Ну, сказочка на сон грядущий...
Прибегает как-то раз начальник района с гениальной идеей:
- берем два 10-барных датчика "БД-сенсорс" (1%, ёшкин-кошкин), крутим до/после шайбы, и...
- меряем расход газу, о, как!!!
Угу, вкрутили, киданули на 2 входа FC202, опа!!! За шайбой чутка больше, чем перед...
А то же самое, но на воде? А то же самое, ну, почти... Разница где-то 0,01мА примерно...
Пять баллов в зачодку!!!
А на контроллере (0,5%, если шо)? А то же самое...
Вот такая сказчка...
Зачем умные люди дифманометры придумали? А для того, чтобы остальные люди ими пользовались...
Цитата
А вообще, по опыту, значение 1 для P-составляющей к реальной единице как правило не имеет отношения, чаще всего в преобразователях частоты, это просто некий коэффициент...
Ну, дык, и в Овенах, и в "микриках", и что особенно доставляет, в 202-йках, величину гистерезиса регулятора нельзя сделать меньше 1% (по умолчанию стоит 5%, если шо

)
Цитата(gansales @ 23.10.2014, 21:54)

М..да...
На задание подаём сигнал от одного датчика, на ОС от второго... Коэффициент P делаем равным единице (т.е. теоретически сигналы без коэффициента просто вычитаются один из другого) на внутреннюю ячейку подаём сигнал рассогласования задания (прибавляем к первому датчику). Управление чисто интегралом. Через ж..у, но теоретически должно работать..
Фигня это всё... На всех без исключения "подконтрольных" котельных, подачу "держат"частотником сетевых насосов, обратку "держат" частотником подпиточных насосов, всё. Ибо зу шрайбен в Технологической Инструкции, а за технологические извращения - сапогом под кобчик перед строем, ибо.... На уважающей себя котельной объем подпитки под 100 "кубов" - так, в пределах погрешности расходомерных шайб... И "удержать" всё это безобразие одним "микриком"? Не смешно...