HeatServ
Цитата(webs @ 21.3.2011, 11:56) *
5,8 бар. Шум мне кажется всё-таки от скорости течения воды в системе, прошёлся по стояку на лестничной площадке от 14 до 1 первого этаже,-тот же самый шум в трубах, что и квартире. В квартирах он выше, т.к. штампованные радиаторы РСВ «усиливают» шум, а на площадках поменьше – там конвекторы (труба +пластины)
Такой шум может создать по идее только насос, но я нигде не наблюдал такого. Честно говоря сильно сомневаюсь, но может стоит попробовать выключить его ненадолго?
OLEG72
Как вариант. Вдруг поможет. Попробуйте установить на подающем стояке (если он прямолинейный) сильфонный компенсатор. Судя по информации изготовителей, гофры компенсатора несколько поглощают шум. Кроме того, если не ошибаюсь, нескомпенсированное тепературное удлинение трубопровода может быть одной из причин усиления шума.
Если будете устанавливать компенсатор, не забудьте про неподвижные и направляющие опоры. Компенсатор "Протон" можете поставить на 7-м этаже. Неподвижки на 4-м и 11-м.
ne_rylut
Цитата(HeatServ @ 21.3.2011, 12:18) *
Такой шум может создать по идее только насос, но я нигде не наблюдал такого.

Наверное, если бы виной этому был насос, а не скорости, то шум плавно "угасал" по мере удаления от источника, а автор пишет, что шумит равномерно по всему стояку квартир, значит сам трубопровод и есть источник шума...
yastreb
Виной всему скорей всего, то что на стояке нет регулятора давления, а также ещё может быть, что ваш терморегулятор не соответствует параметрам системы отопления, т.е. он должен быть именно на однотрубную систему и иметь строго определённый максимальный расход. Также проверьте врезку замыкающего участка, может врезали безалаберно, т.е. нет через него достаточного прохода теплоносителя. Удачи! А насос тут ни причём. Если бы был насос, то шум был бы в теплоузле.
Studentik
Всем доброе время суток. Стояк ду20 на 13 этажей rolleyes.gif
Примем теплопотери каждой квартиры равной 1кВт тогда нагрузка на стояк будет 13кВт;
по общеизвестной формуле находим требуемый расход теплоносителя примерно 500-550 кг/ч;
при использовании трубы ду20 по ГОСТ 3262-75* потери составят 160Па/м, а скорость будет 0,42м/с справочник Староверова отопление часть 1 стр.216.
Так что автор расчетную схему стояка на суд общественности выложить надобы. тогда многое прояснится.
ne_rylut
Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 23:39) *
Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif

В высшей удалённой точке системы как известно самое низкое давление. Если оно опускается ниже атмосферного (такое возможно при неправильной установки расширительного бака, когда точка постоянного давления находится до точки наименьшего давления), то происходит вскипание теплоносителя при температуре 90-95 гр, а также переход воздуха из растворённого состояния в свободное ели вода неподготовленная...отсюда шум и непрогев прибора..
Serzh80
Цитата(webs @ 18.3.2011, 11:54) *
Попытка замены отопительных приборов и регулирующих клапанов на них не привела к снижению шума, я сделал вывод, что причина не этом. Не помогает даже полное отключение прибора от стояка…..

В таком случае у Вас перепутаны подающая и обратная линия на приборе отопления. В этом случае надо перевернут терморегулятор в обратную сторону и шум пропадет.
webs
К концу отопительного периода (начало мая 2011 года) так и не смогли устранить шум в приборах системы отопления дома. Удалось получить заключение о не соответствии уровня шума от Роспотребнадзора для жилого помещения.