменниках. Кто-нибудь имел с ними дело? Расскажите плиз поподробнее, это всё чаще встречается.
Га Га, не успевает нагреваться в высотных домах - почему интересно,
наверная в них законы физики как то по другому действуют.
Юморист. расход большой патамучта! Кучу теплообменников (пластинчатых) ставить дорого и не целесообразно, а скоростной водонагреватель за короткое время может нагреть кучу воды, что и требуется. вот. только я не знаю откуда взять такие и как они устроены.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:16</font>
Цитата(Vano @ Nov 30 2006, 14:05 )
Цитата(Heat Energy @ Nov 30 2006, 11:47 )
Нужны скоростные водонагреватели. Кажеться они используются для нагрева ГВС, так как в высотных зданиях вода не успевает нагреться в теплообменниках. Кто-нибудь имел с ними дело? Расскажите плиз поподробнее, это всё чаще встречается.
Га Га, не успевает нагреваться в высотных домах - почему интересно,
наверная в них законы физики как то по другому действуют.
Юморист. расход большой патамучта! Кучу теплообменников (пластинчатых) ставить дорого и не целесообразно, а скоростной водонагреватель за короткое время может нагреть кучу воды, что и требуется. вот. только я не знаю откуда взять такие и как они устроены.
Судя по Вашим сообщениям, Вы проектируете высотные здания, но задаете вопросы на уровне студента 3 курса.
При это Вы не просто задаете вопросы, а прямо настаиваете на своей ошибочной поверхностной точки зрения. Задаете просто бездарные, вопросы, наверное Вы называете себя инженером
Ничего личного, просто сначало стоило бы почитать справочники, прежде чем заниматься проектированием высоток, мой например первый объект был однаэтажное здание, площадью 50 квадратов.
По существу вопроса вот выдержка из СП проектирование тепловых пунктов:
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ
4.1 В тепловых пунктах следует применять водяные горизонтальные секционные кожухотрубные или пластинчатые водоподогреватели либо паровые горизонтальные многоходовые во¬доподогреватели.
В качестве кожухотрубных секционных во¬доподогревателей рекомендуется применять водо-водяные подогреватели по ГОСТ 27590, состоящие из секций кожухотрубного типа с блоком опорных перегородок для теплоносителя давлением до 1,6 МПа и температурой до 150 °С. В качестве пластинчатых применялись водоподогреватели по ГОСТ 15518. Однако они не предназначались специально для работы в системах теплоснабжения. Они громоздки и менее эффективны по сравнению с конструкциями таких фирм, как Альфа-Лаваль, СВЕП, АРУ, Цететерм и др. Но зарубежные фирмы не раскрывают методики подбора водоподогревателей, по¬этому в прил. 8 даны только общие характерис¬тики рекомендуемых к применению в тепловых пунктах пластинчатых водоподогревателей перечисленных фирм.
4.2 Для систем горячего водоснабжения допускается применять емкостные водоподогрева¬тели с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды в системах горячего водоснабжения при условии соответствия их вместимости требуемой по расчету вместимос¬ти баков-аккумуляторов.
4.3 Для водо-водяных подогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей.
Для горизонтальных секционных кожухотрубных водоподогревателей греющая вода из тепловой сети должна поступать, для водоподогре¬вателей систем отопления — в трубки, для водоподогревателей систем горячего водоснабже¬ния — в межтрубное пространство.
Для пластинчатых теплообменников нагрева¬емая вода должна проходить вдоль первой и последней пластин.
Для пароводяных подогревателей пар должен поступать в межтрубное пространство.
4.4 Для систем горячего водоснабжения горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели должны применяться с латунными трубками, а емкостные — с латунными или со стальными змеевиками. Для пластинчатых теплообменников должны применяться пластины из нержавеющей стали по ГОСТ 15518.Про высотки можете почитать
здесьP.S
Вот таблица из того же СП:
Расчет водоподогревателя, собранного из плас¬тинчатых теплообменников фирмы «Альфа-Лаваль» (технические характеристики см. в табл. 4), пока¬зывает что в І ступень требуется установить
Таблица4
Технические характеристики пластинчатых теплообменников фирмы «Альфа-Лавапь» для теплоснабжения
Показатель Неразборные паяные Разборные с резиновыми прокладками
СВ-51 СВ-76 СВ-300 М3-XFG M6-MFG М10-ВFG М15-ВFG8
Поверхность нагрева пластины, м2 0,05 0,1 0,3 0,032 0,14 0,24 0,62
Габариты пластины, мм 50х520 92х617 365х990 140х400 247х747 460х981 650х1885
Минимальная толщина пластины, мм 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Масса пластины, кг 0,17 0,44 1,26 0,24 0,8 1,35 29,5
Объем воды в канале, л 0,047 0,125 0,65 0,09 0,43 1,0 1,55
Максимальное число пластин в установ¬ке, шт, 60 150 200 95 250 275 700
Рабочее давление, МПа 3,0 3,0 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6
Максимальная температура, °С 225 225 225 130 160 150 150
Габариты установки, мм:
ширина
103
192
466
180
320
470
650
высота 520 617 1263 480 920 981 1885
длина, не более 286 497 739 500 1430 2310 3270
« « менее 58 120 — 240 580 710 1170
Диаметр патрубков, мм 24 50 65/100 43 60 100 140
Стандартное число пластин 10,20,30, 40,50,60, 80 20,30,40, 50,60,70, 80,90,100, 110,120,130, 140,150
Масса установки, кг, при числе пластин:
минимальном 5,2 15,8 — 38 146 307 1089
максимальном 15,4 73,0 309 59 330 645 3090
Максимальный расход жидкости, м3/ч 8,1 39 60/140 10 54 180 288
Потери давления при максимальном рас¬ходе, кПа 150 150 150 150 150 150 150
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 °С), при стандартных условиях 7700 7890 7545 6615 5950 5935 6810
Тепловая мощность, кВт, при стандартных условиях 515 2490 8940 290 3360 11480 18360
Примечания
1. Стандартные условия — максимальный расход жидкости, параметры греющего теплоносителя 70—15 °С, нагреваемого — 5—60 °С.
2. Номенклатура теплообменников «Альфа-Лаваль» не ограничена типами аппаратов, приведенных в таблице.
3. Материал пластин — нержавеющая сталь АISI 316, материал прокладок—ЕРОDМ.
18 МВт -это вроде куча тепла