Необходимо обогреть шатёр размером 20м х 20м, высотой 3,7м. Материал шатра - тентовая ткань из ПВХ. Параметры температуры: tв= 18 °С, tн= - 23 °С. Какое оборудование лучше использовать для обогрева (тепловые пушки, инфракрасные излучатели)? P.S. а РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ?
Composter
21.11.2014, 15:37
конечно реально ДКВР-20-13 и не такое может обогреть
Ev9eniy
21.11.2014, 15:52
Цитата(Composter @ 21.11.2014, 15:37)
конечно реально ДКВР-20-13 и не такое может обогреть
Не надо что то поменьше? и по легче
Composter
21.11.2014, 16:18
ну чтобы что то поменьше выбрать, нужно сделать теплотехнический расчет и от этого уже плясать
GraNiNi
21.11.2014, 18:21
Цитата(Ev9eniy @ 21.11.2014, 15:03)
Необходимо обогреть шатёр размером 20м х 20м, высотой 3,7м. Материал шатра - тентовая ткань из ПВХ. Параметры температуры: tв= 18 °С, tн= - 23 °С. Какое оборудование лучше использовать для обогрева (тепловые пушки, инфракрасные излучатели)? P.S. а РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ?
Прикинул, что бы поддерживать в шатре +18°С градусов при наружной температуре -23°С потребуется не менее 150 кВт тепловой мощности.
испытатель
21.11.2014, 20:47
Каркасный или воздухоопорный. Если второе - то вариант один. Если первое гугл Вам в помощь - ищите отопление каркасных тентованных ангаров. Варианты есть.
Ev9eniy
24.11.2014, 9:34
Мои расчеты показывают запредельные цифры
jota
24.11.2014, 9:38
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357
Ev9eniy
24.11.2014, 9:51
Цитата(jota @ 24.11.2014, 9:38)
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357
Извиняюсь ошибся Если брать что толщина тента 5мм, и теплопроводность для ПВХ 0,19, значение к=38,4
испытатель
24.11.2014, 10:02
Цитата(jota @ 24.11.2014, 6:38)
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357
ну и про пол забыл еще
Ev9eniy
24.11.2014, 10:32
Цитата(испытатель @ 24.11.2014, 10:02)
ну и про пол забыл еще
Вот поэтому мне и кажется что это не реально обогреть для маленького банкета
Kroterr
24.11.2014, 11:25
Цитата(Ev9eniy @ 24.11.2014, 9:51)
Извиняюсь ошибся Если брать что толщина тента 5мм, и теплопроводность для ПВХ 0,19, значение к=38,4
Это теплопроводность. Коэффициенты теплоотдачи не учли. Если взять 20/10, то к=6 получается. Если 20/20, то к=8.
Ev9eniy
24.11.2014, 11:49
Цитата(Kroterr @ 24.11.2014, 11:25)
Это теплопроводность. Коэффициенты теплоотдачи не учли. Если взять 20/10, то к=6 получается. Если 20/20, то к=8.
Спасибо большое за поправку
Chris
24.11.2014, 11:51
Была подобная задача. И габариты шатра похожи. Ставили два руфтопа с газовым нагревом DM 300 (York), Qт=70 кВт. Раздачу воздуха делали тканевыми воздуховодами. Проект был реализован и благополучно зиму отработал, без нареканий.
AVFRZN
24.11.2014, 14:12
Цитата(Ev9eniy @ 24.11.2014, 10:32)
Вот поэтому мне и кажется что это не реально обогреть для маленького банкета
--- используйте внутренний сугрев народу незамерзающими жидкостями
defuser
24.11.2014, 14:34
А как же традиционный способ-буржуйки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.