Цитата(Bomba @ 15.10.2014, 17:34)

Водоподготовка водопроводной воды подобрана, а вот про подогрев паром - можно поподробнее? Встроить в бак паровой инжектор? Как посчитать какая должна быть его производительность, ведь когда пойдет возврат конденсата, то он уже будет не нужен?
Да, для подогрева ПВ паром нужен паровой инжектор.
На нашей практике используются оригинальные инжекторы Spirax Sarco и самоделки, которые мы называем барботажное устройство.
Что касается инжекторов Spirax Sarco, то по ссылке можете ознакомиться и с материалами, и с расчетами (правда на англ.), там даже расчетные программы есть:
http://www.spiraxsarco.com/ru/products-ser...ors.asp#getFileНо обычно, если нам надо что-то из таких вещей подобрать, то мы обращаемся к представителям производителя, даем ТУ и они нам подбирают подходящий вариант. Конечно, при договоренности, что покупка подобранного состоится

Если хотите сэкономить, то можно сделать самоделку - барботажное устройство "дедовским способом". Коротко на словах: 1) толстостенная трубка из нержавейки; 2) дальний конец заглушенный; 3) конец для соединения с паропроводом лучше сделать на резьбе; 4) в трубке насверливаются ряды отверстий в определенном порядке, откуда и будут вылетать струйки пара в бак.
У таких самоделок есть один минус - они могут гудеть, если отверстия маловаты или давление пара для них высоковато. Поэтому, если просчитался с отверстиями, то откручиваешь трубочку и насверливаешь отверстия побльше.
Пропускную способность можно прикинуть по расходу пара на подогреваемый объем воды или по методике Spirax Sarco, накинув 20% в запас. С расчетам я учить не буду, поскольку сам еще учусь.
Что касается предположения "ведь когда пойдет возврат конденсата, то он (инжектор) уже будет не нужен". Если он будет ненужен, то автоматика закроет подачу пара и будет в режиме ожидания. Неужели у вас 100% возврата, да еще и с температурой 100 град С???.
В любом случае продувки парового котла будут требовать подпитки из вне, это холодная умягченная вода, которая будет разбавлять вернувшийся в ПБ конденсат и снижать его температуру.
Кроме того, при авариях на конденсатных линиях могут быть потери, а если останов технологического оборудования влечет за собой брак продукции, то надо предусмотреть режим работы котлов, когда конденсат полностью или частично не возвращается.
По крайней мере у нас системы продуманы так.