Lovly_al
23.1.2006, 18:38
Кто может подсказать как он лично оформляет стадию П по отоплению.
Я делаю так:
1. Записка,
2. Ощие данные,
3. Планы (на них подобраные отопительныме приборы и розвока магистралей и подводок).
4. Спецификация
Все ни диаметров ни принципиальных схем.
Может кто скажет что это не правильно, но сдавал на эспертизу стадию П админздание (хотя по площади обычный котедж) но замечаний не было.
РД то же как П только без записки добавляю аксонометрии, соответственно посчитана гидравлика.
Спецификация
РП у меня это РД+П (а собственно просто добавляется записка).
Может кто-то по другому оформляет. Интересно.
За ранее спасибо
Гость_Сергей
24.1.2006, 8:05
Была ситуация когда заказчик не хотел платить деньги за проект мотивируя тем что я не предоставил ему методику расчета и формулы в проекте. Пришлось найти гост который регламентирует что должно входить в проект. ГОСТ 21.602-79 "Система проектной документации для строительства. Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи". Может поможет.
Lovly_al
24.1.2006, 11:00
Спасибо за ГОСТ.
А поповоду формул и расчетов в проектной документации это конечно они достают.
Правда экспертиза требовала от меня только расчет теплопотерь. Т.к. согласовывается только стадия П то гидравлического расчета никто из экспертов не требует.
Но вот у меня был прораб тот просил расписать каждую формулу как я все это считал ну прям как на курсовом проекте в универе.
Я ему сказал что как считают учат в универе и ни одним ГОСТ-ом это не требуется тем более на стройке.
Как оказалось потом он любит когда в проекте много бумаги и не важно это большой котедж или маленький домик.
Подарить ему бумагу что ли?
ГОСТ есть новый - 21.602-2003 почти с тем же названием
"Все ни диаметров ни принципиальных схем" - как же это проект без диаметров?
ShaggyDoc
25.1.2006, 9:07
Цитата(allre @ Jan 24 2006, 22:03 )
ГОСТ есть новый - 21.602-2003 почти с тем же названием
"Все ни диаметров ни принципиальных схем" - как же это проект без диаметров?
Специалист должен понимать разницу между
Проектом, как одной из стадий проектирования, и обывательским пониманием проекта, как сборника чертежей.
Состав
Проекта определяется СНиП (не ГОСТами СПДС). Ищите на форуме, много раз объяснялось. По проекту ничего не строят, диаметры там и не нужны. Более того, бывают проекты, в которых в части ОВ вообще нет чертежей.
ГОСТы СПДС распространяются на
рабочие чертежи в составе
рабочей документации (это тоже специальные термины), но не на
проект.
Расчеты ни к проекту, ни к рабочим чертежам не прикладываются. Но, теоретически, должны храниться в оформленном виде в архиве проектной организации и должны предоставляться для ознакомления
кому положено. Но не прорабу.
Экспертиза может затребовать расчеты. Грамотный эксперт расчеты теплопотерь не потребует. Тем более, не будет проверять в них арихметику. Но бывают случаи, когда величина потерь может показаться подозрительной. Да и гидравликой многие явно плохо владеют.
В "случае чего" эксперт вправе сделать дополнительную "проверку на вшивость".
мы и приборы не расставляем по помещениям.
просто тип прибора и принципиальная схема.
всё.
гост'а по оформлению стадии П, так и не нашли.
Гость_Светлана
3.3.2006, 7:20
СНиП 11-01-95 "ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Конечно судя по этому снипу стадия П от РП мало чем отличается

Да и документ вроде отменен, но так для информации
ex_promt
16.6.2007, 20:15
Указанный выше СНИП 11-01-95.
Вот и у меня появился опыт прохождения экспертизы. Так у нас главное, что бы были представлены принципиальные схемы к планам. Не реальная аксонометрия, конечно и её можно, а именно принципиальная схема. с узлами обвязки приборов и подключения стояков к магистрали. Это , кстати , касается не только отопления, но и общеобменной вентиляции и дымоудаления.
И уж точно никакой спецификации. В общих данных и на планах просто указывается тип приборов. И лист Характеристики отопительно-вентиляционного оборудования входит в состав ОД, где указывается тип вент оборудования.
А если экспертам ещё что понадобится - они это в замечаниях обязательно укажут

.
У меня есть распечатки московских "стадий_Пэ", так там и по отоплению и по вентиляции входят планировки на А1. Спецификации тоже есть.
Так предполагаю, что больше зависит от... заказчика. Если зак хочет выжать из стадии П побольше для последующей рабочки, он требует больше, даже расчёты воздухообменом и теплопотерь (есть такое ТЭО).
Также листаж А1 может прикрывать недостающие части других разделов. Массивная часть ОВ компенсирует собою ВК и ЭМ: в самом деле, кому нужны стояки ВК в ТЭО (?), а вот вентиляцию можно развести даже в 1 линию.
Часто бывает, что ТЭО выпускают после готовой рабочки, тогда ТЭО можно сделать ещё покрасивее. Всё равно по ТЭО ничего не строят, типа курсовая работа...
Андрей, а какой смысл выпускать ТЭО после рабочки? Бабки украсть?
ТЭО - это не курсовичок. Это нужная и важная стадия проектирования. Именно в ТЭО закладываются принципиальные решения по объекту и грубо определяется стоимость. Если оптимальный вариант не однозначен, в ТЭО делаются вариантные проработки и их сравнение. ЛабатьТЭО на какой нибудь "промсарай" - ну, только денег для. А ваять без ТЭО застройку микрорайона - профанация. Объем документации на каждой стадии определяется целями и задачами этой стадии. Для ТЭО, это определение принципиальных решений и укрупнённой стоимости строительства. Объем же рабочего проекта должен быть достаточным для строительства и эксплуатации объекта. Мелкие и не сложные объекты делают в одну стадию - РП.
Когда в ТЭО рисуют схемы вентиляции или расчёты воздухообмена, нормальная экспертиза должна в первую очередь сделать вывод о неправильном определении стадийности проектирования . А уж потом развлекаться изучением узлов обвязки приборов...
Как это ни покажется странным и вопиющим, но сейчас в М. есть спрос на ТЭО именно... ПОСЛЕ выпуска готовой рабочей документации. Как гражданин, конечно я такой подход осуждаю и вообще категорически ПРОТИВ. Но как исполнитель, которого привлекли в команду, очень даже ЗА, есть у людей спрос на услугу, надо такую услугу оказать...
Вообще, ситуация парадоксальная: на работе нормальные проектные работы за малые суммы, зато для москвичей всякие хвосты за повышенные суммы, причём почти без замечаний.
Ответ прям для темы "Узко специализированные москвичи".
Цитата(OVKT @ 18.6.2007, 10:32)

есть у людей спрос на услугу, надо такую услугу оказать...
Люди арбузы тырят у соседа с бахчи. Грех не помочь...
Наоборот: сосед раздаёт арбузы даром. Пойдём поможем всей бригадой.
СНиП 11-01-95
4.1.6. Инженерное оборудование, сети и системы.
Решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.
Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.
Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.
Основные чертежи:
принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др.;
планы и профили инженерных сетей;
чертежи основных сооружений;
планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных устройств, электроснабжения и электрооборудования, радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными системами и др.
Лично я в стадии П делал планы, схемы, общие данные. Воздуховоды в одну линию, трубопроводы системы отопления без указания диаметров, узел управления без указания диаметров арматуры и трубопроводов.
Нормативных федеральных документов нет по составу П, так СНиП 11-01-95 отменен.
Советую в своей работе пользоваться опытом коллег, в том числе из с форума, и инструкциями по составу проектной документации, котрые выпускают экспертизы - должны быть у Вашего ГИПа, мы в своей работе пользуемся инструкциями Москвы и Московской области в зависимости месторасположения объекта.
Цитата(Vano @ 2.10.2007, 11:04) [snapback]171637[/snapback]
Нормативных федеральных документов нет по составу П, так СНиП 11-01-95 отменен.
Советую в своей работе пользоваться опытом коллег, в том числе из с форума, и инструкциями по составу проектной документации, котрые выпускают экспертизы - должны быть у Вашего ГИПа, мы в своей работе пользуемся инструкциями Москвы и Московской области в зависимости месторасположения объекта.
первый раз слышу про такие инструкции
может поделишься если не жалко?
Litvinov
2.10.2007, 12:33
вот, на всякий случай, примечание к СНиП 11-01-95
(система Кодекс)
Цитата
Министерством юстиции Российской Федерации (письмо от
23.01.2003 N 07/685-ЮД) отказано в государственной регистрации
постановлению Минстроя России от 30.06.95 N 18-64 "О принятии
строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки,
согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95). В
связи с этим, постановлением Госстроя России от 17.02.2003 N 18
отменено постановление Минстроя России от 30.06.95 N 18-64.
В связи с отменой СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 и отсутствием их
замены, возможность использования в практике реального
проектирования этих документов см. письмо Госстроя России от
20.03.2003 N СК-1692/3. Письмо Госстроя России от 20.03.2003 не
применяется в связи с отказом в госрегистрации. (Письмо Минюста
Российской Федерации от 01.04.2004 N 07/3426-ЮД).
Постановлением Госстроя России от 16.06.2003 N 59 принят и
вводился в действие с 16.06.2003 СНиП 11-01-2003 "Инструкция о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
Постановление Госстроя России от 16.06.2003 N 59 не применяется в
связи с отказом в госрегистрации (Письмо Минюста Российской
Федерации от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД).
Постановлением Госстроя России от 17.11.2003 N 189 в связи с
отказом Минюста России (письмо от 21.07.2003 N 07/7360-ЮД) в
государственной регистрации, постановление Госстроя России от
16.06.2003 года N 59 "О принятии государственных строительных норм и
правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий
и сооружений" (СНиП 11-01-2003) отменено.
Постановлением Госстроя России от 05.12.2003 N 202 была
утверждена и вводилась в действие с 01.02.2004 новая "Инструкция о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 N 43 в связи с отказом
в госрегистрации Минюсте России (письмо Минюста Российской Федерации
от 09.01.2004 N 07/168-ЮД) отменено постановление Госстроя России от
05.12.2003 N 202.
СНиП 11-01-95 не действует, формально действует СНиП
1.02.01-85, в части не противоречащей современному законодательству.
К СНиП 11-01-95 разработаны:
"Пособие к СНиП 11-01-95 "Сборник разъяснений отдельных
положений и содержания пунктов СНиП 11-01-95", Минстрой, 1997
"Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной
документации "Организация и условия труда работников. Управление
производством и предприятием", Минстрой России, 1997 год.
"Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной
документации "Охрана окружающей среды" Госстрой России, 2000 год
(письмо от 12.04.2000 N ЛБ-1491/5).
("Указатель нормативных документов по строительству,
действующих на территории Российской Федерации", 2001 год, ФГУП
ВНИИНТПИ).
Цитата(tgv @ 2.10.2007, 13:22) [snapback]171719[/snapback]
первый раз слышу про такие инструкции
может поделишься если не жалко?
Могу - но надо сканировать, тоесть озадачить секретаря, соответственно дня за три постараюсь выложить, если не смогу за три - значит за пять сделаю - тока из отпуска - защиваюсь.
ждемс
Цитата(tgv @ 3.10.2007, 10:14) [snapback]171994[/snapback]
ждемс

Нашел пока требования экспертизу по Московской области - сканируют.
ЭЭЭ вот выкладываю странички по ВК и ОВ инструкции по организации проведения государственной экспертизы проектной документации в Московской области.
Позднее выложу всю и перенесу в раздел нормативка.
вот это дело! теперь легче стало жить
Tvister
11.11.2009, 16:30
нигде не могу найти надо или нет делать СО
у кого, как заведено, хоть скажите...?
НЕ НАДО, читайте 87 постановление правительства РФ - поиском на форуме. Только таблицы по оборудованию.
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта
капитального строительства;
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод;
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды;
ж) сведения о потребности в паре;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях;
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные
вещества - для объектов производственного назначения;
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
объектов производственного назначения;
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
в графической части
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.
Впервые возникла необходимость выполнить раздел ГСВ в стадии П. Кто делал, подскажите, пожалуйста, текстовая часть выполняется строго по пунктам, приведенным в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе .." ?
Если только у вас не комплексно.
Только для ГСВ не стоит делать стадию П согласно постановлению 87.
Письмо Минрегиона России от 25.06.2009 № 19669 – ИП/08 (о некоторых вопросах проектирования и экспертизы инженерных сетей и производственных объектов)
https://msk.mosreg.ru/normpravdocs_zakonoproekt/4812.html
S v e t a
22.2.2011, 12:30
А мы хотим сделать так: берем стадию Р (т.к Мособлгаз П не принимает) пишем, что это П, подгоняем по оформлению под 87 постановление.
Ну так в чем проблема ничего сложного не вижу. Меняйте и смело идите.
Мособлгаз П не принимает??????????
А ЧТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
для них не указ?
В Украине, к примеру, делается записка (разделом в общей ПЗ) и на общем плане инженерных сетей 1:2000 наносится направление трассы газопровода вместе с остальными смежниками. Этот план согласовывается в Глав. АПУ и в горгаз не носится.
aleksey_v
23.2.2011, 19:17
Цитата(мурад @ 22.2.2011, 16:11)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
А что в этом ПП про согласование пд?
EVladimir
14.6.2012, 8:54
Цитата(мурад @ 22.2.2011, 17:11)

Мособлгаз П не принимает??????????
А ЧТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
для них не указ?
На его могиле написали: "Он был прав"
svetkost
25.7.2012, 21:42
Добавлю свою каплю. Унас госэкспертиза в стадии П требовала: записку, планы и схемы сетей, профили (НК), спецификацию, таблицы колодцев и объемы демонтажа. Осталось добавить листы общих данных - получилось Р. А вы говорите - никаких диаметров и схем. Счастливчики
Добрый день, эксперт просит представить гидравлический расчет на систему отопления и теплоснабжения.
После переписки с ним, что гидравлика считается на рабочке, прислал письмо со следующим содержанием:
Согласно постановлению 87 п.19 д) е) з) РАСЧЕТЫ ДЕЛАЮТСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ!!!! Но ни как не в рабочей!!!!
Пункты на которые он ссылается звучат как:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
Вот что ему ответить?
п.с. экспертиза негосударственная.
Цитата(retr @ 2.10.2013, 12:06)

Добрый день, эксперт просит представить гидравлический расчет на систему отопления и теплоснабжения.
После переписки с ним, что гидравлика считается на рабочке, прислал письмо со следующим содержанием:
Согласно постановлению 87 п.19 д) е) з) РАСЧЕТЫ ДЕЛАЮТСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ!!!! Но ни как не в рабочей!!!!
Пункты на которые он ссылается звучат как:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
Вот что ему ответить?
п.с. экспертиза негосударственная.
А поговорить не пробовали?
Если возник такой вопрос то эксперт подозревает сто ошибка в определении диаметров.
Самый простой вариант подъехать - поговорить и разубедить его в этом.
Более сложный переписываться.
И еще эксперт при проведении экспертизы вправе затребовать любые расчеты, относящиеся к разделу.
ЛЮБЫЕ.
Про любые пишут в регламентах на проведение государственной и негосударственной экспертиз.
Сегодня совещание будет.
Тут вопрос принципиальный. Планы не выдаются по 87 Постановлению. Без планов я гидравлический расчет сделать не могу. Могу только прикинуть сопротивление сети, но никак не сделать гидравлический расчет.
Проблемы негров шерифа обычно не беспокоят.
Зная это проектировщики обычно имеют гидравлический расчет СО в загашнике, а чаше прикладывают к П.
Это несколько увеличивает себестоимость продукта, но гарантирует получение положительного заключения.
А как же?
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 г. Москва О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Опубликовано 15 марта 2007 г.
Вступает в силу: 23 марта 2007 г.
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Вам шашечки нужны или доехать?
В смысле положительное заключение не надо?
Эксперт думаю сможет найти обоснование требования расчетов - например технологические решения - это и есть отопление
Во всяком случае в экспертизе есть обычно регламент проведения экспертизы - читали? что в нем написано?
Цитата(Vano @ 3.10.2013, 18:52)

Вам шашечки нужны или доехать?
В смысле положительное заключение не надо?
Эксперт думаю сможет найти обоснование требования расчетов - например технологические решения - это и есть отопление
Во всяком случае в экспертизе есть обычно регламент проведения экспертизы - читали? что в нем написано?
Вопрос в области теории.
В законе четко прописано какие документы эксперт может затребовать, регламент проведения экспертизы это внутренний документ, который утверждается, в случае негосударственной экспертизы, Генеральным директором, а не Председателем Правительства.
Цитата(retr @ 3.10.2013, 19:05)

Вопрос в области теории.
В законе четко прописано какие документы эксперт может затребовать, регламент проведения экспертизы это внутренний документ, который утверждается, в случае негосударственной экспертизы, Генеральным директором, а не Председателем Правительства.
Это один из законов - Вы в начале пути - изучайте тему дальше.
Если эксперт требует расчеты, значит он не смог разобраться в предоставленных вами записях. Либо использованы взаимоисключающие решения. Либо еще какая-нить ерунда приключилась. Иван правильно пишет - чем канаться с экспертом, лучше свяжитесь с ним и спросите что его так смутило
Цитата(timmy @ 4.10.2013, 22:04)

Если эксперт ....
Как говорит один из экспертов: "Приложенные к проекту расчеты - уважение к эксперту"
Татьяна Удальцова
5.10.2013, 8:14
Цитата
Тут вопрос принципиальный. Планы не выдаются по 87 Постановлению. Без планов я гидравлический расчет сделать не могу.
Не путайте кислое с зеленым. То, что "планы не выдаются", не означает, что их вообще нет. На планах, полученных в качестве заданий от строителей и технологов
правильные ОВ-шники работают, для того, чтобы проработать то, что требуется по П87. Т.е.
Цитата
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
И гидравлические расчеты выполняют, и аэродинамические, и диаметры определяют, и расходы тепла и воздуха, и оборудование подбирают.
Только всё это не требуется оформлять в в виде, который потом потребуется в рабочей документации. Всё это остается в черновиках и, в
правильных организациях, хранится в составе расчетов в архиве.
А выдаются в составе графической части раздела 5 проектной документации действительно
Цитата
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
По этим принципиальным схемам грамотный эксперт вполне может определить и правильность решений. Если у него возникнут какие-то сомнения, то эксперт вправе затребовать расчеты. Вот когда расчеты требуют, то "проектанты" начинают изворачиваться "вопрос принципиальный", "в законе не прописано" и т.п. Хотя у них просто нет в наличии надлежаще оформленных и сданных в архив расчетов, а есть отдельные "почеркушки" и распечатки, валяющиеся где попало.
А надо просто соблюдать "закон"
Цитата
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.10.2013, 9:14)

Не путайте кислое с зеленым. То, что "планы не выдаются", не означает, что их вообще нет. На планах, полученных в качестве Хотя у них просто нет в наличии надлежаще оформленных и сданных в архив расчетов, а есть отдельные "почеркушки" и распечатки, валяющиеся где попало.
Либо просто нет ничего.
Цитата(timmy @ 4.10.2013, 22:04)

Если эксперт требует расчеты, значит он не смог разобраться в предоставленных вами записях. Либо использованы взаимоисключающие решения. Либо еще какая-нить ерунда приключилась. Иван правильно пишет - чем канаться с экспертом, лучше свяжитесь с ним и спросите что его так смутило
Повторюсь: вопрос в области теории. Уже давно сняли замечания. Хотя другой стороны зачем ему проверять гидравлику обычной тупиковой двухтрубки в цеху? Причём от цеха там одно название, так ангар 20х20. Зачем ему это, если на рабочке разводка всё равно поплывёт? Эксперт не может затребовать документы из чистого любопытства.
Случай был: в экспертизе затребовали планы
всех систем включая сводный план сетей, со всеми диаметрами и привязками. На вопрос на каком основании вы это требуете, был дан ответ, суть которого: "Могу требовать что хочу. Вы дадите, а мы там будем искать ошибки." Допускаю ситуацию, что Заказчик вошел в сговор с руководством экспертизы, с целью экономии на Рабочей документации.
Вопрос-то у меня был не про этот гидравлический расчет, а про ситуацию вообще.
нефиг пользоваться громкими эпитетами, для маловажных решений. Всё равно, что теплогенераторную в одноквартирном доме обозвать встроенной котельной. Сами же потом начинаете доказывать, что "кирпич" это на самом деле кошелек, а "косточки" - деньги. (Надеюсь, вы помните этот анекдот про Гену и Чебурашку)
эксперт в первую очередь подходит к решению вопроса с формальной стороны. Дали вы ему допустим план где один из чуланчиков назван "диспетчерская". Он смотрит, что такое диспетчерская и начинает спрашивать, где в этой диспетчерской начинка. А там нет начинки, это просто чуланчик, где слесарь-"диспетчер" может переодеться и немного передохнуть от шума машинного зала. Т.е. это должна была быть типа "раздевалка", но вам это название не глянулось и чуланчик стал "диспетчерской". В вашем случае то же самое получается. Вам надо было пару радиаторов подключить, чтоб в ангаре тепло было, вот и назвали бы этот проект как-нить попроще. А то сразу "теплоснабжение". А где оно у вас там, когда вы по факту радиаторы отопления к сети подключаете?