Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Деэарация для котлов Д900
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Bomba
Проектирую два котла Д900 для пароснабжения молочного цеха. Режим работы где-то 8-10 часов в день. Подскажите, возможна ли их эксплуатация без деаэратора, если добавлять в питательный бак, например, HydroChem 140 для хим. деаэрации? Есть какие-то готовые решения для химической деарации? Как контролировать воду в котле в этом случае? Спасибо..
tiptop
Может быть, пригодится...
Тема 2008 года: Пар в пищевой промышленности. Допустимые реагенты для удаления кислорода
Bomba
Цитата(tiptop @ 28.9.2014, 17:12) *

Спасибо, если у меня нет непосредственного контакта пара с продуктом, значит ли это , что практически любой реагент подойдет? Или все таки выбирать надо какой-то "пищевой" на случай утечки?
Bomba
Цитата(Bomba @ 28.9.2014, 19:01) *
Спасибо, если у меня нет непосредственного контакта пара с продуктом, значит ли это , что практически любой реагент подойдет? Или все таки выбирать надо какой-то "пищевой" на случай утечки?

Почитал характеристики Rondophos PIK 5 - пишут, что даже при непосредственном контакте можно использовать. Также возьму наверное станцию пропорционального дозирования Dozomat 60 от BWT.
Steamy
Всё-таки выгоднее автоматикой держать температ. в БПВ ок. 95°C (возврат конденсата + подогрев паром), при этом с выпаром удаляется до 98% кислотообразующих газов. Расход химреагентов при этом будет минимальным, а это деньги, между прочим.
hairymax
Цитата(Steamy @ 14.10.2014, 17:40) *
Всё-таки выгоднее автоматикой держать температ. в БПВ ок. 95°C (возврат конденсата + подогрев паром), при этом с выпаром удаляется до 98% кислотообразующих газов. Расход химреагентов при этом будет минимальным, а это деньги, между прочим.


Абсолютно согласен. Мы тоже в пищевой промышленности работаем. Во всех малых паровых котельных используем именно такую систему, где первичная деаэрация происходит в питательном баке за счет барботажа и подогрева паром, а второй этап - окончательное удаление кислорода с помощью химреагентов. Все естественно автоматизированно. Только одно большое НО - подпитка в котлы независимо от полного или частичного возврата конденсата должна быть хорошо умягченной! Все котлы у нас при правильных продувках за 4 года даже не накрылись легким налетом.

Мы в своей практике использовали мультифункциональные химреагенты от двух производителей: Optiguard MCP5072 и Irgatreat MF788 (http://www.swtsamara.ru/pages/katalog_reagentov). Я не химик, но знаю, что оба реагента являются смесью натрия бисульфитов и натрия фосфатов. Сульфиты связывают кислород, фосфаты - оставшиеся соли в котловой воде, выпадая в шлам. Ведется ежедневный мониторинг с помощью экспресс-анализов по подпитке, котловой воде, пару и конденсату.

А еще тут в ЕС есть такая служба ISO, которая контролирует соблюдение евростандартов. Оба химреагента проходят на применение в пищевой промышленности без вопросов.

Цитата(Bomba @ 28.9.2014, 15:09) *
Есть какие-то готовые решения для химической деарации? Как контролировать воду в котле в этом случае?


Если надо то могу скинуть стандартную схему.
Bomba
Цитата(hairymax @ 15.10.2014, 1:55) *
Абсолютно согласен. Мы тоже в пищевой промышленности работаем. Во всех малых паровых котельных используем именно такую систему, где первичная деаэрация происходит в питательном баке за счет барботажа и подогрева паром, а второй этап - окончательное удаление кислорода с помощью химреагентов. Все естественно автоматизированно. Только одно большое НО - подпитка в котлы независимо от полного или частичного возврата конденсата должна быть хорошо умягченной! Все котлы у нас при правильных продувках за 4 года даже не накрылись легким налетом.

Если надо то могу скинуть стандартную схему.

Водоподготовка водопроводной воды подобрана, а вот про подогрев паром - можно поподробнее? Встроить в бак паровой инжектор? Как посчитать какая должна быть его производительность, ведь когда пойдет возврат конденсата, то он уже будет не нужен?
hairymax
Цитата(Bomba @ 15.10.2014, 17:34) *
Водоподготовка водопроводной воды подобрана, а вот про подогрев паром - можно поподробнее? Встроить в бак паровой инжектор? Как посчитать какая должна быть его производительность, ведь когда пойдет возврат конденсата, то он уже будет не нужен?


Да, для подогрева ПВ паром нужен паровой инжектор.
На нашей практике используются оригинальные инжекторы Spirax Sarco и самоделки, которые мы называем барботажное устройство.

Что касается инжекторов Spirax Sarco, то по ссылке можете ознакомиться и с материалами, и с расчетами (правда на англ.), там даже расчетные программы есть: http://www.spiraxsarco.com/ru/products-ser...ors.asp#getFile
Но обычно, если нам надо что-то из таких вещей подобрать, то мы обращаемся к представителям производителя, даем ТУ и они нам подбирают подходящий вариант. Конечно, при договоренности, что покупка подобранного состоится smile.gif

Если хотите сэкономить, то можно сделать самоделку - барботажное устройство "дедовским способом". Коротко на словах: 1) толстостенная трубка из нержавейки; 2) дальний конец заглушенный; 3) конец для соединения с паропроводом лучше сделать на резьбе; 4) в трубке насверливаются ряды отверстий в определенном порядке, откуда и будут вылетать струйки пара в бак.
У таких самоделок есть один минус - они могут гудеть, если отверстия маловаты или давление пара для них высоковато. Поэтому, если просчитался с отверстиями, то откручиваешь трубочку и насверливаешь отверстия побльше.
Пропускную способность можно прикинуть по расходу пара на подогреваемый объем воды или по методике Spirax Sarco, накинув 20% в запас. С расчетам я учить не буду, поскольку сам еще учусь.

Что касается предположения "ведь когда пойдет возврат конденсата, то он (инжектор) уже будет не нужен". Если он будет ненужен, то автоматика закроет подачу пара и будет в режиме ожидания. Неужели у вас 100% возврата, да еще и с температурой 100 град С???.
В любом случае продувки парового котла будут требовать подпитки из вне, это холодная умягченная вода, которая будет разбавлять вернувшийся в ПБ конденсат и снижать его температуру.
Кроме того, при авариях на конденсатных линиях могут быть потери, а если останов технологического оборудования влечет за собой брак продукции, то надо предусмотреть режим работы котлов, когда конденсат полностью или частично не возвращается.
По крайней мере у нас системы продуманы так.
boiler
Не надо забывать, что если не используется классическая термическая деаэрация, а заменяется химическими реагентами, то это приводит к увеличению солесодержания котловой воды, что приводит к большему % продувки. Что не есть хорошо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.