Ситуация немножко глупая,
рассматриваем проект с котлами утилизаторами, иностранные товарищи ставят два ПК 1 раб. 1 рез. с механической связью исключающей одновременное отключение двух ПК одновременно.
В ПБ 10-574-03 (распространяется на утилизаторы) "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов"
6.2.5. На каждом паровом и водогрейном котле и отключаемом по рабочей среде пароперегревателе должно быть установлено не менее двух предохранительных устройств.
Это требование формально они выполнили.
Согласно СП 89.13330.2012 (не распространяется на утилизаторы, так написано в нем) Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
10.2.4 Если на котле установлены два предохранительных клапана, то один из них должен быть контрольным. Контрольный клапан снабжают устройством (например, кожухом, запирающимся на замок), не позволяющим обслуживающему персоналу регулировать клапан, но не препятствующим проверке его состояния.
Оба клапана на 100% пропускной способности.
Нарушили ли иностранные товарищи какие нибудь нормы, распространяющиеся на котлы-утилизаторы.
Встречали ли вы паровые котлы более 0,07 МПа с одним рабочим ПК?
Еще товарищи упорно не ставят ПК на отключаемый пароперегреватель технологических печей и никак с них не потребуешь так как ПБ 574 на паропегреватели технологических печей не распространяется. говорят покажи где написано.