Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой стенд для настройки горелки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SpyHunter
Народ, помогите с советом. Есть стенд для тестирования работы горелок, котлы включают максимум на 1 час. Предварительно сделал схему, посоветуйте что изменить или так будет более менее нормально работать. Расширительный бак на 600 л нужен для того, чтобы в системе имелся хоть какой-либо запас воды и система могла бы нагревать его. Слив в канализацию по температуре подачи. Нагнетание давления в системе по реле давления в обратке и насос на циркуляцию, создающим незначительный напор на циркуляцию. Укажите на недочеты.
SpyHunter
Поправка: не более 5 минут будет работать котел без отключения.
Машинист
Непонятен смысл бака на 600 литров - он проточный?
Если нет, то вода в баке не нагреется, в расширении не участвует, и тогда такой объем не нужен.
Лыткин
Цитата(Машинист @ 21.10.2014, 14:55) *
Непонятен смысл бака на 600 литров - он проточный?
Если нет, то вода в баке не нагреется, в расширении не участвует, и тогда такой объем не нужен.

В баке нет, а в системе-да. И всю воду выбросит через ПК в дренаж. А когда вода остынет, где её снова взять?
Машинист
Цитата(Лыткин @ 21.10.2014, 16:01) *
В баке нет, а в системе-да. И всю воду выбросит через ПК в дренаж. А когда вода остынет, где её снова взять?

подпитка есть. для плавности 20-30 литров хватит, зачем 600 ? Если в системе теплоаккумулятор нужен - то это не расширительный бак, как он есть на схеме, а немного другое.
SpyHunter
Цитата(Машинист @ 21.10.2014, 15:07) *
подпитка есть. для плавности 20-30 литров хватит, зачем 600 ? Если в системе теплоаккумулятор нужен - то это не расширительный бак, как он есть на схеме, а немного другое.

Вот про теплоаккумулятор можно немного поподробнее? Просто нужно сделать запас воды, чтобы она нагревалась. От руки схемку примерную с обвязкой было бы неплохо) А то что-то не могу сообразить, как сделать запас воды в системе и чтобы она циркулировала по контуру нагреваясь.

Я представляю бак теплоаккумулятор как емкость с 2 выходами, где вода будет находиться под давлением, холодная будет вытеснена горячей и пойдет к котлу, но чтобы была разница давлений между Т1 и Т2 может хоть регулятор перепада поставить? А расширительный бак заменить на небольшой или вообще пренебречь расширением, от давления воды же поднимется и температура и через клапан сольется лишняя вода.
Лыткин
Бак ёмкостью два объёма системы, чтобы уровень бака был выше котла. Насос берёт воды с нижней части бака, прокачивает через котёл и сбрасывает воду в верхнюю часть бака. По уровню в баке поплавок, как в унитазе. Бак не изолировать.
Лыткин
Я имел в виду открытый бак. На фирме Oilon в г. Лахти, котёл подключён прямо к озерцу на территории завода по сборке горелок.
SpyHunter
Цитата(Лыткин @ 22.10.2014, 9:07) *
Я имел в виду открытый бак. На фирме Oilon в г. Лахти, котёл подключён прямо к озерцу на территории завода по сборке горелок.

Открытый, увы, нельзя, бак стоит в помещении, испарения там ни к чему.

Цитата(Машинист @ 22.10.2014, 8:28) *

Регулятор перепада там стоит, не разгляжу? Сопротивления надо бы создать для, хотя бы, минимального перепада давлений.
Машинист
Нет, никакого перепада регулятора со стороны котла там нет.
Регулятор перепада так ли уж нужен? Просто балансировочник поставить, ручной, мне кажется достаточно.
SpyHunter
Цитата(Машинист @ 22.10.2014, 10:18) *
Нет, никакого перепада регулятора со стороны котла там нет.
Регулятор перепада так ли уж нужен? Просто балансировочник поставить, ручной, мне кажется достаточно.

Не нужен, достаточно будет балансировочника, вы правы. Спасибо за помощь.
prant
Вопросы:
1. Какая периодичность загрузки стэнда?
2. От каких до каких параметров на котле должна отработать горелка? (или же вам просто надо куда то деть тепло от горелки без привязки к параметрам котла?)

Замечания:
1. По вашей схеме вода из котлового кольца сбрасывается в канализацию - постоянно опорожнять контур химочищенной воды - не жирновато ли? (и вообще зачем там насос?)
2. По бойлеру - бойлер то накопит тепло а дальше его куда? - тогда уж лучше сухую градирню поставить или воду для ГВС греть.
Onsyi
А воду в 95* скидывать в канализацию можно вообще? Нам вот запретили наглухо, хоть объемы и были махонькие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.