Цитата(MELNUSHA @ 3.9.2014, 16:26)

Здравствуйте, в помещении полимерной окраски стоит печь на 38 кВт, по заданию необходим зонт, удаление тепловыделений до 320 градусов, размер печи 6,2х1,8. если принять скорость 0,2 м/с и размер зонта 6,4х2,0, то расход 9200 м3/ч. Хотелось бы узнать правильно ли расчитано...
Размер печи не важен, размер проема нужен.
И второе при открытии двери, именно температура 320 С.
А так при 320 С и такого размера зонта, нормальный расход)))
Но вы я так понял зонт взяли от всей печи, а не от проема.
Тогда нужно знать тепловыделения от печи. И расход считать по тепловыделениям он будет намного меньше.
Староверов вам в помощь