Прошу помочь знающих людей.
В техническом помещении автомойки находится оборудование суммарной мощностью 19 кВт.
В справочнике проектировщика я вычитал что выделяемое тепло равно 30% от мощности оборудования. Следовательно тепло равно 5,7 кВт.
По расчетам количество удаляемого воздуха получилось 3150 м3/ч. Помещение небольшое - 78 м3, и меня смущает что кратность будет около 40.
Возможно ли такое??? Объект находится в Москве. В каких нормативах можно посмотреть данную информацию?
Также может у кого нибудь есть полная методика расчета автомойки??