Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sh4me
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с данным типом отопления, конкретнее опишу ниже.
Вступление: есть один торговый центр - большая коробка, теплопотери посчитаны. Кол-во тепловентиляторов подобрано.
Вопрос стоит в регулировании(связано с заданием для электрика и подбором этих "штук"). В ВУЗе автоматика прошла абы как, поэтому в этом не сведущ(
Для каждого тепловентилятора по тех. документации идет 3-фазный двигатель. Необходимо подобрать регулятор частоты и термостат к ним.
Посоветуйте, пожалуйста и по возможности с объяснениями!
Djar
Отопление приточками? А что именно подобрать то надо? Контроллер или двигатель?
испытатель
АОВ нагреватели с водяными калориферами, желательно устанавливать в комплексе с дежурным отоплением, поддерживающим +5 гр.С в помещении, а автоматика на таких агрегатах простая-через термостат вешаемый в рабочую зону с доступом к изменению уставок температуры. Трансформаторы двух и трех-скоростного регулирования выбираются тупо мощности вентилятора примененного Вами агрегата и всегда имеются в паспортах на агрегатов.
А.В.
А почему Вы не хотите установить клапан на трубопровод подводящий теплоноситель и автоматику которая отключала вентилятор АОВ и перекрывала клапан при превышение заданной температуры и наоборот, включала вентилятор и открывала клапан при понижении температуры ниже заданной?

Например как это реализовано с помощью шарового вентиля R225 и привода LR230 в прилагаемом документе.
MC-Anvil
Мне тоже кажется гораздо целесообразней регулировать температуру за счет регулировки потока теплоносителя. Насос с частотником взять или смесительный узел организовать.
G_Ivan
Схема автоматзации для АОВ (AHU), стандартная конфигурация (ОВЕН только потому, что у них картинка есть приличная) :

Про регулирование расхода теплоносителя на ИТП тут уже отписались, схема типовая такая :


По частотникам и подбору конкретных систем - тут извините, вам особо никто не поможет конкретикой, ибо вариантов до и больше, как по ценам/качество, так и по исполнениям...
Рекомендую посмотреть каталоги известных фирм (Данфос, VTS, Сименс) по предлагаемым решениям, чтоб иметь представление, ну а потому уже решать, что нужно именно в вашем случае.