Всем доброго дня! Проектирую здание общежития на 116 человек (30 душеввых кабин, 61 умывальник, 1 душевой поддон). Нужно подобрать водонагреватели косвенного нагрева. Кто может подсказать как определить объем водонагревателя?
Вот основные показатели по горячей воде:
qoh = 0,832 л/с
qhr h = 1,427 м3/час
qсут h = 11,6 м3/сут

QTh = 19,343 кВт
Qhrh = 85,312 кВт

Может и модель водонагревателя кто-то подскажет?
Заранее большое спасибо....
andrey R
На 116 человек с душевыми - накопительный? Ничего не попутали? wink.gif
Эт бак будет на несколько кубов. Есть типовые СССРовские баки, для отепленной воды... нестандартка под заказ...
gopsek89
Нет, не попутал....я ж не говорю, что будет одна емкость...я хочу запроектировать 2-3 емкости на 800 литров....и вот хотел бы узнать, как подбираются водонагреватели косвенного нагрева
SAN255
30 душевых кабин и расход и такой маленький расход?
4 включенных душа уже 0,8 л/сек.
Я считаю так :
1м3 60 градусов = 0,5 м3 85 градусов.
Подмес воды 5 градусов к 85 для получения 60 градусов идет 1 к 1.
SV_vrn
водонагреватель косвенного нагрева - это теплообменник на теплосети в итп. с этим вопросом идите к овшникам и вообще это их работа. к ним нужно проектировать и систему на гвс общую с циркуляцией.

а "объем" водонагревателя относится к водонагревателям прямого нарева - обычным накопительным- их на такие расходы ставить в одном глупо, циркуляцию на них не завсти. их нужно ставить на каждую группу приборов отдельно
Valkea
Добрый день, у меня тоже есть душевые, только их 37 шт... И тоже хотят баки нагрева ГВС только для летнего периода, когда отключат теплоснабжение (зимой гвс работает по закрытой схеме). В здании (оно реконструируется частично) есть баки -аккумуляторы на хвс и гвс.. Может подскажет кто-нибудь, как эта система работает с аккумуляторами, и как в неё привязать эти баки дополнительные, да ещё на такой бешенный расход ( ГВС макс. около 15 м3/ч) ? Бойлеры будут греть воду от электричества ( косвенный эл. нагрев) и подавать её в сущ. баки-аккумуляторы (которые на чердаке) ? так она остынет там.
Да и в здании нет циркуляции. Заданием не предусмотрено.
Помогите пожалуйста, есть у кого то подобные схемы, как это всё устроено? В лит-ре только общие понятия, как в СП.
aminopower
Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04) *
Может подскажет кто-нибудь, как эта система работает с аккумуляторами, и как в неё привязать эти баки дополнительные, да ещё на такой бешенный расход ( ГВС макс. около 15 м3/ч) ?

От расхода зависит емкость аккумулятора и мощность водонагревателя.

Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04) *
Бойлеры будут греть воду от электричества ( косвенный эл. нагрев) и подавать её в сущ. баки-аккумуляторы (которые на чердаке) ? так она остынет там.

Циркуляция должна быть между баком-аккумулятором и водонагревателем.

Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04) *
Да и в здании нет циркуляции. Заданием не предусмотрено.

У вас же реконструкция-предусмотрите.
Valkea
Цитата(aminopower @ 4.6.2024, 7:54) *
От расхода зависит емкость аккумулятора и мощность водонагревателя.
там ещё бассейн есть- тоже за границами проектирования. Для него тоже нужно учитывать подогрев от водонагревателей? Или у них своя система подогрева (не имела дела с бассейнами).

Циркуляция должна быть между баком-аккумулятором и водонагревателем.

Это за пределами нашей зоны проектирования, у нас только 1 этаж и то не весь.
Может подскажите пример подобной схемы обвязки таких баков-аккумуляторов (для душевых), мы их не трогаем, но понимать , как они работают надо. В период малого водоразбора в них поступает вода, во время душа расходуется вся или когда из сети станет не хватать?. Если у нас ГВС 13 м3, а бака два по 1м3 - гвс и так же на холодную воду. Резервный водогрей тоже должен быть порядка 13 м3, или меньше, и от него также вода "резервируется " в баках аккумуляторах .
И ещё на всей этой схеме (на ХВС) висят ПК.. Эти баки-аккумуляторы должны быть и на ВПВ рассчитаны?


У вас же реконструкция-предусмотрите.

На самом деле не понятно что. То ли реконструкция, то ли кап. ремонт. Зак. называет это "комплексный ремонт". По факту перегородки, стены (кроме несущих) назначение некоторых помещений меняется.
aminopower
Цитата(Valkea @ 4.6.2024, 11:02) *
То ли реконструкция, то ли кап. ремонт.

В ТЗ должно быть.
Valkea
Цитата(aminopower @ 4.6.2024, 16:17) *
В ТЗ должно быть.

В ТЗ черте что... Их почему то обозвали ТУ. Вообще там прописано "комплект ремонтных работ". По сути, выходит реконструкция. Ведь мы добавляем водогреи (теперь хотят проточные..), насосную (т к напора не хватает), и с ВПВ вопрос, т к по факту 2,5 л/с (в старом проекте), но по нормам должно быть 2х2,5( если верить классу функц. пож. опасности, указанному в ТЗ-ТУ).
Т е. изменение технических параметров (количество ПК, напор, расход, эл. нагрузки вырастут, АР меняют планировки, кол-во душевых и т д.), это уже реконструкция верно?
Что посоветуете с этим делать? Понимать и делать как реконструкцию, хотя в ТЗ прописано ремонт.
Serg Ivanov
Цитата(Valkea @ 5.6.2024, 12:16) *
В ТЗ черте что... Их почему то обозвали ТУ. Вообще там прописано "комплект ремонтных работ". По сути, выходит реконструкция. Ведь мы добавляем водогреи (теперь хотят проточные..), насосную (т к напора не хватает), и с ВПВ вопрос, т к по факту 2,5 л/с (в старом проекте), но по нормам должно быть 2х2,5( если верить классу функц. пож. опасности, указанному в ТЗ-ТУ).
Т е. изменение технических параметров (количество ПК, напор, расход, эл. нагрузки вырастут, АР меняют планировки, кол-во душевых и т д.), это уже реконструкция верно?
Что посоветуете с этим делать? Понимать и делать как реконструкцию, хотя в ТЗ прописано ремонт.

Менять ТЗ. Иначе плохо заплатят за Вашу работу. Мощность проточных на ГВС 15 м3/час ~900кВт