Цитата(Аларик @ 2.9.2019, 21:03)
Коллеги, собственно вопрос в толковании п. 4.2.13 СП10.13130.2009 "Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб..." Водоканал к насосной станции подводит трубы из ПВХ, аргументируя тем, что СП10 не распространяется на наружные сети. Хотелось бы услышать мнения.
Припоминаю обсуждение темы в СПКБ "СПЕЦАВТОМАТИКА" где-то в конце семидесятых. Речь шла о том, что в случае водоснабжения от резервуара иногда возможно возникновения вакуума во всасывающей трубе. Соединения чугунных труб и пластмассовые трубы вроде как вообще не предусматривают даже временную эксплуатацию в условиях вакуума. Собственно говоря, из-за этого соображения
формулировка и возникла. Но когда источником водоснабжения является напорный водопровод, в котором возникновение вакуума не возможно, данное требование не имеет практического
смысла(IMHO).
Только наверное водоканал подводит трубы не из
ПВХ, а из ПЭ