Необходимо обогреть шатёр размером 20м х 20м, высотой 3,7м.
Материал шатра - тентовая ткань из ПВХ. Параметры температуры: tв= 18 °С, tн= - 23 °С.
Какое оборудование лучше использовать для обогрева (тепловые пушки, инфракрасные излучатели)?
P.S. а РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ? biggrin.gif
Composter
конечно реально ДКВР-20-13 и не такое может обогреть
Ev9eniy
Цитата(Composter @ 21.11.2014, 15:37) *
конечно реально ДКВР-20-13 и не такое может обогреть

Не надо что то поменьше? и по легче
Composter
ну чтобы что то поменьше выбрать, нужно сделать теплотехнический расчет и от этого уже плясать
GraNiNi
Цитата(Ev9eniy @ 21.11.2014, 15:03) *
Необходимо обогреть шатёр размером 20м х 20м, высотой 3,7м.
Материал шатра - тентовая ткань из ПВХ. Параметры температуры: tв= 18 °С, tн= - 23 °С.
Какое оборудование лучше использовать для обогрева (тепловые пушки, инфракрасные излучатели)?
P.S. а РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ? biggrin.gif

Прикинул, что бы поддерживать в шатре +18°С градусов при наружной температуре -23°С потребуется не менее 150 кВт тепловой мощности.
испытатель
Каркасный или воздухоопорный. Если второе - то вариант один. Если первое гугл Вам в помощь - ищите отопление каркасных тентованных ангаров. Варианты есть.
Ev9eniy
Мои расчеты показывают запредельные цифры
jota
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357
Ev9eniy
Цитата(jota @ 24.11.2014, 9:38) *
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357

Извиняюсь ошибся
Если брать что толщина тента 5мм, и теплопроводность для ПВХ 0,19, значение к=38,4
испытатель
Цитата(jota @ 24.11.2014, 6:38) *
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357

biggrin.gif ну и про пол забыл еще
Ev9eniy
Цитата(испытатель @ 24.11.2014, 10:02) *
biggrin.gif ну и про пол забыл еще

Вот поэтому мне и кажется что это не реально обогреть для маленького банкета
Kroterr
Цитата(Ev9eniy @ 24.11.2014, 9:51) *
Извиняюсь ошибся
Если брать что толщина тента 5мм, и теплопроводность для ПВХ 0,19, значение к=38,4

Это теплопроводность. Коэффициенты теплоотдачи не учли. Если взять 20/10, то к=6 получается. Если 20/20, то к=8.
Ev9eniy
Цитата(Kroterr @ 24.11.2014, 11:25) *
Это теплопроводность. Коэффициенты теплоотдачи не учли. Если взять 20/10, то к=6 получается. Если 20/20, то к=8.

Спасибо большое за поправку
Chris
Была подобная задача. И габариты шатра похожи. Ставили два руфтопа с газовым нагревом DM 300 (York), Qт=70 кВт. Раздачу воздуха делали тканевыми воздуховодами. Проект был реализован и благополучно зиму отработал, без нареканий.
AVFRZN
Цитата(Ev9eniy @ 24.11.2014, 10:32) *
Вот поэтому мне и кажется что это не реально обогреть для маленького банкета

--- используйте внутренний сугрев народу незамерзающими жидкостями wink.gif
defuser