Цитата(ИОВ @ 30.9.2014, 0:52)

СанПиН(СП), 2.3.6.1079-01 п. 4.2. Показатели микроклимата производственных помещений и помещений для посетителей должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к микроклимату производственных помещений.
Далее прил. 1 и 2 этого СанПин, а также прил. М СНиП 41-01
Цитата(Skaramush @ 30.9.2014, 12:46)

СП60.13330.2012, минимальный расход наружного воздуха. У Вас
Ваш случай именно "др." и 20 кубов на человека минимум.
Экспертиза руководствуется тем, что мы Вам уже ответили (так что бессмысленно задавать вопросы по 2-му кругу), а также СНиП 41-01:
7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции,
в холодный период года следует обеспечивать
баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
7.5.5 В помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий приточный воздух следует подавать таким образом, чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны.
7.4.2
Расход наружного воздуха в помещении следует принимать
не менее:
а) минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям И и К;
б)
расхода воздуха, удаляемого системами местных отсосов, вытяжной общеобменной вентиляции, технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса