Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
kvm_auditor
Цитата(bonapart @ 1.8.2011, 7:35) *
Уточните, это АРЭ Энергетический паспорт (www.energohelp.com) от РЭА?

Ссылочку вроде выкладывал. За формулу респект, проверим. 24-е Приложение не заполняет, буду узнавать почему, но пока надобности нет.
ВИТУ2011
Самое лучшее, чему меня научили, было в школе на физике. Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем. helpsmilie.gif
kvm_auditor
Цитата(ВИТУ2011 @ 12.9.2011, 17:54) *
Может мне кто-нибудь объяснить физический СМЫСЛ удельной тепловой характеристики? Что она вообще значит, для чего нужна, что показывает, в каких границах должна лежать. А то я в тупике, не могу въехать совсем. helpsmilie.gif

Тут пост №11 почитайте для начала. И книжечку почитайте. Скачать можно тут (пост №5).
ВИТУ2011
Спасибо, стало поясней)
Aleha2004
qo это qhreq в СНиП 23-02-2003 ???
Valerchik
Вот у меня возник вопрос. В моем случае сроки сдачи работ заказчику это сентябрь месяц. Как и большинству бюджетных учереждений им необходим только паспорт чтобы отчитаться и их не трогали. А что и как я уже буду делать им все-равно. Возьму ли я данные исходя из своей фантазии или приеду и буду проводить замеры, на основании которых произведу расчет. В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП.
gedeon
Цитата(Valerchik @ 23.9.2011, 14:21) *
В данном случае фактическую тепловую характеристику я не могу указать, т.к для замеров неподходящее время года, а приборы учета отсутствуют (топяться электрическим котлом всего 100 метров площадь отапливаемого помещения). Здание 1949 года постройки, проэктных данных нет. Расчетно-нормативную характеристику где в этом случае брать ? Ломать часть стены и разбирать послойно наружные ограждающие конструкции, чтобы получить данные для расчета ? В паспорте указано только что каркасно-щитовая конструкция, обложена кирпичем, вид чердачного перекрытия - фанера. Подскажите пожалуйста, как в моем случае быть с приложением 12 ЭП.

Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь.
А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года.
Valerchik
Цитата(gedeon @ 24.9.2011, 22:50) *
Так берите укрупненную удельную тепловую характеристику, по МДС 41-4.2000 например. В отчете на него же и сошлитесь.
А фактическая, вообще-то, определяется для базового, а не текущего, года.

Спасибо за ответ. Но фактическую тепловую характеристику можно расчитать сделав определенные замеры, которые невозможно сделать в данный период года. Для отчета как раз абсолютно все-равно что я туда напишу. Заказчику технический отчет не нужен, как и большинству бюджетников. Данные мне необходимо указать в ЭП.
monstrodamus
Извините, конечно, за такой вопрос. Но форум есть форум- можно найти ответы
есть паспорт здания, в нем есть описание материала наружных конструкций - так вопрос в следующем. Какие сопротивления теплопередаче брать для каждого из материала ведь в паспорте нет толщины стен? как считать сопротивление?
Abitura
в паспорте должен быть план здания, на котором указаны размеры здания, в том числе и толщину стены можно вычислить... в противном случае выезжайте на объект с линейкой
kvm_auditor
Господа! Крытый бассейн и спортзал к какому типу зданий относить для выбора расчетно-нормативной удельной тепловой характеристики здания? bang.gif
Dede
Цитата(kvm_home @ 29.7.2011, 11:27) *
Ну например в "Методическом указании по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (Издание 4-ое) Москва 2002.

Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.?
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?
gedeon
Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов. Я так понимаю, они взяты из Справочника по наладке водяных тепловых сетей Каплинского и др.?
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?

Если знаете - просветите, очень интересно.
tpa2009
Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
Коммунальщики вообще наплодили однотипных методичек, кроме вышеупомянутой еще есть МДК 4-05.2004, МДС 41-4.2000 в которых из года в год таскают нормы q лохматых годов.

И, самое интересное, данные из этих методик по большому счету в качестве удельной тепловой характеристки в отношении индивидуальных зданий использовать нельзя. Как с нормативной точки зрения, так и с методической. Но многие это делают.


Цитата(Dede @ 9.11.2011, 22:57) *
А каков источник данных указанного справочника, кто-нибудь в курсе?

Наверное, кроме Манюка и Каплинского, никто больше не в курсе )). Скорее всего, взяли средние показатели конструкций зданий и просчитали.
Sologr
Мы определяем следующим образом
q= Qф г/(V(t фак вн-t факт нар)

Qфактгод - расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году
t факт вн - фактическая средняя темп внутреннего воздуха за от период
t факт нар - фактическая средняя темп наружного воздуха за от период
V - объем здания

q= Q расч г/(V(t расч вн-t расч нет)

Q расчгод - расчетный расход тепловой энергии на отопление здания в базовом году
t расч вн - расчетная средняя темп внутреннего воздуха за от период
t расч нар - расчетная средняя темп наружного воздуха за от период
V - объем здания
261-ФЗ
Может ли удельная тепловая характеристика быть больше 1 (единицы)?

Например, фактическая - 1,43, а расчетно-нормативная - 1,17.
kvm_auditor
А почему бы и нет. wink.gif
261-ФЗ
Смотрю левый отчет об аудите. Детский сад. 2 этажа. Отапливаемый объем 10020. Потребление 1302 Гкал. Регион СПб.

По СНиП 23-02-2003 получаем:
факт
по формуле Г.1 (с переводом в Вт'ы)
(1302*1000*4187/(22,8*216)*10020) * 0,0116 = 1,28 кДж/м3оС
расчетно-нормативная
по табл.9. - [45]*0,0116=0,522 Вт/м3оС

У авторов получились выше указанные цифры. Как правильно?
kvm_auditor
Должно быть вот как:
261-ФЗ
qdesh = 103Qhy/VhDd

Dd = (tint – tht) zht


1. Вы просто привели формулу по ГОСТ 31168.

2. Разве нельзя просто по таблице 9 определить расчетно-нормативную УТХ?
Dede
kvm_home формулы то одинаковые слева и справа, забыли исправить copy-paste )
261-ФЗ
Цитата(Dede @ 29.11.2011, 20:11) *
kvm_home формулы то одинаковые слева и справа, забыли исправить copy-paste )



формулы одинаковые, а формулировка для Q разная!
kvm_auditor
Цитата(Dede @ 29.11.2011, 22:11) *
kvm_home формулы то одинаковые слева и справа, забыли исправить copy-paste )

Переменные разные однако. rolleyes.gif
Цитата(261-ФЗ @ 29.11.2011, 20:55) *
2. Разве нельзя просто по таблице 9 определить расчетно-нормативную УТХ?

Можно.
Dede
Вообще то надо бы подбить какие то итоги по этим величинам q - постоянно приходится спорить с коллегами, уже надоело.
Что есть фактическая, что есть расчетно-нормативная? И почему собственно расчетно-нормативная., когда у нас есть нормативная (по СНиПу) и расчетная (по проекту).
Зла уже не хватает на этих разработчиков формы энергопаспорта mad.gif
timmy
Потому что одно вы считаете по результатам измерений, а второе - по нормативам.

kvm_home
У вас правда одинаковые переменные в формуле. С одинаковыми индексами. Расшифровка обозначений в правой формуле не соответствует записи формулы.
Dede
Нормативы вообще то указаны в таблице 9 СНиПа, считать там собственно нечего.
И это именно нормативное значение. В моем понимании расчетное это то, которое посчитано по проекту и оно меньше или равно нормативному
А нас просят указать расчетно-нормативное.
timmy
Ну у вас же характеристика для здания считается, а у здания есть крыша, стены, пол, потолок. Они из разных материалов могут выполняться и разной толщины эти материалы бывают. Вот вы характеристики этих самых материалов ведь все равно рассчитываете? Вот оттуда и получается, что характеристика расчетно-нормативная. То есть рассчитывалась с применением нормативных величин. А чтоб фактическую характеристику посчитать, вам не нужно знать из чего здание сделано. Вы берете показания теплосчетчика, габариты помещений и температуры уличную с комнатной. Ну еще к слесарям можете зайти, узнаете сколько днем в дом тепло давали. Вот и всё. И по этим данным считаете фактическую характеристику. Чего непонятно?
Dede
Цитата(timmy @ 30.11.2011, 22:00) *
Вот оттуда и получается, что характеристика расчетно-нормативная. То есть рассчитывалась с применением нормативных величин.

Какие именно величины вы называете нормативными, при помощи которых ведется расчет?
Вот представьте, проектировщик проектирует систему отопления. Он считает тепловые потери здания. Получает величину q и сравнивает ее с нормативной, указанной в таблице 9, о чем говорится в пункте 5.12 СНиПа. То есть имеет расчетную величину q и нормативную q. О чем прямо говорится в приложении Д, то есть форме энергопаспорта пункты 35 и 36.
Заметьте, никакой расчетно-нормативной там нет. Затем, когда здание вводится в эксплуатацию, появляется фактическая велична q, о чем вы справедливо заметили. Показания счетчика, фактические температуры и так далее
kvm_auditor
Цитата(timmy @ 30.11.2011, 21:25) *
kvm_home
У вас правда одинаковые переменные в формуле. С одинаковыми индексами. Расшифровка обозначений в правой формуле не соответствует записи формулы.

АГА! Я ее просто вырезал из документа, видимо там ошибочка была, я не присматривался. Но и так понятно.
gedeon
Цитата(261-ФЗ @ 29.11.2011, 12:38) *
Смотрю левый отчет об аудите. Детский сад. 2 этажа. Отапливаемый объем 10020. Потребление 1302 Гкал. Регион СПб.

По СНиП 23-02-2003 получаем:
факт
по формуле Г.1 (с переводом в Вт'ы)
(1302*1000*4187/(22,8*216)*10020) * 0,0116 = 1,28 кДж/м3оС

В размерности забыли "сут" в знаменателе. Это не удельная тепловая характеристика, а уд.потребность в тепловой энергии по СНиП 23-02.

qm = Qhy / [24 zht (tint - tht) Vh ] = 1302*1163*1000/(24*220*(22-(-1,8))*10020)=1,22 Вт/м3
Const82
Цитата(Dede @ 30.11.2011, 16:06) *
Вообще то надо бы подбить какие то итоги по этим величинам q - постоянно приходится спорить с коллегами, уже надоело.
Что есть фактическая, что есть расчетно-нормативная? И почему собственно расчетно-нормативная., когда у нас есть нормативная (по СНиПу) и расчетная (по проекту).
Зла уже не хватает на этих разработчиков формы энергопаспорта mad.gif

Если злиться на все что происходит, то зла действительно не хватит. Я действую по-другому. Обычно мы знаем в каком СРО состоит фирма-аудитор. Или мы там работаем или спрашиваем перед началом работы (если это подряд/левак). В любом случае получаем доступ к документам СРО. Там есть ответ на то, как трактовать непонятки в паспорте. На те непонятки которые документы СРО не отвечают, отвечает эксперт СРО. Дальше останется действовать в строгом соответствии с полученной информацией. Задумываться об ее истинности не советую. Равно как и доказывать свою правоту.
tpa2009
Цитата(Dede @ 30.11.2011, 16:06) *
Что есть фактическая, что есть расчетно-нормативная? И почему собственно расчетно-нормативная., когда у нас есть нормативная (по СНиПу) и расчетная (по проекту).

Цитата(Dede @ 30.11.2011, 19:39) *
Нормативы вообще то указаны в таблице 9 СНиПа, считать там собственно нечего.

Вот как я это представляю (копи-пастю из документа, буду рад конструктивной критике).
Приложение 12 заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02) и фактическому энергопотреблению.
Расчетно-нормативная отопительная нагрузка
Расчетно-нормативная отопительная нагрузка определяется для проекта здания по методике СНиП 23-02 для каждого здания индивидуально, с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций (то есть реальных толщин стен и теплозащитных характеристик стен согласно табл. Д.1 СП 23-101), существующих окон (табл. Л.1 СП 23-101) и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена. Таким образом расчетно-нормативная отопительная нагрузка – это проектная нагрузка (а не нормативная).
Нормативный уровень теплозащиты согласно СНиП 23-02 и приказа 224 Минрегионразвития от 17 мая 2011 г. в качестве расчетно-нормативной нагрузки использован быть не может, так как он установлен для вводимых в эксплуатацию зданий или зданий после капремонта. Для зданий, уже эксплуатируемых к моменту введения этих нормативных документов, данные нормы не относятся. Поэтому требовать для зданий, построенных еще до введения норм, соответствия этим нормам, нельзя. Кроме того, приказ 224 (так же как в свое время и МГСН-2.01) предусматривает поэтапное повышение нормативов по теплозащите зданий. Таким образом, если распространять эти нормативы на уже построенные здания, то каждые пять лет здание будет переставать соответствовать требованиям и будет нуждаться в дополнительном утеплении.
Фактическая отопительная нагрузка при обследовании определяется по показаниям приборов учета (за отопительный сезон или за год, с исключением расхода тепловой энергии на ГВС) или по замерам расхода теплоносителя с расчетом согласно методике ГОСТ 31168-2003. При технической невозможности произвести замеры расхода теплоносителя фактическая отопительная нагрузка может быть рассчитана по методике «Руководство АВОК-8-2007», то есть по расчету согласно СНиП 23-02 с использованием фактических показателей температуры в помещении, теплозащитных характеристик стен и окон, кратности воздухообмена.
Об использовании «укрупненных» показателей.
Укрупненные показатели удельной отопительной характеристики, приведенные МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе ...» или МДС 41-4-2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя...» в качестве расчетно-нормативной и фактической отопительной нагрузки использовать нельзя. Данные документы являются методическими указаниями, а не нормативными документами, и относится только к ресурсоснабжающим организациям для ориентировочного определения потребности в системе централизованного теплоснабжения, но не к отдельным потребителям, которыми являются заказчики энергетического обследования.
Условия применения методов аналога для определения нормативной нагрузки, которым и является использование данных указанных МДК/МДС, установлены в п. 17 постановления правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г. «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и п. 10 и п. 21 приказа Минрегионразвития № 610 от 28 декабря 2009 г. «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», где указано, что метод должен применяться только для однотипных зданий с одинаковыми конструктивными решениями. Использование в качестве нормативных данных усредненных цифр из МДК/МДС вышеуказанным документам не соответствует.
Также можно привести рекомендацию руководства АВОК 8-2007: «Использование удельных тепловых характеристик и других укрупненных показателей не допускается, т. к. это приводит к значительным погрешностям».
В качестве пояснений следует отметить, что укрупненные показатели приводятся для групп зданий (больницы, прачечные, гаражи и т.д.) и не учитывают индивидуальных особенностей здания, например класса энергоэффективности. Для зданий класса А и класса Е одного объема и одинакового года постройки данные, взятые согласно МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2000, будут одинаковы. Поэтому оценить нормативы потребления по укрупненным показателям нельзя. А без оценки реальных нормативных значений невозможно определение соотношения действительных затрат на отопление к затратам, определенным конструкцией здания, то есть определить потенциал энергосбережения.
Поэтому можно сделать вывод, что оценка потенциала энергосбережения в части отопительной нагрузки здания по МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2000 выполнена быть не может.

Vin_il
Приказ 224 пока еще не прошел регистрацию в министерстве юстиции. Да и то, что требования энергетической эффективности распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания еще ни о чем не говорит.

Весь вопрос собственно в том, зачем минэнерго значение удельной тепловой характеристики?
От этого и нужно рассуждать. Но по ходу дела они там сами еще не решили)))

Если рассчитана нормативная, то потенциал энергосбережения возможен до нормативного уровня, т.е. с проведением реконструкции. Что как раз входит в рамки энергообследования и разработки программы энергосбережения.
Но опять же нормативная характеристика не отражает текущее положение дел по расходу тепла в зданиях с существующей тепловой защитой. Короче неразбериха.
Если по нормальному, то в 12 приложении нужно было сделать 3 графы по удельным характеристикам: расчетная по СП-23-101, нормативная по СНиП23-02, и фактическая. Также графы по объему здания, его этажности, отапливаемой внутренней площади.
А так как сегодня получается -цифры ни о чем.

ЗЫ. Сами ставим нормативную по СНиП. Вот уж не знаю правильно или нет, но в СРО проблем нет. Также всегда для себя при проведении обследований определяем материалы и толщины строительных конструкций, чтобы возможно было в случае чего определить расчетную характеристику. Короче страхуемся, вдруг форма паспорта поменяется)
tpa2009
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Приказ 224 пока еще не прошел регистрацию в министерстве юстиции.

СНиП 23-02 то же ведь не зарегистрирован, кстати.
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Да и то, что требования энергетической эффективности распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания еще ни о чем не говорит.

Говорит о том, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания))).
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Весь вопрос собственно в том, зачем минэнерго значение удельной тепловой характеристики?

Вопрос, наверное, все-таки в другом- зачем минэнерго паспорт ???
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Если рассчитана нормативная, то потенциал энергосбережения возможен до нормативного уровня, т.е. с проведением реконструкции.

Потенциал энергосбережения - вещь растяжимая. Можно до нормативов утеплить. Можно и больше раза в 1,5-2. Тем более, минимум срока окупаемости при разных толщинах утеплителя как правило с нормативным значением не совпадает. Тем более точно до норм утеплить нельзя - толщина той же изоляция меняется шагами, а не плавно.
Тем более разница между нормативом и фактом - это класс ЭЭ здания.
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Короче неразбериха.

Обычный русский бардак. Бесконечный, как космос.
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 9:41) *
Если по нормальному, то в 12 приложении нужно было сделать 3 графы по удельным характеристикам: расчетная по СП-23-101, нормативная по СНиП23-02, и фактическая.

Ага. Но вообще-то все эти потенциалы отражаются в мероприятиях и классе здания. По большому счету удельная отопит. нагрузка в паспорте вообще не нужна.
Vin_il
Цитата(tpa2009 @ 5.12.2011, 13:12) *
СНиП 23-02 то же ведь не зарегистрирован, кстати.

По СНиП 23-02 уже решенный вопрос, сводка ниже.
А вот по приказу №224 минрегиона разъяснений до сих пор нет.

Код
Источник публикации
   М.: Госстрой РФ, ФГУП ЦПП, 2004

Примечание к документу
   Разделы 4 - 12; Приложения В, Г, Д включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
   ------------------------------------------------------------------
   В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, признаются сводами правил.
   ------------------------------------------------------------------
   КонсультантПлюс: примечание.
   По вопросу, касающемуся применения строительных норм и правил, см. Письмо Минюста РФ от 23.10.2009 N 01-5316/09.
   ------------------------------------------------------------------
   Данный документ подлежит обязательному исполнению в порядке, определенном статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (Письмо Минрегиона РФ от 25.09.2009 N 31531-ИП/08).
   ------------------------------------------------------------------
   КонсультантПлюс: примечание.
   Письмом Ростехрегулирования от 10.02.2005 N КС-7 даны разъяснения по вопросам действия СНиП, принятых в 2003 году и не прошедших регистрацию в Минюсте.
   ------------------------------------------------------------------
   Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 113, которому Минюстом отказано в регистрации, данный документ введен в действие с 1 октября 2003 года. В соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу.
   ------------------------------------------------------------------
   Взамен СНиП II-3-79*.

Название документа
   "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий"
   (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113)


Цитата(tpa2009 @ 5.12.2011, 13:12) *
Говорит о том, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания))).

Имеется ввиду, что упоминание в этом документе ни о чем не говорит.
В том же СНиП 23-02 п.1. Область применения. Написано о том на какие здания и сооружения распространяются требования по тепловой защите. Никаких упоминаний о зданиях построенных до 2003 года нет.
То что большинство зданий не соответствует этим нормам, не является основанием их нераспространения на старые здания.

Цитата(tpa2009 @ 5.12.2011, 13:12) *
Обычный русский бардак. Бесконечный, как космос.

Бардак, да согласен. Тут на лицо несогласованность министерств, минрегион походу хотел перетянуть на себя энергосбережение в разрез с минэнерго, но ему не дали)) Но тут уже субъективно, мое ИМХО))

Еще против расчетной характеристики говорит то, что действие СП-23-101 распространяется как раз на проектирование тепловой защиты вновь возводимых и реконструируемых зданий. (Правда ничего не мешает считать и существующие здания) Но тем не менее, формально именно так.

Цитата(tpa2009 @ 5.12.2011, 13:12) *
Вопрос, наверное, все-таки в другом- зачем минэнерго паспорт ???

Боюсь оказаться правым, но по ходу дела он им и не нужен))) Президент поставил задачу, они выполнили. На мой взгляд криво). ИМХО))
tpa2009
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 16:59) *
В том же СНиП 23-02 п.1. Область применения. Написано о том на какие здания и сооружения распространяются требования по тепловой защите.
Никаких упоминаний о зданиях построенных до 2003 года нет.

В том то и дело, что четких формулировок в нормативах нет. С одной стороны - строительные нормы - для строительства. С другой стороны, в СНиП 10-01-94 "Общие положения" говорится "... для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции ...". Но как эти нормы соблюдать для уже построенного здания?
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 16:59) *
что действие СП-23-101 распространяется как раз на проектирование тепловой защиты вновь возводимых и реконструируемых зданий.

Ну, СП - это не нормативный документ. Это пособие к СНиП 23-02. Там только методы расчета, нормативов нет.
Цитата(Vin_il @ 5.12.2011, 16:59) *
Еще против расчетной характеристики говорит то ...

Но ведь как правильно заметил Dede, "Нормативы вообще то указаны в таблице 9 СНиПа, считать там собственно нечего.". А что имели в виду под расчетным?

Самое интересное, м.б, какой-то "специалист" с похмелья придумал придумал это слово, а мы тут пытаемся глубокий смысл разгадать. Но я все-таки за то, что бы в качестве расчетно-нормативного принимать проектное значение. То есть проектировали, уд.отоп.характеристика была такая. Построили, где щели, где дыры, несбалансированная система отопления, и т.д., и т.п. - получилась фактическая характеристика. То есть эти два значения для одного и того же дома без изменение его конструкции (утепления) - как хотелось, и что вышло. Так все-таки логичней.
Dede
Цитата
Но я все-таки за то, что бы в качестве расчетно-нормативного принимать проектное значение

ну хорошо, если проект имеется, на старые объекты его как правило нет.. И опять приходим к пресловутой Панфиловской методе с ее удельными отопительными характеристиками ) Лично у меня делать проектный расчет теплопотерь через ограждающие конструкции нет никакого желания, особенно за те деньги, которые нам платят за аудит муниц. объектов к примеру )
Stunner
Вопрос тут уже был озвучен, но ответа так и не было.

Как связаны удельная тепловая характеристика и Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период?

Всего лишь необходимо перевести кДж/сут в Вт?
DrJack
Да кстате я тоже заметил, по сути это одна и та же петрушка)) просто перевод единиц, делить на прод. отоп. периода и на 24 часа и получаем уд.тепл.характеристику) весело получается одно и тоже с разными названиями
Dede
Цитата(Stunner @ 27.12.2011, 6:23) *
Вопрос тут уже был озвучен, но ответа так и не было.

Как связаны удельная тепловая характеристика и Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период?

Всего лишь необходимо перевести кДж/сут в Вт?

Да, делите на 60*60*24 и умножаете на 1000
kvm_auditor
Господа! Такая вот ситуация.
Имеем два здания: АБК и гараж.
Для АБК расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика (УТХ): 0,384, а фактическая 0,255.
Для гаража соответственно: 0,814 и 1,514.
Эксперт СРО после проверки пишет: "В гараже такой перетоп, а в АБК недотоп?".
Что то я в замешательстве: то ли я чего то недопонимаю или эксперт некомпетентен в данном вопросе?
Я понимаю так: если фактическая УТХ меньше расчетно-нормативной, то нужно меньше тепловой энергии на отопление, т.е. идет перетоп, и наоборот, если фактическая УТХ больше расчетно-нормативной, то необходимо больше тепловой энергии, т.е. это недотоп.
Я прав? bang.gif
Dede
Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 11:24) *
Эксперт СРО после проверки пишет: "В гараже такой перетоп, а в АБК недотоп?".

на мой взгляд делать такие выводы, основываясь на сравнении этих уд. характеристик не верно. Единственным критерием качества отопления является температура воздуха в помещении и такие факторы, как открытые форточки и так далее.
Если мы вывели класс энергоэффективности здания как очень высокий, то по логике эксперта в нем жуткий недотоп

Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 11:24) *
Я понимаю так: если фактическая УТХ меньше расчетно-нормативной, то нужно меньше тепловой энергии на отопление, т.е. идет перетоп, и наоборот, если фактическая УТХ больше расчетно-нормативной, то необходимо больше тепловой энергии, т.е. это недотоп.
Я прав? bang.gif

Не верно. Если факт меньше нормы, это говорит о нормальном качестве огражадющих конструкций. Норма, это некая веха, которая показывает, что если если реальное потребление тепла больше, то необходимо предпринимать какие то меры, затраты тепла могут быть меньше, чем в данный момент.
Вот такое мое мнение
kvm_auditor
Dede
Это все понятно, согласен. А вот насчет формулировки недотоп и перетоп, не путает ли эти понятия эксперт СРО?
krutoi_energoauditor
Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 10:24) *
Господа! Такая вот ситуация.
Имеем два здания: АБК и гараж.
Для АБК расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика (УТХ): 0,384, а фактическая 0,255.
Для гаража соответственно: 0,814 и 1,514.
Эксперт СРО после проверки пишет: "В гараже такой перетоп, а в АБК недотоп?".
Что то я в замешательстве: то ли я чего то недопонимаю или эксперт некомпетентен в данном вопросе?
Я понимаю так: если фактическая УТХ меньше расчетно-нормативной, то нужно меньше тепловой энергии на отопление, т.е. идет перетоп, и наоборот, если фактическая УТХ больше расчетно-нормативной, то необходимо больше тепловой энергии, т.е. это недотоп.
Я прав? bang.gif

если фактическая характеристика меньше нормы, а наргузка на отопление здания расчитана исходя из нормы, то значит перетоп.
kvm_auditor
Цитата(krutoi_energoauditor @ 2.2.2012, 14:45) *
если фактическая характеристика меньше нормы, а наргузка на отопление здания расчитана исходя из нормы, то значит перетоп.

Вот и я так думаю, значит эксперт напутала. Сейчас смотрел временную инструкцию, там тоже все наоборот. bang.gif
Цитата
При заполнении столбца «Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения…» обращаем ваше внимание на следующее:
- если фактическая удельная характеристика превышает расчетно-нормативную, следовательно, в здании температура внутреннего воздуха может превышать нормативную, рекомендуем предложить в Приложениях 20 и 21 в качестве энергосберегающего мероприятия установку системы автоматического регулирования подачи теплоэнергии;
- если фактическая удельная тепловая характеристика меньше расчетно-нормативной, следовательно, в здании температура внутреннего воздуха может быть пониженной, в этом случае рекомендуем в качестве мероприятия в Приложениях 20 и 21 предложить установку системы автоматического регулирования теплоснабжения.
krutoi_energoauditor
Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 12:58) *
Сейчас смотрел временную инструкцию, там тоже все наоборот. bang.gif

Уважаемый, kvm_auditor! Все глаза сломала, не могу во временной инструкции эти разъяснения найти...
Там по приложению №12 написано, что
Цитата
фактические характеристики сравниваются с расчетными, на основании анализа (перетопы, недотопы, их причины) разрабатывается комплекс мероприятий, который отражается в Приложении 21 ЭП.

Может у меня со зрением проблемы или временная инструкция какая-то другая?!
kvm_auditor
Цитата(krutoi_energoauditor @ 2.2.2012, 18:05) *
Может у меня со зрением проблемы или временная инструкция какая-то другая?!

Это старая инструкция, 2-го декабря вывесили новую на сайте.
tpa2009
Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 11:24) *
Я понимаю так: если фактическая УТХ меньше расчетно-нормативной, то нужно меньше тепловой энергии на отопление, т.е. идет перетоп, и наоборот, если фактическая УТХ больше расчетно-нормативной, то необходимо больше тепловой энергии, т.е. это недотоп.

Не совсем. Исходя из "Временной инструкции" Вашего СРО под расчетно-нормативной они понимают проектную (т.е. рассчитанную по проекту здания). Отклонения фактической нагрузкой от проектной может быть вызвано: а) дефектами ОК; б) фактическим воздухообменом, который может быть больше или меньше норм; в) неотрегулированностью системы отопления (как раз перетопы и недотопы). Т.о. причину, по которой фактическая отклоняется от проектной, надо выяснять и однозначно о наличии перетопов недотопов по сранению этих величин сказать нельзя. Но там в инструкции содержится распространенная ошибка - удельная нагрузка при отсутвии проекта принимается по МДС/МДК. Если вы берете значения оттуда, то Ваши нагрузки никакого отношения ни к проектной, ни к нормативной, ни к фактической величине не имеют. И поэтому анализировать режим здания сна основе данных из МДС/МДК никакого смысла не имеет.
kvm_auditor
Нет, не проектная. В E-Pass забиваем данные, а уж программа сама высчитывает нормативно-расчетную УТХ. Фактическую подсчитал исходя из реального потребления тепловой энергии.
По факту же в АБК жарище стоит (пластиковые окна стоят, хотя фасад светится под окнами от радиаторов отопления, т.к. они стоят в нишах под окнами), естественно никакого регулирования тепловой энергии нет.
В гараже дубак, хотя батареи горячущие (ворота дырявые, трещины в стенах, неплотное прилегание стыков кровли).
Естественно все мероприятия по устранению недотопов-перетопов указаны в мероприятиях.
trianon
Цитата(kvm_home @ 3.2.2012, 5:46) *
Это старая инструкция, 2-го декабря вывесили новую на сайте.

а нет ли у вас письма Минэнерго 02-985 от 3.8.2011, на которое ссылаются в инструкции?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.