Полная версия этой страницы:
песколовка
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
Боюсь одних размеров тут будет маловато нужно знать еще хотя бы приблизительный расход
Не, ну и расход конечно тоже известен
Тогда открываете СНиП по наружке и считаете
Так СНиП в руки и погнал
Учебник есть хороший по расчёту КОС... Лесков, кажется
А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?
А если без расхода, можно посчитать? Ну чтобы узнать при каком расходе параметры работы будут оптимальными
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:09 )
А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?
А что её сочинять... 18,2 мм/с кажется для песка... В Лескове всё есть...
Калькулятор ещё.
Цитата
при каком расходе параметры работы будут оптимальными
Можно. Тогда задаётесь эффектом и определяете расход.
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.
Спасибо, пошел за книжкой
Найдёте в электронке - покложте сюды. Многим пригодится
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:13 )
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.
Точно Ласков!
Стыдно корифеев не знать, уважаемый....
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:26 )
Стыдно корифеев не знать, уважаемый....

корифеев много, а я один... Всех не упомнишь. Главное знать, что есть такой убебник, а найти его в принципе не проблема
Цитата
корифеев много, а я один
И чему Вас только в институтах учат.
Кста, эту книжку ещё и Калицун писал, но Ласков первый в списке авторов.
можно придумать U=0,1 мм/с будет размером пару километров, и название - всечистилка.
А если честно, то можно напичкать песколовку полочками, что уменьшит размеры раза в 1,5.
Вначале находите площадь живого сечения, задаете скорость движения воды, см. СНиП, потом проверяете необходимую длину песколовки, потом смотрите какая длина у вас…
делоф то .....
Цитата
И чему Вас только в институтах учат.
...... ой ща такие иногда кадры попадаются.......ужос
Расход для горизонтальной (в т.ч. и с круговым движением воды) расчетный, конечно существует.
Но в реалиях колеблется раза в 4. В результате кроме гидравлической крупности вышеуказанной, выпадает все чему не лень (органика). Обосновано конструкцией и диапазоном изменения расходов.
Ситуацию не изменить к сожалению. Можно применить установку по отмывке песка с рециркуляцией в голову. Тогда хоть песок будет похож на дело.
Что делать? На малых расходах аэрируемую не поставишь.
Labionica
6.4.2007, 13:25
Цитата
Что делать?
.....малая скорость потока, надо отключить одну секцию песколовки…..если такое возможно…..
Мешалкин день добрый.
Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 14:25 )
Мешалкин день добрый.
Целую ручки...
Labionica
6.4.2007, 13:42
А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать .

)))
Плохо. В часы макс "попрет" другая гидравлическая крупность. Остатки песка в первичные отстойники. Если нет метантенков (а их точно нет) и центрифуг- то OK!
Способов интенсификации гориз песколовок нет. Есть современные способы удаления песка.
Модули полочные только не ставьте
Привет, Мешалкин!
Labionica
6.4.2007, 13:52
Цитата
Есть современные способы удаления песка
Можно в пару предложений…..я вопще сообразительная….
Цитата
Плохо.
.......ага...Вот голову ломаем….
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
Цитата
Модули полочные только не ставьте
..

...Решетки для уравнивая движения знаю…..а это что за зверь?
подскажите
может какие нибудь тонкослойные?
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 14:50 )
Привет, Мешалкин!
Привет друзья!
Labionica, насчет полочных модулей была шутка Андрея. Это беда нашей науки вставлять это везде, всегда, где надо и не надо. Насколько я знаю пока еще... наша наука не дошла до критерия вставки модулей в пИсЬколовки.
Плохо....- Это ответ на Ваш запрос по короткой длине оных.
Современные способы..., существуют, Labionica, существуют. Специальными шнеками, далее умолчу- в процессе внедрения (даже на крупных станциях). С технологией разобрались.
Цитата
наука не дошла до вставки модулей в пИсЬколовки.
Ещё как дошла....
Labionica
6.4.2007, 14:13
Цитата
(даже на крупных станциях). С технологией разобрались.
........А я с городскими и работаю….
Цитата
Современные способы...,
На сколько она влияет на сам процесс…..
Цитата
Ещё как дошла....
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 15:11 )
Ещё как дошла....

А я и не знал...., что любовь может быть так жестока....
Евгений79
6.4.2007, 16:33
есть книжка добрая старая называется эффективность работы песколовок. если углублятся в дебри очень полезная штуковина. станиц 120. а предельная расчетная эффективность не должна быть (по песку) выше 90 процентов. Иначе кромя песка еще и органический осадок будет что вощем вредно. А просто 30 секунд протекания и скорость по снипу. Получается шести метровый лоток. (маленький расход) И ширина что б лопата пролазила.
Добавлено - 17:34 Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 14:42 )
А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать .

)))
забить на песколовку.
Цитата
забить на песколовку
И на обработку осадка заодно?
Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 15:13 )
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
лучше всего - в журнале "Мурзилка"... безопаснее всего
а вообще, это идея - сначала посчитать песколовку по Калицуну - а потом для полного счастья запихать туда полок
Добавлено - 09:36 Цитата(Леха @ Apr 5 2007, 20:47 )
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
а что нужно? теоретическое обоснование, почему не работает? или просто посчитать, как она якобы должна работать?
если просто посчитать - то взяли песочку - прогнали гранулометрический анализ (просеивание в смысле) - а потом СНиПовский расчет наоборот...
или строго по СНиП, но как бы неудачный там расчет
Цитата
как бы неудачный там расчет
Мягко говоря... Делали "под дурака" но перемудрили
Евгений79
9.4.2007, 13:44
там блин все правильно. только доцентами-поцентами писано что б никто не догадался.
auzerius
31.5.2008, 21:56
подскажите, в расчете длины песколовки по формуле 17 СНиП, какую скорость брать? минимальную или максимальную?
и второй вопрос: при расчете горизонтальных песколовок с круговым движением воды, когда лоток имеет "треугольную" форму, как определять высоту проточной части песколовки?
andrey R
31.5.2008, 22:09
Выше скорость - меньше эффект очистки. Только по СНиПу можно посчитать весьма условно, нужно ещё знать гранулометрический состав осадка и скорости его осаждения. Это делается экспериментально на конкретном стоке.
Кроме того, зависит от пропорции минеральной и органической составляющей осадка. Песколовка не должна ловить много органики. Но и пропускать много минерального осадка - тоже не должна. Надо подобрать оптимальные скорости, в зависимости от задачи и тех сооружений, что стоят за ней.
Второй вопрос непонятен. Точнее опишите конструкцию.
auzerius
31.5.2008, 22:18
в формуле 17 скорость влияет на длину песколовки, берем максимальную скорость - получаем большую длину. (см. вложенный файл, там также и по второму вопросу - эскиз лотка песколовки)
задаетесь на улавливание песка определенного размера (с определенной гидравлической крупностью), и для него определяете скорости. Это определяете в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже). Можно ловить 0,25 мм, а можно 0,15 - зависит от скорости. Будете ловить 0,15 - закальматируете дренаж песковых карт. Если нет центрифуг на обработке осадка, но есть фильтры доочистки - то проще вылавливать в песколовке 0,25-0,3, а остальное пропускать - все равно дальше фильтров не пройдет.
Данные по песку (гидравлическая крупность) кажется, есть в расчетах Ласкова, и в "Водоснабжении" Абрамова
auzerius
31.5.2008, 23:05
я в расчете принял гидравлическую крупность 24 мм/с и эмпирический коэффициент К=1,3
вопрос со скоростью: в СНиП сказано, что величину скорости нужно смотреть в таблице 28, а в
этой таблице указано две скорости - максимальная и минимальная. а так как значение скорости находится в числителе формулы, то соответственно она коренным образом влияет на проектную длину песколовки.
определять соотношение минеральной и органической части сточной воды нет возможности. причем сточные воды не обладают постоянством.
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.
при следующих параметрах
vmax = 0,3 м/с
vmin = 0,15 м/с
Н = 0,2 м
u0 = 24 мм/с
К = 1,3
длина песколовки получается 3 и 2 метра при макс и мин скорости
диаметр (песколовка с круговым движением воды) соответственно (по оси проточной части) 1,0 и 0,5 метра
при расходе 100 куб. в сутки ширина лотка одного отделения песколовки будет равна 18,55мм
но время пребывания всего лишь 8 сек
если увеличить глубину проточной части, то увеличится и длина, чего бы не хотелось.
а тогда получается, что нужно делать ширину проточной части исходя из конструктивной целесообразности, в данном случае хотя бы 100 - 150 мм
andrey R
31.5.2008, 23:09
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:05) [snapback]258232[/snapback]
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.
Вот без этого, расчёт не имеет смысла
Цитата
в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже)
А Вы пытаетесь считать по шаблону без понимания того, что хотите посчитать.
шли бы Вы, любезный, СНиП читать... там где-то русским по белому написано, шо песколовки применяют на расходах свыше 100 м3/сут...
предполагаю - именно из-за конструктивных сложностей... можно обеспечить время пребывания - но нельзя обслуживать...
по моим прикидкам когда-то начинать надо с 500
кстати, на 700 м3/сут, песколовка часто выглядит как метровый бетонный лоток после решетки или железный шириной 0,3 метра - шоп лопату сунуть и сгрести...
Вы сами-то посчитайте объемы песка утилизируемого? и прикиньте смысл деяния?
и еще добавлю...
веселые технологические расчеты мелких сооружений рекомендуется производить в полном согласии с инжем-конструктором, если сами не имеете опыта конструирования металлических изделий. Нарисовать - мало. Нужно еще разработать КМД, и изготовить по ним - и за разумные деньги... Для этого технологу нужен или опыт, или инж-конструктор

Иначе это годится только для патентного бюро...
Сам когда-то краснел, отвечая на вопросы по ТЗ на КМД
auzerius
31.5.2008, 23:29
то что песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
есть формула, есть простой вопрос - какое значение скорости подставлять в формулу - максимальное или минимальное
и по-прежнему нет ответа.
кроме ответа, что считать по СНиП нельзя, но при этом надо под него "подгонять", а это простым смертным не по силам
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Да. Киньте монету: герб - минимальное, номинал - максимальное. Если на ребро - ставите шнековый улавливатель песка, он не по СНиП считается, а по рекомендации производителя, поделенной пополам
andrey R
31.5.2008, 23:42
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Наверное форум виноват
Чем обижаться, лучше бы постарались понять, что Вам ответили

Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды
Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры

Наверное не там работаю...
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 0:42) [snapback]258244[/snapback]
Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры

Наверное не там работаю...

гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры... а российские и украинские центрифуги - так просто разрывает в клочки
andrey R
31.5.2008, 23:48
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:46) [snapback]258245[/snapback]
гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры...
Я это подозревал, коллега
auzerius
31.5.2008, 23:48
есть ли мнения относительно следующего:
снип указывает на необходимость установки песколовок, начиная с приозводительности 101 м3/сут.
при удельном водопотреблении 200л/сут получается 500 человек, а при удельном количестве жителей в одном коттедже 5 человек, получаем 100 коттеджей (при 3,5 человека - 142).
теперь представим благоустроенную территорию, комфортабельные котеджи и...... ПЕСКОЛОВКИ, откуда там песок????????, тем более для 101м3/сут снип дает цифру 6кг/сут песка при влажности 60% и плотности 1,5 т/м3 (0,01м3/сут) - так это при том, что на каждого жителя приходится 12 г песка в сутки)))
т.е. это каждые сутки......
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.
andrey R
31.5.2008, 23:56
Не нужны, но СНиП требует. А песок будет, но мало. И территория тут не причём. Кто руки моет шибко грязные, кто картошку-морковку, а кто и кроссовки в стиралку суёт
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:48) [snapback]258247[/snapback]
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.
блин... да, это форум виноват... никто не дает простых ответов...
итак, простой ответ: на расходах 100-300 м3/сут ставить песколовку - иметь геморрой себе на эээ.... кто на чем сидите. Никто их и не ставит. Вы - первый на моей памяти за последние 6 лет.
По целому ряду причин, уже изложенному выше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.