Ситуация такая! есть два помещения (миниавтомойка попросту говоря керхер и техническое помещение ИТП где нужно иногда мыть полы) сливается все с трапов в тех подполье..
Вопрос такой, можно ли эти стоки спускать в хоз. быт. внутри здания и какие очистные (маслоотделитель , нефтеуловитель) необходимо поставить перед этим событием
Спасибо заранее..
Внутри здания скорее всего не получится т.к. п.19.6 СНиП 2.04.01-85* запрещает установку очистки стоков внутри здания
Цитата
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
А без очистки сбрасывать стоки в хоз.-быт. канализацию недопустимо.
Из очистных я бы поставил как маслоуловитель, так и бензоуловитель (или маслобензоуловитель). Поставил бы их на выпуске канализации из здания..