Виктор10
Всем доброго времени суток.

Задача проста до безобразия. Но пока нахожу только слишком сложные или не подходящие варианты.

В пыльном и сыром помещении установлен электрический обогреватель трёхфазный 2 кВт. Требуется поддержание температуры в помещении. Стал искать семисторный регулятор со встроенным датчиком температуры, но попадаются все IP20. А нужен минимум IP54. Коллеги, может кто-то знает требуемый прибор, подскажите.
manjey73
Щит IP54 и регулятор IP20, щит должен удовлетворять режиму охлаждения регулятора. Все.
Виктор10
Рассматривал такой вариант. Регулятор Pulser IP20 выделяет 20 Вт тепла. По рассчёту (делаю в ProClima) шкаф нужен размером минимум 400х400х150. Если ничего не найду с IP54, так и сделаю. Хотя смотреться будет странно.
Олег_
Идея не моя, у других спёр.
Задняя стенка шкафчика частично ободрана от краски, снаружи прикручен радиатор, внутри шкафчика твёрдотелка и всё остальное для регулировки. Термопаста естественно присутствует. (в моём случае радиаторов и твёрдотелок дофига было.)

Не нравится задняя, возмите боковую huh.gif можно и пластиковую коробку доработпть, можно выкинуть твйрдотелку наружу и залить контакты правильным герметиком.

Овеновский ТРМ или младшую Дельту, и самый мелкий шкафчик который найдёте.
Нафига навороченный регулятор, если калориферу и ШИМа хватит?

Можно и термостат стрейч плёнкой обмотать. rolleyes.gif, но чувствительность потеряет.
AK-74
можно так
Kagamine Len
Цитата(Виктор10 @ 3.10.2014, 16:20) *
Рассматривал такой вариант. Регулятор Pulser IP20 выделяет 20 Вт тепла. По рассчёту (делаю в ProClima) шкаф нужен размером минимум 400х400х150. Если ничего не найду с IP54, так и сделаю. Хотя смотреться будет странно.

Ток трехфазного калорифера на 2 кВт примерно 3 А на фазу. В регуляторе Пульсер установлен один симистор, подключить его к трехфазному калориферу не удастся, если только не переделать калорифер на 2 фазы, но и в этом случае рассеиваемая мощность будет меньше 20 Вт.
todatul
Цитата(AK-74 @ 6.10.2014, 13:57) *
можно так


вентилятор не обеспечит IP54

Цитата(Олег_ @ 3.10.2014, 17:43) *
Нафига навороченный регулятор, если калориферу и ШИМа хватит?


овеновский навороченный?
WRybkin
Цитата(Виктор10 @ 3.10.2014, 8:58) *
Всем доброго времени суток.

Задача проста до безобразия. Но пока нахожу только слишком сложные или не подходящие варианты.

В пыльном и сыром помещении установлен электрический обогреватель трёхфазный 2 кВт. Требуется поддержание температуры в помещении. Стал искать семисторный регулятор со встроенным датчиком температуры, но попадаются все IP20. А нужен минимум IP54. Коллеги, может кто-то знает требуемый прибор, подскажите.

Твердотельные реле имеют IP54. К тому же они при включении, в отличие от сИмисторов, не создают электрических помех. Под мощность обогревателей подбираете для них (если надо) радиатор. Если проводка выдержит, можете все нагреватели подключить к одной фазе. Включать- выключать можно или термореле, или ТРМ1 с датчиком температуры, или ПИД-регулятором, в зависимости от требуемой точности поддержания температуры. Имейте при этом ввиду, что температура в точке установки датчика и температуры в дальних углах помещения, температура у пола и у потолка могут различаться очень сильно.
todatul
Цитата(WRybkin @ 27.10.2014, 10:57) *
Твердотельные реле имеют IP54. К тому же они при включении, в отличие от сИмисторов, не создают электрических помех.


ТТР и есть устройство на симисторах со схемой переключения при переходе через ноль
WRybkin
Цитата(todatul @ 27.10.2014, 12:45) *
ТТР и есть устройство на симисторах со схемой переключения при переходе через ноль

Бесспорно.


Кстати, а нельзя трёхфазный обогреватель мощностью 2 кВт заменить каким-нибудь бытовым масляным обогревателем той же мощности? Они вроде достаточно водостойкие, терморегулятор входит в комплект, а цена - ниже, чем цена одного промышленного терморегулятора.