Цитата(matan220 @ 20.11.2014, 18:11)

. Сейчас интересует еще какие-нибудь обоснования кроме указанного СП и где конкретно прописано, что дверь из насосной открывается наружу.
на скорую руку:
Цитата
СНиП 2.01.02-85* (1987 г., с изменениями 1991 г. Частично заменены СНиП 21-01-97*) «Противопожарные нормы», п. 3.4: «В противопожарных перегородках 1-го типа следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны 2-го типа, а в противопожарных перегородках 2-го типа - противопожарные двери и окна 3-го типа».
Справка:
Противопожарная огнестойкая дверь - дверь, специальная конструкция которой препятствует распространению пожара в прилегающие помещения в течение нормируемого времени.
В соответствии с требования действующих нормативных документов (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и
сооружения", СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений") противопожарными дверями должны быть оснащены:
эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные клетки;
помещения мусоропроводов;
выходы из лифтовых холлов на лестничные площадки;
выходы из лестничных клеток на чердак или кровлю зданий и сооружений;
помещения машинных отделений лифтов;
технические помещения подвальных и цокольных этажей;
электрощитовые и подстанции, встроенные в здания и сооружения;
вентиляционные камеры;
кабельные тоннели для секционирования;
помещения насосных станций, центральных и местных тепловых пунктов, встроенные в здания и сооружения;
шахты, ниши и каналы для прокладки коммуникаций;
помещения с пожароопасными производствами;
кладовые для хранения горючих материалов.
взято
отсюдау Вас насосная в доме (жилом?) , значит дверь - противопожарная. осталось найти ссылку на правила установки противопожарных дверей
по фото - очень напоминает мне один объект. в подвале стояла система водоподготовки, и система вентиляции. в помещениях - человек ходил свободно. на пути в помещение (без постоянного пребывания людей) надо было нагнуться. по требованию пожарных углубили подвал, снесли часть ленточного фундамента, для обеспечения ввозможности свободного прохода человека в аммуниции пожарного.
так что Ваша ситуация не самая патовая.
это, правда, для насосных на территории нефтебаз
Цитата
3.2.4. Двери и окна в насосной рекомендуется делать открывающимися наружу. Устройство порогов в дверных проемах не допускается. Световые проемы не должны загромождаться, стекла окон и фонарей необходимо очищать по мере загрязнения.
Двери заглубленной насосной должны быть сблокированы с пусковым устройством вентиляционной установки, которая в момент открытия двери включается автоматически.