Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренний водосток
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Zarat
Доброго дня.
Проектирую водосточную систему в цеху, площадью 55 тыс кв.м. Собираю трубы под потолком до диаметра 300 и опускаю стояки. Далее в бетонном полу(подвала нет) объединяю до 400 и вывожу на улицу. Материал труб принят нПВХ и под потолком, и в полу. На данный момент встает вопрос о бюджете, т.к. напорный раструбный тройник на Ду300 стоит больше 20 тыс, а с учетом установки их для устройства прочисток каждые 25 метров, не считая тех, которые используются для объединения нескольких веток, получается очень круглая сумма.
Поделитесь, пожалуйста опытом. Какой лучше материал применять для таких диаметров и длин.
Спасибо.
Zarat
Жаль... Очень жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха....
Serg Ivanov
Цитата(Zarat @ 17.10.2014, 14:18) *
Доброго дня.
Проектирую водосточную систему в цеху, площадью 55 тыс кв.м. Собираю трубы под потолком до диаметра 300 и опускаю стояки. Далее в бетонном полу(подвала нет) объединяю до 400 и вывожу на улицу. Материал труб принят нПВХ и под потолком, и в полу. На данный момент встает вопрос о бюджете, т.к. напорный раструбный тройник на Ду300 стоит больше 20 тыс, а с учетом установки их для устройства прочисток каждые 25 метров, не считая тех, которые используются для объединения нескольких веток, получается очень круглая сумма.
Поделитесь, пожалуйста опытом. Какой лучше материал применять для таких диаметров и длин.
Спасибо.

Я закладываю ПЭ или сталь.
Elenk_@
Цитата(Zarat @ 17.10.2014, 15:18) *
Доброго дня.
Проектирую водосточную систему в цеху, площадью 55 тыс кв.м. Собираю трубы под потолком до диаметра 300 и опускаю стояки. Далее в бетонном полу(подвала нет) объединяю до 400 и вывожу на улицу. Материал труб принят нПВХ и под потолком, и в полу. На данный момент встает вопрос о бюджете, т.к. напорный раструбный тройник на Ду300 стоит больше 20 тыс, а с учетом установки их для устройства прочисток каждые 25 метров, не считая тех, которые используются для объединения нескольких веток, получается очень круглая сумма.
Поделитесь, пожалуйста опытом. Какой лучше материал применять для таких диаметров и длин.
Спасибо.

а пожарные нормы пропускают НПВХ ?
VladimirAS
Не уверен, что дешевле будет, но можете сравнить с безраструбным чугуном (Duker к примеру), тип соединителей необходимо выбрать с учетом давления.
Zarat
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2014, 21:36) *
Я закладываю ПЭ или сталь.

А где берете прочистки на ПЭ? Очень для меня животрепещущий вопрос )



Цитата(Elenk_@ @ 21.10.2014, 9:18) *
а пожарные нормы пропускают НПВХ ?

МГЭ утвердила. Пожарники против не были.

Цитата(VladimirAS @ 21.10.2014, 13:06) *
Не уверен, что дешевле будет, но можете сравнить с безраструбным чугуном (Duker к примеру), тип соединителей необходимо выбрать с учетом давления.

Интересный вариант. Но только один соединитель подходит для заливки в бетон и не могу найти, что он напорный. Цена дороже, тройники дешевле. надо считать. Спасибо.
viva3d
материал любой, но трубы должны быть напорные чтобы выдержать давление столба жидкости при засорах.
VladimirAS
Цитата(Zarat @ 21.10.2014, 21:21) *
А где берете прочистки на ПЭ? Очень для меня животрепещущий вопрос )

Но только один соединитель подходит для заливки в бетон и не могу найти, что он напорный.

1. ПЭ прочистки можно в Geberit взять, к примеру. Но такие большие диаметры дешевыми тоже не будут.
2. В каталоге пишут, что соединители необходимо усиливать захватами-когтевыми хомутами. Вот стр. из каталога Нажмите для просмотра прикрепленного файла
iampix
Внутренний водосток работает в напорном режиме, но видел не раз как на стальных стояках жилого дома стоят обычные чугунные канализационные ревизии, хочу тоже применить данное решение, но правильное ли оно? практикуется ли такое?
Elenk_@
Цитата(iampix @ 21.9.2015, 10:57) *
Внутренний водосток работает в напорном режиме, но видел не раз как на стальных стояках жилого дома стоят обычные чугунные канализационные ревизии, хочу тоже применить данное решение, но правильное ли оно? практикуется ли такое?

про жилые не знаю, а в промышленных делаем стальные стояки с прочисткой на стояке = тройник + фланец + заглушка
пользователь
Вопрос в эту же тему "Водосток. Материалы и фитинги".
Водосточная воронка в плоской кровле.
Берем любую книжку с узлами - у меня "Технологическая карта на монтаж внутренних водостоков из пластмассовых труб в жилых и обществ. зданиях"
Смотрим узлы соединения водосточной воронки с водосточным стояком: на воронку одевается раструбный стальной элемент ( прямой либо с отводом).
Как правило проектировщики не заморачиваются вопросами типа откуда берется этот "переходной элемент". Но от меня по условиям работы требуется заказать фитинги "до последнего гвоздя".
И нигде не могу найти в продаже подобные элементы. продавцы водосточных систем говорят "мы продаем воронку, уплотнитель, а дальше монтажники сами знают что на воронку надевать"
Может кто-нибудь подсказать, что в таких случаях примняют ? ( Ради одной воронки заказ на завод размещать никто не будет конечно)
freese
Какие трубы закладываете?
Водяной
Цитата(пользователь @ 22.12.2015, 14:43) *
Вопрос в эту же тему "Водосток. Материалы и фитинги".
Водосточная воронка в плоской кровле.
Берем любую книжку с узлами - у меня "Технологическая карта на монтаж внутренних водостоков из пластмассовых труб в жилых и обществ. зданиях"
Смотрим узлы соединения водосточной воронки с водосточным стояком: на воронку одевается раструбный стальной элемент ( прямой либо с отводом).
Как правило проектировщики не заморачиваются вопросами типа откуда берется этот "переходной элемент". Но от меня по условиям работы требуется заказать фитинги "до последнего гвоздя".
И нигде не могу найти в продаже подобные элементы. продавцы водосточных систем говорят "мы продаем воронку, уплотнитель, а дальше монтажники сами знают что на воронку надевать"
Может кто-нибудь подсказать, что в таких случаях примняют ? ( Ради одной воронки заказ на завод размещать никто не будет конечно)

Если трубы раструбные пластиковые безнапорные, то компенсационный патрубок после воронки. На трубы ПЭ такой же подойдёт.
Если водосток стальной, то переходной элемент HL пластик-сталь.
пользователь
Спасибо. Хотела ПНД сварной взять, а пожалуй остановлюсь на безнапорном раструбном пластике.
Только тогда вопрос- на сталь на выпуске чем лучше перейти- к безнапорной трубе подойдет напорное ПВХ соединение
раструб-фланец ?
Водяной
Цитата(пользователь @ 23.12.2015, 8:47) *
Спасибо. Хотела ПНД сварной взять, а пожалуй остановлюсь на безнапорном раструбном пластике.
Только тогда вопрос- на сталь на выпуске чем лучше перейти- к безнапорной трубе подойдет напорное ПВХ соединение
раструб-фланец ?

Очень сумбурно написано, ничего не понятно.
Посмотрите ВСН 48-96, там много узлов
Dima_UA
smile.gif , что такое стальная переходная деталь и где ее раздобыть? чем не подходит воронка HL в раструб напорных/безнапорних ПВХ труб?