Цитата(Нуся @ 27.11.2014, 8:10)

525 л/сут и 416 л/час по расчётом потреб. сред. мощьность 1,4 кВт , в час наибольшего водопотребления 26,6 кВт, полный объем аккомулятора 121 л.Заранее спасибо))))
По пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85* получается, что при принятой фактической мощности бойлера в 2 кВт нужен объём 392л. Что вообщем-то совпадает с вашим максимальным часовым расходом, небольшое уменьшение - за счёт подогрева во время водоразбора. Иногда не считая и берут бойлер по максимальному часовому.
А средняя - да, правильно 1,4кВт.
Принятый в проекте электрический бойлер для горячего водоснабжения не обеспечивает указанный в проекте расход горячей воды в соответствие с расчётом согласно пп.13.4. в). СНиП 2.07.01-85*. Рекомендуется заменить его на электробойлер THERMEX IR 300 V мощностью 6(2+2+2) кВт или другой с аналогичными характеристиками.