Здравствуйте!
Требуется ли составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой (котлы RS-A50, RS-A100, 50 и 100 кВт соответсвенно, производства "Завод котельного оборудования" http://www.zko-rb.ru/). Если нет, то в каком НТД это указано? Спасибо
tiptop
Наверное, если только так:

Цитата
Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт
.

(Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации)

А что режимные карты ? Мелочь.
Вот пусконаладочные работы с регистрацией в Ростехнадзоре - это да...
dtsybulin
Что значит "суммарная расчетная тепловая мощность газоиспользующего оборудования", это про один котел или всей котельной?
tiptop
Цитата(dtsybulin @ 17.1.2012, 22:59) *
Что значит "суммарная расчетная тепловая мощность газоиспользующего оборудования", это про один котел или всей котельной?

С одним котлом в 100 кВт будет не "котельная", а что-нибудь другое - "теплогенераторная", например.
glan5
Иначе говоря режимные карты есть результат наладочных работ. Нет таких работ, нет и карт
leburan
100 кВт - это уже котельная, а не теплогенераторная.
CNFHSQ
Цитата(leburan @ 20.1.2012, 21:05) *
100 кВт - это уже котельная, а не теплогенераторная.

Цитата
Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.


Котельная и генераторная, блин, какая разница?
Гризли
Извините, хочу поднять тему.

Инспектор РТН требует составить режимную карту для котлов котельной 600 кВт (6 котлов КС-Г-100 Камбаркские). С атмосферной горелкой. Автоматика САБК-8-110.
Говорит, что можете составить сами, какой-то пункт это допускает.

Подскажите, как должна выглядеть такая карта, что включать.
И что там вообще настраивать?
Лыткин
Цитата(Начальник котельной @ 15.5.2014, 10:40) *
Извините, хочу поднять тему.

Инспектор РТН требует составить режимную карту для котлов котельной 600 кВт (6 котлов КС-Г-100 Камбаркские). С атмосферной горелкой. Автоматика САБК-8-110.
Говорит, что можете составить сами, какой-то пункт это допускает.

Подскажите, как должна выглядеть такая карта, что включать.
И что там вообще настраивать?

Понятие "атмосферная" горелка это неправильный перевод с немецкого. По справочной литературе горелки бывают: инжекционные с полным смешением (среднего давления), неполного предварительного смешения (низкого давления); диффузионные горелки (с принудительным дутьём), без принудительного дутья, в т.ч. подовые и форкамерные. "Амосферные" это подовые горелки без дутья (подсос воздуха за счёт разрежения в топке).

Цитата(Andr_2009 @ 17.1.2012, 22:05) *
Здравствуйте!
Требуется ли составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой (котлы RS-A50, RS-A100, 50 и 100 кВт соответсвенно, производства "Завод котельного оборудования" http://www.zko-rb.ru/). Если нет, то в каком НТД это указано? Спасибо

Режимная карта работы газоиспользующего оборудования обязательна (даже для соблюдения безопасности, не говоря об эффективности).
Гризли
Цитата(Лыткин @ 15.5.2014, 12:48) *
"Амосферные" это подовые горелки без дутья (подсос воздуха за счёт разрежения в топке).

Ну да. Та и регулировать-то нечего.
tiptop
Цитата(Andr_2009 @ 17.1.2012, 22:05) *
Здравствуйте!
Требуется ли составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой (котлы RS-A50, RS-A100


Вот ещё сравнительно недавняя тема про RS-A500 : Режимно-наладочные испытания котлов Rs-a500
Лыткин
Цитата(Начальник котельной @ 15.5.2014, 15:23) *
Ну да. Та и регулировать-то нечего.

Подача воздуха у подовых горелок регулируется "поддувалом" (шиберные заслонки).
tiptop
Цитата(Лыткин @ 16.5.2014, 10:49) *
Подача воздуха у подовых горелок регулируется "поддувалом" (шиберные заслонки).

Ну, Вы наговорите...
Люди ещё шиберы начнут ставить. smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
u238
Не поднадзорны ростехнадзору и соответственно не нужно составлять режимные карты:
газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
ПБ 12-529-03

Цитата(Начальник котельной @ 15.5.2014, 15:23) *
Ну да. Та и регулировать-то нечего.

Давление газа всё же придётся отрегулировать.
CNFHSQ
Цитата
"Амосферные" это подовые горелки без дутья (подсос воздуха за счёт разрежения в топке).


По способу подачи воздуха для горения газовые горелки делятся на атмосферные горелки и наддувные горелки.

Т.е. атмосферные горелки это и форкамерные и всякие инжекционные , а не только подовые.
Гризли
Цитата(u238 @ 16.5.2014, 11:02) *
Не поднадзорны ростехнадзору и соответственно не нужно составлять режимные карты:
газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
ПБ 12-529-03


Давление газа всё же придётся отрегулировать.

У меня поднадзорна - 600 кВт. Отдельно стоящая котельная для отопления школы.

И как же регулируют давление газа на автоматике САБК ?
Лыткин
Цитата(u238 @ 16.5.2014, 12:02) *
Не поднадзорны ростехнадзору и соответственно не нужно составлять режимные карты:
газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
ПБ 12-529-03


Давление газа всё же придётся отрегулировать.

И количество воздуха для сгорания тоже.

ГОСТ на горелки
tiptop
Цитата(Лыткин @ 16.5.2014, 13:33) *
ГОСТ на горелки

При чём здесь это?

Речь идёт об эксплуатации горелок, а не об их изготовлении...
u238
Цитата(Начальник котельной @ 16.5.2014, 13:12) *
И как же регулируют давление газа на автоматике САБК ?


Если есть инструкция на автоматику САБК, то см. рис.2 Устройство и принцип управления автоматики САБК-М.
Под №3 на схеме: "Блок регулирования давления газа."
Гризли
"М" - это новая автоматика. У меня без "М" - старой формы. Может быть и есть такая функция.
Pavel 1
Цитата(u238 @ 16.5.2014, 11:02) *
Не поднадзорны ростехнадзору и соответственно не нужно составлять режимные карты:
газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
ПБ 12-529-03
ПБ 12 529 03 утратили силу. Каким документом пользоваться теперь?

Давление газа всё же придётся отрегулировать.

Geka33
Подниму тему снова. Кто проводил режимно-наладочные испытания котлов с атмосферными грелками. Нужно РНИ на хопер 100. Как они проводятся и для каких режимов?
tiptop
Вот, похожая тема:

Режимная карта котла, утверждение документа
Geka33
Похожая, но мне нужна конкретно это тема, её фактическое исполнение. Я смотрю у Вас (tiptop) большой опыт в РНИ были ли такие случаи наладки?
CNFHSQ
Вот вам старая наладка на это... rolleyes.gif

Сводная сейчас уже немного подкорректирована.,
Если надо, могу и текст подогнать.
Geka33
Просто огромное спасибо, CNFHSQ! какой текст?
Но осталось не сколько вопросов.
1. Наладка делается для одного режима? А если стоит регулятор давления газа с ручным управлением.
2. из одно темы http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=746120. У кого-то были такие случаи?:
Немого разъясню: данные котлы установлены в котельной библиотеки, на неё наложен штраф и чтобы этот штраф отменить необходимо выполнить некоторые работы. Но не хотелось бы еще один штраф получить.
tiptop
Цитата(Geka33 @ 22.1.2016, 8:35) *
Похожая, но мне нужна конкретно это тема, её фактическое исполнение. Я смотрю у Вас (tiptop) большой опыт в РНИ были ли такие случаи наладки?

Мне не доводилось "Хопёр" налаживать.


Цитата(Geka33 @ 22.1.2016, 9:50) *
Немого разъясню: данные котлы установлены в котельной библиотеки, на неё наложен штраф и чтобы этот штраф отменить необходимо выполнить некоторые работы. Но не хотелось бы еще один штраф получить.

Вы бы ещё немного приоткрыли завесу этой тайны. За что штраф-то?
Geka33
Невыполнение требований лицензирования для ОПО. Одним из пунктов было отсутствие РНИ котлов.
CNFHSQ
Цитата(Geka33 @ 22.1.2016, 9:50) *
Просто огромное спасибо, CNFHSQ! какой текст?
Но осталось не сколько вопросов.
1. Наладка делается для одного режима? А если стоит регулятор давления газа с ручным управлением.
2. из одно темы http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=746120. У кого-то были такие случаи?:
Немого разъясню: данные котлы установлены в котельной библиотеки, на неё наложен штраф и чтобы этот штраф отменить необходимо выполнить некоторые работы. Но не хотелось бы еще один штраф получить.

Тех отчет делается согласно требований еще газнадзора, они действуют хотя газнадзора и нет.
Обычно для простой автоматики достаточно 2 режима. Малое и большое горение. Если такого нет то в одном режиме и и режиме ожиданият. При желании можно неограниченное кличество режимов прогнать. На ваше усмотрение. В моем случае регулировалось общекотельной автоматикой - котлами, один работает или 2. То что я прикрепил, внесите свои данные, оформите в папочку, побольше печатей и будет тех. отчет. с Вас магарыч. rolleyes.gif Котлы эти практически не регулируются т.к. нет воздушной заслонки и шибера.
Geka33
Низшая теплота сгорания при t = 20 ºС - 8645 - хороший газ.
CNFHSQ
Низшая теплота меряется лабораторией при +25.

dtsybulin
Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2016, 13:01) *
Тех отчет делается согласно требований еще газнадзора, они действуют хотя газнадзора и нет.
Обычно для простой автоматики достаточно 2 режима. Малое и большое горение. Если такого нет то в одном режиме и и режиме ожиданият. При желании можно неограниченное кличество режимов прогнать. На ваше усмотрение. В моем случае регулировалось общекотельной автоматикой - котлами, один работает или 2. То что я прикрепил, внесите свои данные, оформите в папочку, побольше печатей и будет тех. отчет. с Вас магарыч. rolleyes.gif Котлы эти практически не регулируются т.к. нет воздушной заслонки и шибера.

Чем тогда повысили КПД котла, если они не чем не регулируются?
CNFHSQ
Цитата(dtsybulin @ 22.1.2016, 13:59) *
Чем тогда повысили КПД котла, если они не чем не регулируются?

Разрежением, установкой стационарной шайбы на газоходе. Хотя это мероприятие чисто для заказчика( в нашем случае инспектора или для Вас).
dtsybulin
Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2016, 21:48) *
Разрежением, установкой стационарной шайбы на газоходе. Хотя это мероприятие чисто для заказчика( в нашем случае инспектора или для Вас).

Что за стационарная шайба? Я так понимаю, это в место шибера? Разве в конструкцию дымохода можно вмешиваться?
CNFHSQ
Давно это было 2009 год. что было достоверно не помню. Может и ничего. rolleyes.gif Требовался экономический эффект от наладки-получи. Но много котлов когда при наладке уменьшали тягу стационарными шиберами разных конструкций, в том числе и самодельными, которые регулировались и закреплялись и в дальнейшем при эксплуатации не трогались.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.