> я новенькая в огромном доме и одна, про однотрубную с верхней разводкой
Гость_Гость_taw_*
сообщение 21.1.2006, 23:55
Сообщение #1





Guest Forum






разберитесь и помогите......
вот выписки
1. А сейчас как все просто поставил циркуль на свои радиаторы, а сосед поставил еще мощнее циркуль, а другой сосед плюнул на все и просто шланг кинул в ...
Может быть кто то из Ваших соседей снизу уже последовал "умному" совету и втиснул у себя циркуль на каждый радиатор? тогда всем остальным вехним ...
А сейчас как все просто поставил циркуль на свои радиаторы, а сосед поставил еще мощнее циркуль, а другой сосед плюнул на все и просто шланг кинул в ванную (какая уж тут подача-обратка, все прогревается перепад 6атм-0атм - быстро течет - страна у нас самая богатая) (особенно на две позиции)


что-бы это значило???7
я управляю 321 квартирным домом
9 парадных тп с теплообменником пластинчатым
на 17 этаже жара, а на 5,4,3,2,1 холод
подскажите что делать
верзний розлив однотрубная

Вернуться к началу


яже
Гость









Группы: Нет

Добавлено: Сб Янв 21, 2006 22:28 Заголовок сообщения: ну не молчите

--------------------------------------------------------------------------------

подскажитеже куда вставить циркуль чтоб было тепло на нижних этажах при верхней разводке

Вернуться к началу


Alex_
Мастер



Пол:
Возраст: 35
Зодиак:
Зарегистрирован: 27.12.2004
Сообщения: 497

Откуда: Москва
Группы: Нет

Состояние на сайте: Online

Добавлено: Сб Янв 21, 2006 23:11 Заголовок сообщения:

--------------------------------------------------------------------------------

Однотрубка хороша только одним - своей дешевизной. Работать она будет, только если грамотно рассчитана и отсутствует вмешательство жильцов. А чтобы это вмешательство отсутствовало, надо, как минимум, отопительные приборы человеческие ставить, а не ковекторы "сантехпром". Первое желание новосела - выкинуть их, пардон, нафиг. И начинается... Почитайте здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355

Вернуться к началу


новенькая
Гость









Группы: Нет

Добавлено: Сб Янв 21, 2006 23:36 Заголовок сообщения: однотрубная с верхним розливом

--------------------------------------------------------------------------------

жильцы конечно накуралесоли-и диаметр фитингами заузили и кучу батарей наставили но темп воздуха то все равно не поднимается......
у меня в итп теплообменники, независимая сист отопления
слабый насос на обратке отопления на 0,2
вот хочу увеличить теплообменники и поставить мощные насосы.....

а как подсадить радиатор на циркуль?
там писали а я не поняла
можгули я помочь нижним этажам??7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Alex_
сообщение 22.1.2006, 0:35
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Гость_taw @ Jan 21 2006, 23:56 )
жильцы конечно накуралесоли-и диаметр фитингами заузили и кучу батарей наставили но темп воздуха то все равно не поднимается......

И НЕ ПОДНИМЕТСЯ !!! А только снизится. Естественно, на нижних этажах. Если есть финансирование - увеличивайте мощность теплообмеников, ставьте мощнее насос. Спасете (отчасти) ситуацию. Отчасти потому, что на дурака управы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Жилец_*
сообщение 22.1.2006, 8:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
Отчасти потому, что на дурака управы нет.


Только уточните пож-ста на какого дурака нет управы ???????
Давайте начнем несколько ранее

На дурака - проектировщика, который заложил однотрубку в высотное здание а потом еще при проектировании на помещение 15 кв метров заложил радиатор в 1 киловатт (при тепловом напоре 70 град)? И стояк на пол-дюйма? И это при минус 20-25 на улице? И прошу заменить со стандартным остеклением.
Или от тех , кто дает на входе в дом лучшем случае 80 градусный теплоноситель? И батареи просто теплые?
И что в этом случае делать жильцу, который по полной программе заплатил за услуги отопления?
Так что "В корень зрите"....
P.S Дом -новый .........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 22.1.2006, 17:20
Сообщение #4


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата(Жилец @ Jan 22 2006, 08:24 )
Только уточните пож-ста на какого дурака нет управы ???????

Цитата
Или от тех , кто дает на входе в дом лучшем случае 80 градусный теплоноситель?

И это при -25... начинать нужно отсюда. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.1.2006, 22:58
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Жилец @ Jan 22 2006, 08:24 )
Только уточните пож-ста на какого дурака нет управы ???????

Во - первых, на заказчика, который давит на проектировщика единственным аргументом: ДЕШЕВЛЕ !!! Во - вторых, на проектировщика, идущего на сделку с совестью. И, только в-третьих, на жильцов, которые не просто меняют приборы с увеличением их мощности (сам так делаю), но и увеличивают гидравлическое сопротивление стояков. Вот уж, ни себе, ни людям ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 24.1.2006, 23:38
Сообщение #6


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(Alex_ @ Jan 22 2006, 22:59 )
...И, только в-третьих, на жильцов, которые не просто меняют приборы с увеличением их мощности (сам так делаю), но и увеличивают гидравлическое сопротивление стояков. Вот уж, ни себе, ни людям ...

Не всегда. Бывает наоборот, если, есно не считать увеличение расхода при увеличении поверхности приборов...

Дешевле и проще в наладке и обслуживании. И не надо хоронить однотрубку в высотном доме!!! Есть куча вариантов: сделать систему с горизонтальными ветвями, например, или разделить дом на две части по этажам. На то и голова проектировщику, что бы думать ей)

з.ы. кстати, может причина быть и не в системе а в малом располагаемом напоре (отличающимся от указанного в ТУ, в меньшую сторону).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 25.1.2006, 0:41
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Пару последних проектов отопление в жилых домах уболтал заказчика сделать коллекторную разводку по этажно и в каждую квартиру отдельная ветка.Да получилость намного больше труб, но не будет дикой разбалансировки если что кто надумает менять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 25.1.2006, 20:04
Сообщение #8


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(MMM @ Jan 25 2006, 00:42 )
Пару последних проектов отопление в жилых домах уболтал заказчика сделать коллекторную разводку по этажно и в каждую квартиру отдельная ветка.Да получилость намного больше труб, но не будет дикой разбалансировки если что кто надумает менять

Ну уж коллекторную систему никак однотрубкой не назовешь. Коллекторная система (если распределение ветви ведется поквартирно) хороша при при установке счетчиков на каждую квартиру. Это мы в начале 90-х еще проходили. И не всегда это неэкономично. Но прогресс нас в коммуналке не любит, аднака)))
Коллекторная система- самое простое, что может сделать проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 27.1.2006, 18:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Хорошее техническое решение...!
Осталось взять "за руку" проектировщика и попросить его отрегулировать запроектированную им систему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 27.1.2006, 18:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 27 2006, 18:10 )
Осталось взять "за руку" проектировщика и попросить его отрегулировать запроектированную им систему!

И отрегулирует?
Или тут есть проблемы? В чем же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 27.1.2006, 23:38
Сообщение #11


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



действительно в чем?
Поквартирная с коллекторными шкафчиками, с автоматическими балансировочными клапанами (один раз просчитать, указать положение пред.настройки балансировочных и привет...). И только в этом случае возможен поквартирный учет тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.1.2006, 13:30
Сообщение #12





Guest Forum






Да даже проще. В шкафчике поставить арматуру с функциями измерения инструментальным методом расхода и температуры - и регулируй как угодно, без всяких преднастроек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.1.2006, 13:31
Сообщение #13





Guest Forum






А автору темы совет - обратиться к нормальным специалистам - для начала пусть посмотрят проект, потом дадут совет, что делать дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 28.1.2006, 21:19
Сообщение #14





Guest Forum






Из своей практики. ИТУ считал на 13 этажку (+2). Магистрали и стояки проектный институт. С теплообменником перезаложился с циркуляционным насосом тоже. Тут все ок. Но все говорят холодно. Пошел лично смотреть че там монтажники сделали. Ну кроме не всех манометров и термометров (мелочи) не поставили воздухоотводчики - первое ; магистрали с вохдушными карманами - второе; ни кто стояки не балансировал - третье; теплосети при - 23 вместо +150 градусов (в задании на проектирование) выдавали +124 градуса - третье; не расчетные "гармони" радиаторов хозяев квартир и неизвестно как работающие теплые полы( вот ведь голь на выдумки хитра, на однотрубке сделать ТП) - четвертое; и пресловутое заужение диаметров(кстати кто сказал что пластик лучше стали с такими фитингами) - пятое. Вот. кто виноват? Пожалуй застройщик. Котельную надо было ставить. Крышную. И при таких жильцах двухтрубку с колл. ящиками на квартиры. И не шабашников-монтажников нанимать. И вообще мир несправедливая штука, да здравствуют настенные котлы. Тогда уж точно никаких вопросов не будет. А совет такой: попробуйте отбалансировать систему. Наймите спецов, пусть посмотрят магистрали. И еще. если на подаче горячо а на обратке холодно значит на верхних этажах слишком тепло. т е теплопотери зданием на верхних этажах выросли от того на нижних холодно. Уменьшите кол-во приборов на верху. И если есть возможность поднимите скорость циркуляционного насоса. Уменьшится дельта может быть поможет. Это все что могу посоветовать. С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 29.1.2006, 11:33
Сообщение #15





Guest Forum






А вот тому кто просто шланг в ванну кинул, вообще голову надо оторвать. Он угробил отопление всего дома. Потому что таким образом вашему теплообменнику приходится подогревать холодную воду из запитки вместто обратной воды. Застрелите его, или соседям посоветуйте. С dont.gif уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.3.2006, 9:54
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(lerik @ Jan 28 2006, 21:20 )
А совет такой: попробуйте отбалансировать систему. Наймите спецов, пусть посмотрят магистрали.

у нас аналогичные проблемы.
пришли спецы застройщика, отбалансировали систему запорными кранами по подвлау. почитав форум, понял. что это аукнется.
как же балансировать систему?

ЗЫ насоса нет. параметры на выходе по графику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274