Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оконцевание многопволочных жил кабелей - необходимо ли?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
yaha6911
Добрый день!
Вопрос стоит в теме - какие нормы обязывают опрессовывать многопроволочные жилы кабелей гильзами? Или любое сечение просто вставляем в автомат и затягиваем?
Очень интересны нормативы.
straus
Цитата(yaha6911 @ 27.8.2014, 15:34) *
Добрый день!
Вопрос стоит в теме - какие нормы обязывают опрессовывать многопроволочные жилы кабелей гильзами? Или любое сечение просто вставляем в автомат и затягиваем?
Очень интересны нормативы.

Для малых сечений гильзовка применяется в зависимости от типа зажимающего клеммника. Если происходит зажатие плоскостью (правильные клеммники, автоматы) - гильзовка не обязательна, а вот для клеммников, где зажатие происходит торцом винта - обжатие гильзами необходимо. Для больших сечений тоже надо смотреть на тип зажимающего механизма (предназначен ли он для зажатия не опрессованных жил) - в руководствах на конкретные аппараты обычно описана подготовка жил к монтажу.
Из нормативов был ГОСТ 10434—82 и другие, посмотри здесь http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elekt...tanovok-12.html
Kagamine Len
Где то недавно читал рекомендации для жестких условий эксплуатации не оконцовывать многожильные провода, а где читал , не помню.
Рекомендация зарубежной фирмы.
Kagamine Len
Цитата(Kagamine Len @ 28.8.2014, 17:28) *
Где то недавно читал рекомендации для жестких условий эксплуатации не оконцовывать многожильные провода, а где читал , не помню.
Рекомендация зарубежной фирмы.

Вроде имело отношение к клеммам с защитой провода. Ниже переходное сопротивление, более стойкие к выдергиванию. Точно не помню.
straus
Вдогонку:

- Электротехнические устройства/СНиП 3 05 06—85. М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986

- Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединение их с контактными выводами электротехнических устройств/ВСН 139-83 ММСС СССР/ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1983
Kagamine Len
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/I_10608_Ins...po_montazh.html
yaha6911
Цитата(straus @ 29.8.2014, 5:50) *
Вдогонку:

- Электротехнические устройства/СНиП 3 05 06—85. М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986

- Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединение их с контактными выводами электротехнических устройств/ВСН 139-83 ММСС СССР/ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1983

ВСН не действует и он ведомственный, в любом случае.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.