Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от оборудования до строительных конструкций
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
ZaTGV
Здравствуйте!

согласно СП 60.13330:
п.13.6...В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами."

Хочется узнать, можно ли как-то обосновать уменьшение расстояния 0,7м, если не требуется обслуживание со стороны, ближней к конструкциям? Если до, то какое должно быть минимальное расстояние до конструкций.

Спасибо!

инж323
Уменьшение не получается чаще всего, а вот обоснование, что "с этой стороны от оборудования" проход не предусматривается, достаточно других сторон от оборудования,где нормативная ширина прохода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.