Нужно прикинуть изб. давление от дисбаланса притока вытяжки, Кто как считает? |
|
|
|
|
6.9.2006, 9:20
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Собственно суть изложена в заголовке (необходимо подсчитать избыточное давление в помещении создаваемое дисбалансом притока-вытяжки). Уважаемые, кто нибудь сталкивался с таким вопросом? Я прикидывал по уравнению состояния, получилось что при дисбалансе даже в 1 м куб./час давление выходит порядка кПа! Помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 67)
|
|
6.9.2006, 10:54
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
 Ну прям краеугольная задача! Или никто не хочет слегка пошевелить серым веществом... Хотелось бы все-таки услышать ваши мнения, товарищи
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 11:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Просто как мне кажется ни кто особо не "заморачивался" этим вопросом. На практике вмешается очень много факторов которые внесут свои коррективы. Если помещение "герметичное " то и 1 кб в час будет его "надувать" как шарик воздушный. А стоит дверь приоткрыть - все подсчеты уже не важны. Я просто сам с института не считал этого и не помню вообще как делать. Сам большее внимание уделяю тому какую щель под дверью или переточную решетку предусмотреть для перетекания избыточного приточного воздуха. (или вытяжного не суть) . Тоесть не будет ли свиста и вообще будут-ли двери открываться.... А какое там давление - меня мало волнует.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 11:20
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Спасибо за ответ, Антон! Разделяю вашу позицию, но частично... так как, если на стандартных размеров дверь будет давить кПа, то дверь вряд ли можно будет открыть без проблем Переточные решетки- сами понимаете- дело вкуса. Не каждый заказчик согласится ставить. Хотелось бы все-таки принципиально решить вопрос. Или хотя бы услышать от участников, в каких пределах может быть дисбаланс по их практике, чтобы не было неприятностей (а'ля сквознички, свист и пр.)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 12:59
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Спасибо, e.o.l
Так как все-таки точно прикинуть? Задача то простая. Никакой высшей математики.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
6.9.2006, 13:18
|
Guest Forum

|
Не обольщайтесь. Никто и никогда это точно ещё не определял...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 13:52
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Ну как бы там ни было, лично у меня для установившегося режима вышла довольно простая формула (правда не очень рабочая  ) deltaP = z*R*T* deltaV / V где delta P - изб. давление, deltaV - превышение притока над объемом V, V - объем помещения (подразумевается, что оно герметичное)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 14:16
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
задачка простая, но для идеальной модели а здесь факторов куча в т.ч. температурный режим, герметичность и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 14:24
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Да какая там многофакторная, уважаемый? Не смешите. Про герметичность я сказал. Температурный режим не играет роли (естественно, он по СНиПу), так как изменением теплофизических свойств воздуха в данном диапазоне можно легко пренебречь. Даже если ошибка составит при этом 100% то это будут не кПа!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 14:33
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Так яж и говорю:.... Для того чтобы дверь гарантированно открывалась смотрите с какой скоростью в щели (площадь щели посчитать просто) будет проходить ваш избыточный воздух. Если получится что 5 м/с то конечно такую дверь только Шварцнегр откроет. Щель под дверью более 2 см выглядит неэстетично поэтому если более 2 см не устраивает - переточная решетка или вытяжка из этого помещения вместе с притоком. Других выходов я не вижу. И вообще всё это..... Если есть и вытяжка и приток в помещение и приток скажем на 50 кубов больше. Он ни куда не денется кроме как в вытяжку. Через стены он не просочится =) Просто вытяжному вентилятору будет "чуть легче работать" я так считаю. Это только теория.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 14:47
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Мне тут пришла на ум такая мысль, (с вашей подачи, что никуда воздух кроме вытяжки не денется) что если вытяжки нет, то давление в помещении и не превысит статического давления приочного вентилятора за вычетом потерь в сети, так как он просто и не сможет накачать воздух в помещение в этом случае. Правда, все-таки, с уравнением непонятки
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 14:51
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Конечно не превысит. это ведь не компрессор а вентилятор. Хотя и статическое - не мало.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 15:05
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
С другой стороны, есть же и высоконапорные вентиляторы А там давление - дай Бог Так что вопрос остается открытым
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
7.9.2006, 0:01
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 ) ... то давление в помещении и не превысит статического давления приочного вентилятора за вычетом потерь в сети, так как он просто и не сможет накачать воздух в помещение в этом случае. А зачем вычитать-то ? Расход = 0, потерь нет. А абсолюто герметичных помещений не бывает ( кроме барокамер ессно ) А если коэффициенты сопротивления КАЖДОЙ щели скажите ( с учетом застрявшего там таракана ) то задача действительно будет без высшей математики. Одна арифметика. Правда рассматривать придется полную систему "улица-помещение-соседние помещения" А накой ?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 9:12
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Валенок @ Sep 7 2006, 01:01 ) Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 ) ... то давление в помещении и не превысит статического давления приочного вентилятора за вычетом потерь в сети, так как он просто и не сможет накачать воздух в помещение в этом случае. А зачем вычитать-то ? Расход = 0, потерь нет. А абсолюто герметичных помещений не бывает ( кроме барокамер ессно ) Вычитать затем,что расход зависит от перепада давлений а равен будет нулю, если разность давлений в сечении приточной решетки по одну сторону (со стороны воздуховода) и по другую (со стороны помещения) будет равна нулю. Поэтому и надо вычесть сопротивление сети между вентилятором и решеткой. А насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 9:32
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Ну не о чем здесь говорить! Акула Вам уже все обьяснили ! Хочется Вам заморачиваться - считайте разность давлений. Не хочется - просто исходите из здравого смысла.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 9:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 11:54 )  Ну прям краеугольная задача! Или никто не хочет слегка пошевелить серым веществом... Хотелось бы все-таки услышать ваши мнения, товарищи  Мнения наши говорите, сейчас буду ругаться Сначала цитата из справочника "проектирование промышленной вентиляции": Рассчитать потребный воздухообмен точно во многих случаях невозможно. Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика" В высшей школе учат пренебрегать некоторыми вещами, и мастерство инженера как раз заключается в определении ситуаций, процессов которыми можно пренебречь при расчетах. Нравится Вам второй день подряд заниматься, никому кроме Вас ненужными расчетами занимайтесь. Однако Ваши фразы: "Да какая там многофакторная, уважаемый? Не смешите. Про герметичность я сказал." "Так что вопрос остается открытым ", что Вы не можете сами решить эту задачу, а пытаетесь подтолкнуть остальных участников форума, к тому, чтобы они за Вас решили её. Короче и на елку влезть и .... не уколоть Тема конечно интересная, только ни кому не нужная, моё мнение такое. Без обид.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
7.9.2006, 11:33
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 10:12 ) Вычитать затем,что расход зависит от перепада давлений а равен будет нулю, если разность давлений в сечении приточной решетки по одну сторону (со стороны воздуховода) и по другую (со стороны помещения) будет равна нулю. Поэтому и надо вычесть сопротивление сети между вентилятором и решеткой.
А насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения Чой-то я не догоняю. Наверное академиев не кончал потому что. Все потери давления в любой сети это трение разнообразное. Если есть трение , значит есть движение. Если есть движение, значит где-то прибывает. Раз прибывает, значит растет давление. Раз растет давление .............. и докуда расти будет ? До бесконечности ? Если расход = 0, скорость вроде как тоже =0, тогда чо там трется-то ? Вы эпюру давлений нарисуйте при расходе = 0. По секрету : две горизонтальных палочки и одна вертикальная. И разница давления есть ТОЛЬКО до и после вентилятора. Причем после вентилятора как в ЛЮБОЙ точке помещения включая раздающую решетку. А до него как и в сечении приточной решетки. Вне зависимости от места расположения вентилятора в сети. PS Это вам и есть принципиальное решение для абсолютно герметичного помещения.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 13:57
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Валенок @ Sep 7 2006, 12:33 ) Все потери давления в любой сети это трение разнообразное. Если есть трение , значит есть движение. Если есть движение, значит где-то прибывает. Раз прибывает, значит растет давление. Раз растет давление .............. и докуда расти будет ? До бесконечности ? Если расход = 0, скорость вроде как тоже =0, тогда чо там трется-то ? Вы эпюру давлений нарисуйте при расходе = 0. По секрету : две горизонтальных палочки и одна вертикальная. И разница давления есть ТОЛЬКО до и после вентилятора. Причем после вентилятора как в ЛЮБОЙ точке помещения включая раздающую решетку. А до него как и в сечении приточной решетки. Вне зависимости от места расположения вентилятора в сети. 1. Потери давления, действительно от трения (ну и от неплотностей и пр.) 2. Если есть трение, значит есть движение.. не поспоришь 3. Если есть движение, значит где-то прибывает Зря не кончали академиев.  Есть движение вращательное (турбулентные вихри, например) при котором нигде не прибывает. А прибывает, если выражаться в терминах теории поля, если есть источник то есть дивергенция не равна нулю В принципе тут ваша цепочка логическая уже прервалась, но я продолжу. 4. Раз прибывает, значит растет давление... а. давление бывает статическое, а бывает динамическое и не любое из них растет, когда что-то "прибывает" б. чтобы "прибывало" (от есть воздух из области с одним давлением переходил в область с другим давлением), нужно чтобы давление со стороны внешней к контрольной поверхности было больше, чем внутри нее в. на преодоление сопротивления от входа в область, ограниченную контрольной поверхностью, необходимо затратить работу (это для того, чтобы было понятно, куда девается энергия вентилятора) 5. "прибывать" будет, пока давления не сравняются, а не до бесконечности А на эпюру давлений я бы вам самому посоветовал посмотреть в книжечке Соломаховой Т.С. "Центробежные вентиляторы" (правда, вы ее не найдете), но в книгохранилище есть много других про вентиляторы и насосы
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
WhiteShark,
вы, когда считали избыточное давление с помощью уравнения состояния идеального газа, вместо разности объёмов (м3) смело воткнули дисбаланс (м3/с). Необходимо в этом случае дисбаланс умножить на некую постоянную времени и только тогда использовать Менделеева-Клайперона, а вот её-то, эту постоянную времени (для конкретного случая), вычислить непросто. Вообще-то задача сия динамическая, при ея решении логичнее использовать что-нибудь типа Бернулли.
Тема эта не так давно обсуждалась здесь же, на форуме. Поищите, там, помнится, alem выступал.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 14:46
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Спасибо за сочувствие к теме, kroudion. Ну я писал про установившийся режим. Конечно, задача динамическая. Но, мне кажется, что если сделать мгновенную фотографию, то это можно свести к стационару. Прикиньте сами. Я, конечно, не уверен, что это адекватно, но интуитивно не вижу препятствий. Поэтому и заменил дисбаланс разностью объемов и взял уравнение состояния. Попробую что-нить с Бернулли придумать
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 15:46 ) Ну я писал про установившийся режим. Конечно, задача динамическая. Но, мне кажется, что если сделать мгновенную фотографию, то это можно свести к стационару. Прикиньте сами. Так и я говорю о постоянной времени. Процесс установившийся, но тем не менее постоянная времени в нём присутствует, иначе просто не бьётся по размерностям. А вот чтобы вычислить постоянную времени, требуется учесть динамику перехода между двумя состояниями: когда всё выключено и когда всё включено.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:30
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Хорошо, давайте так: было помещение объемом V, в него накачали воздух объемом delta V. На сколко возросло давление?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:34
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:30 ) Хорошо, давайте так: было помещение объемом V, в него накачали воздух объемом delta V. На сколко возросло давление? Ни фига себе задача! Да тут ТАКИМ диф.уром пахнет!.. :wacko:
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:44
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(zavhoz777 @ Sep 7 2006, 16:34 ) Ни фига себе задача! Да тут ТАКИМ диф.уром пахнет!.. Вот как раз мне и интересно каким Можно с решением
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый whiteshark! Уравнение Вы написали правильно, но оно написано в предположение, что изменение давления в помещение не влияет на расходы приточного и вытяжного воздуха. А это не так. Т.к. есть реальная напорная характеристика приточного и вытяжного вентиляторов. Т.е. увеличение давления в помещении ведет к снижению притока и увеличению вытяжки. И конечно нельзя забывать о инфильтрации. Задача которую Вы поставили - характерна для чистых помещений.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:30 ) было помещение объемом V, в него накачали воздух объемом delta V. На сколко возросло давление? При постоянной температуре сие описывается законоуложением аж 18 века от Бойля и Мариотта: (P+dP)V = P(V+dV) Имеет косвенное отношение к рассматриваемой тут задаче. Между двумя стационарными состояниями воздуха в помещении вентиляция_выключена/вентиляция_включена существует переходный процесс, характеризуемый, как и всякий переходный процесс, постоянной времени. искомая дельта V, определяющая избыточное давление в Бойле-Мариотте, есть произведение дисбаланса на постоянную времени.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 15:56
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:44 ) Вот как раз мне и интересно каким  Каким-не каким, а на кандидатскую потянет как минимум!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Сумбур вместо музыки, смотрю я. В обоих стационарных состояниях: все_включено/всё_выключено - сколько в помещение втекает, столько из него и вытекает. Это банально, но, похоже, не все участники обсуждения дают себе в этом отчёт. Нет равновесия между сколько втекает и сколько вытекает именно в течение переходного процесса, за время кторого и происходит увеличение избытка массы поступающего воздуха сиречь избыточного давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:05
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 16:52 ) При постоянной температуре сие описывается законоуложением аж 18 века от Бойля и Мариотта:
(P+dP)V = P(V+dV)
Имеет косвенное отношение к рассматриваемой тут задаче. Между двумя стационарными состояниями воздуха в помещении вентиляция_выключена/вентиляция_включена существует переходный процесс, характеризуемый, как и всякий переходный процесс, постоянной времени. искомая дельта V, определяющая избыточное давление в Бойле-Мариотте, есть произведение дисбаланса на постоянную времени. Уважаемый kroudion, а где можно поподробнее с этим законоуложением ознакомиться? Если ж это закон Бойля-Мариотта, (не знаю, один он или несколько), то в нем речь идет о неизменной массе газа, а наша дельта V никак с этим не вяжется. И почему косвенное отношение? В такой постановке как раз интересны эти два состояния. Какая разница, как именно шел процесс?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый kroudion! Вы не совсем правы при постоянной массе газа в помещении и постоянной его температуре уравнение будет иметь вид d(PV) = const. И нельзя забывать, что меняется масса воздуха в помещении (меняется давление и меняется плотность).
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
seeker, а с чего вы взяли, что я написал уравнение для постоянной массы? Как раз масса воздуха в помещении в ходе переходного процесса изменяется, из-за чего появляется избыточное давление. И если эта избыточная масса нам известна, никаких дифур не требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:21
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(seeker @ Sep 7 2006, 16:49 ) Уважаемый whiteshark! Уравнение Вы написали правильно, но оно написано в предположение, что изменение давления в помещение не влияет на расходы приточного и вытяжного воздуха. А это не так. Уважаемый seeker! Ваша мысль полезная. Надо будет ее обдумать. Но опять же, не будет же давление скакать все время. В конце концов все в расходы и характеристики в сети устаканятся (не обязательно, конечно, что на расчетных значениях) и ассимптотически мы прийдем к стационарному режиму с каким то избытком давления и дельтой V
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Fresh air_*
|
7.9.2006, 16:24
|
Guest Forum

|
а "z" что такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:27
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 17:03 ) Сумбур вместо музыки, смотрю я. В обоих стационарных состояниях: все_включено/всё_выключено - сколько в помещение втекает, столько из него и вытекает. Сие понятно и сие справедливо именно для установившегося режима. И сейчас мы уже рассматриваем такую задачу: было некоторое герметичное помещение (нет вытяжки там), в него накачали некоторую массу воздуха и приточное окошко закрыли плотненько после этого. На сколько изменилось давление? Добавлено - 17:29 Цитата(Fresh air @ Sep 7 2006, 17:24 ) а "z" что такое? z - сжимаемость воздуха. Не последнюю роль, кстати, играет тут , видимо. Ибо если б был воздух газом идеальным, то, может быть, и верна была бы моя формула
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Согласен, Бойль с Мариоттом здесь ни при чём, что называется, подставил ребят. Скорблю. Обещаю исправиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
7.9.2006, 16:33
|
Guest Forum

|
Обратная задача:
Имеем гермитичную комнату и дутьевую машину/вентилятор с максимальным расходом 1000м3/ч и максимальным напором 200 Па.
Вопрос: Какое максимальное давление может создать в помешении эта машина и почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый whiteshark! Запишите расход приточного и вытяжного воздуха как функцию от давления в помещении(считая что забор и выхлоп воздуха осуществляется в среду с постоянным давлением) и процесс выйдет на ассимптоту. Уважаемый Kroudion! Раскройте скобки в правой и левой части, изчезнут PV и останется уравнение - dPV=pdV. Если исправить знак, то будет уравнение d(pV) =const
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2006, 17:00
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Сдается мне, задача в изначально поставленном виде решается только для конкретной сети и помещения, так как тут завязаны давления в притоке и вытяжке и характеристики вентиляторов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
7.9.2006, 23:16
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 14:57 ) 1. Потери давления, действительно от трения (ну и от неплотностей и пр.) 2. Если есть трение, значит есть движение.. не поспоришь 3. Если есть движение, значит где-то прибывает Зря не кончали академиев.  Есть движение вращательное (турбулентные вихри, например) при котором нигде не прибывает. А прибывает, если выражаться в терминах теории поля, если есть источник то есть дивергенция не равна нулю В принципе тут ваша цепочка логическая уже прервалась, но я продолжу. 4. Раз прибывает, значит растет давление... а. давление бывает статическое, а бывает динамическое и не любое из них растет, когда что-то "прибывает" б. чтобы "прибывало" (от есть воздух из области с одним давлением переходил в область с другим давлением), нужно чтобы давление со стороны внешней к контрольной поверхности было больше, чем внутри нее в. на преодоление сопротивления от входа в область, ограниченную контрольной поверхностью, необходимо затратить работу (это для того, чтобы было понятно, куда девается энергия вентилятора) 5. "прибывать" будет, пока давления не сравняются, а не до бесконечности А на эпюру давлений я бы вам самому посоветовал посмотреть в книжечке Соломаховой Т.С. "Центробежные вентиляторы" (правда, вы ее не найдете), но в книгохранилище есть много других про вентиляторы и насосы 1. Только трение. Без “ну и…” 2. Ну и слава Богу. 3. Не зря. Ведь спокойненько так пивко попивал. У всех сессия, а я пью без спешки. Про турболентное движение здорово. Не поспоришь. А ище бывает такой вид движения - упругая деформация. Тоже будем учитывать ? Надо ведь. Мы какие методы будем пользовать - Лагранжа или Эйлера ? А ? 4а. Ух ты!!! Зыкински. Кто бы мог подумать. А я о статическом говорил. И про герметичное помещение. “а насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения” 4б И здесь я не спорю. Но где же будет контрольная поверхность ? 4в Темные мы . Лопасти трутся, да ? И турбулентят около себя ? 5. А где сравняются ? До и после вентилятора ? PS А эпюру-то не смотреть прошу. А нарисовать самостоятельно. И показать всем. Уточняю : эпюра статического давления, помещение герметичное, вентилятор только в одну сторону. А еще эпюру скоростей. Ой, простите, эпюру проекции вектора массовой скорости на продольную ось воздуховодов. От решетки до решетки. А у Д.Селезнева все проще сказано. Лаконичный человек.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
7.9.2006, 23:19
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 18:00 ) Сдается мне, задача в изначально поставленном виде решается только для конкретной сети и помещения, так как тут завязаны давления в притоке и вытяжке и характеристики вентиляторов  А еще для конкретной $$$.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 8:46
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Валенок @ Sep 8 2006, 00:16 ) А ище бывает такой вид движения - упругая деформация. Тоже будем учитывать ? Надо ведь. Мы какие методы будем пользовать - Лагранжа или Эйлера ? А ?
4а. Ух ты!!! Зыкински. Кто бы мог подумать. А я о статическом говорил. И про герметичное помещение.
“а насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения”
4б И здесь я не спорю. Но где же будет контрольная поверхность ?
4в Темные мы . Лопасти трутся, да ? И турбулентят около себя ?
5. А где сравняются ? До и после вентилятора ?
PS А эпюру-то не смотреть прошу. А нарисовать самостоятельно. И показать всем. Уточняю : эпюра статического давления, помещение герметичное, вентилятор только в одну сторону. А еще эпюру скоростей. Ой, простите, эпюру проекции вектора массовой скорости на продольную ось воздуховодов. От решетки до решетки.
А у Д.Селезнева все проще сказано. Лаконичный человек. 1. Деформации деформациями, движение движением, уважаемый. Не путайте кинематику с теорией упругости. Деформация воздуха - как-то не звучит. Сей термин обычно применяется к структурам с консервативным стремлением сохранить начальное состояние (читай имеющим форму). В термодинамике газов вместо деформаций используется сжимаемость. 2. Контрольная поверхность совпадает с границами помещения 3. Трутся лопасти. О воздух. Ниче не поделаешь. И турбулентят дай боже 4. Пока давления не сравняются, повторюсь, по разные стороны контрольной поверхности а эпюра вот... правда не совсем та ... да и я от пивка не отказывался
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 101,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Попробуем на пальцах прикинуть сей бином Ньютона: Имеется герметичное помещение объёмом V, температура постоянна Т=300 К. В начальный момент в него подаёт воздух вентилятор В1: L1(0) - м3/с, Р1(0) - Па, N1(0) - Вт; и удаляет воздух вентилятор В2, соответственно: L2(0), P2(0), N2(0).
За 1-ый кол времени т (измеряется в секундах) в помещение добавилось [L1(0)-L2(0)]*т м3 или m(1)=1.2*[L1(0)-L2(0)]*т1/29 молей воздуха. Давление в помещении возросло на dP(1)=m(1)*R*T/V Предположим, что напорная характеристика вентиляторов есть суперпозиция Р и dP, тогда для В1 имеем: Р1(1)=Р1(0)+dP(1), и соответственно графику В1 L1(0) сдвигается в L1(1); тоже самое для В2: Р2(1)=Р2(0)-dP(1), L2(0)=>L2(1). Далее повторяем процедуру для 2-го кола времени, 3-го, …i-го – пока не достигнем равенства L1(i)=L2(i) Избыточное давление будет dP=dP(1)+dP(2)+…+dP(i)
Если предположить не только суперпозицию P и dP, но и то, что потребление чубайса остаётся постоянным для обоих вентов на протяжении всего процесса (очень сомнительная натяжка), то имеем: L*(P1+dP)=N1, L*(P2-dP)=N2, и dP=(N1*P2-N2*P1)/(N1+N2). Результат сомнительный, поскольку никак не зависит от объёма помещения V.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
8.9.2006, 10:00
|
Guest Forum

|
Причем тут АКАДЕМИИ кажется в 8 классе учебник физики, тема "Давление жидкости и газов". Давление газа возникает вследствие повышения температуры или изменения объема, опыты по нагреванию и вакуумированию (с насосом). В нашем случае давление в комнате возникает вследствие работы дутьевой машины, соответственно от нее напрямую зависит. Т.е. сколько она «даст», столько и будет. Как измерить? Давление всегда измеряется по разности, между "внешнем и внутренним" и можно измерить по разнице водяного столба в жидкостных уровнях один из которых расположить в комнате а другой снаружи или подключив манометр к комнате
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
8.9.2006, 10:35
|
Guest Forum

|
Если две ситемы будут работать на одну комнату, одна на приток, другая на вытяжку. То их характеристики по давлению/напору суммируются по логарифмической зависимости, в помещенни не будет избыточного давления, т.к. оно будет распределяться между приточным и вытяжным агрегатом.
Избыточное давление может возникнуть только если приток превышает вытяжку несколько раз, тогда вытяжная система становится сопротивление и его надо будет вычесть из напора приточного вентилятора, тогда систему можно рассматривать как только приточную.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
8.9.2006, 11:02
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 ) ... если вытяжки нет, то давление в помещении и не превысит статического давления приочного вентилятора за вычетом потерь в сети.. Позволю себе смелость вернутся к моему первоначальному замечанию. Вот если нет вытяжки, какой процесс стабильный установится через некоторое время ? Именно для этого процесса я эпюрку-то слезно просил. Как именно ТАКУЮ эпюрку покажите, поговорим о потерях сети для ЭТОГО случая. А вообще по сути первого вашего поста : Дисбаланс будет несколько виртуальным. Для начального периода. (С этим хоть согласны ?) Если вытяжка все же есть, то , в общем случае, давление в помещении (через некоторое время, когда процесс устаканится) можно рассчитать по эпюрке давлений (статических) для следующей сети : “Атмосфера-СетьПриточки-ПриточныйВентилятор- ЕщеСетьПриточки -Помещение-СетьВытяжки-ВытяжнойВентилятор- ЕщеСетьВытяжки -Атмосфера” ( предполагаю отсутствие щелей) При определенных комбинациях вентиляторов, один из них может стать местным СОПРОТИВЛЕНИЕМ. (говорят что при этом еще и генератором ) А помещение ввиду его габаритов по отношению к габаритам сетей можно, в принципе, на эпюрке давления (статического) рассмотреть как ТОЧКУ. Если же есть еще и щели, то (для заведомого превышения приточки) ПАРАЛЕЛЬНО, от точки "помещение" добавляем "Щель-Атмосфера" Повторяюсь, А накой все это ? PS А деформация это один из видов движения. Секретная информация между прочим. Чтоб она не просочилась к врагам, для газов ее шифруют под именем "сжимаемость" Тока между нами.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 11:24
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Нееееее бесполезно они еще неделю будут из пустого в порожнее переливать Только без обид Валенок обьяснил - понятнее просто некуда. Какое давление развивает вентилятор при нулевом расходе такое и установится в помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 14:22
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
С последним соглашусь. Да и к счастью есть у вентиляционных систем очень хорошее свойство САМОРЕГУЛЯЦИЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 16:46
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Рекомендую вовлечённым в обсуждение коллегам обратиться к сообщениям Дмитрия Селезнева, а по поводу эпюр представить последовательное соединение вентиляторов с разной характеристикой, совершенно обычную задачу при проектировании некоторых видов систем...
Разумеется, особенности реальных помещений делают такое обсуждение далёким от практики: есть известные эмпирические зависимости между дебелансом и примерным подпором в помещениях, на практике их хватает.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 16:53
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(alem @ Sep 8 2006, 17:46 ) Рекомендую вовлечённым в обсуждение коллегам обратиться к сообщениям Дмитрия Селезнева
есть известные эмпирические зависимости между дебелансом и примерным подпором в помещениях к сообщениям уже обратились  Спасибо за совет А вот где бы посмотреть на вышеуказанные эмпирические зависимости, почтенный?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 16:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
В книжках... названия не подскажу, я дома... да и искать придётся... Вроде в Кондиционировании Пеклова или Стеклова - точно не помню автора, недавно листал - попадалось... Да и на форумах, вроде даже на этом упоминалось...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
8.9.2006, 23:34
|
Guest Forum

|
Да-а-а-а, Alem влип ..... to Д.Селезнев. Еще раз снимаю шляпу за вашу сестру - краткость.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2006, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Я первый раз на этом форуме. Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает. Валенок - 5 баллов!!!
А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2006, 18:36
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Точно не подсчитать, даже и не беритесь... (т.е. универсальности решения для всех задач - нет, возможно - только с некоторым приближением). Возникает вопрос: а зачем это нужно для общеобменки???
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2006, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Для общеобменки - не зачем, а пожарникам в тамбур-шлюзах надо 20 паскаль обеспечивать. правда есть в СНиПе фраза, что подпор можно расчитывать по скорости 1.3 м/с в проеме двери
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2006, 12:25
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 19:58 ) Для общеобменки - не зачем, а пожарникам в тамбур-шлюзах надо 20 паскаль обеспечивать. правда есть в СНиПе фраза, что подпор можно расчитывать по скорости 1.3 м/с в проеме двери Тогда всем в пртиводымную защиту
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 9:04
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 17:55 ) Я первый раз на этом форуме. Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает. Валенок - 5 баллов!!!
А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые. Задорнов, действительно, при всем уважении отдыхает  Ибо образование у него не того профиля А вот как получить именно эти 20 или сколько там паскаль? Вот в чем вопрос. Сдается мне только путем многочисленных подcтроек и итераций. :wacko:
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 9:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 11 2006, 10:04 ) Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 17:55 ) Я первый раз на этом форуме. Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает. Валенок - 5 баллов!!!
А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые. Задорнов, действительно, при всем уважении отдыхает  Ибо образование у него не того профиля Задорнов не отдыхает, ибо наш коллега После окончания школы поступил в Рижский Институт Инженеров Гражданской Авиации (РИИГА), из которого перевелся в Москву, в Московский авиационный институт (МАИ). В 1974 закончил факультет двигателей по специальности инженер-механик. По окончании института остался на кафедре "Теплотехники" инженером, параллельно занимаясь художественной самодеятельностью, легенды о которой ходили по всей Москве.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Московко_*
|
11.9.2006, 9:40
|
Guest Forum

|
Коллеги, по-моему сами себя запутали. Если есть превышение притока над вытяжкой, например 1000кубм, то предполагается, что это СТАЦИОНАРНЫЙ процесс и его обеспечивают вентиляторы приточной и вытяжной установок и НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ помещения. ЭТО РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ. Представим, что негерметичность помещения это отверстие в стене на улице 200мм диаметром. В нем при 1000мкубчас скорость 8,8мс, а сопротивление =Лямбда* 1,2* *.*8*.8/2=....Па. Это и есть избыточное давление в помещении и оно зависит от сопротивления отверстия или другой негерметичности. На самом деле, в реальности негерметичность может измениться, например, диаметр отверстия увеличился, открыли форточку и т.д., то все уже будет зависеть от совместной работы вентиляторов приточной и вытяжной установок, они сами найдут равновесный режим, но дисбаланс будет другой, как и давление в здании. Решать задачу нельзя без характеристик вентиляторов. Если помещение герметичное, и работает приток вытяжка, то в нем приток равен вытяжке и устанавливается автоматически совместной работой вентиляторов. Если есть только наддув или только вытяжка в герметичное помещение, то давление или разрежение в нем равно давлению вентилятора в режиме "заглушки". Переходные процессы это совсем другое дело. С уважением, Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 10:50
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Целиком и полностью присоединяюсь к вышесказанному товарищем Московко! Именно так, как он описал, нужно представлять себе этот процесс. И вывод о зависимости от наличия и геометрии любого рода неплотностей абсолютно верный. Поэтому общего решения сия задача не имеет, к сожалению
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 11:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Так и мы вроде про то-же говорим... Может только менее убедительно... Или более непонтяно спрашивающему - это как считать!
Полистал книжку, А.А. Пеклов, Т.А. Степанова, Кондиционирование воздуха, стр. 70:
Необходимые количества воздуха для создания повышенного давления в помещениях, имеющих окна на одну сторону, составляют 1 объём/ч, на две стороны - 1,5 объёма/ч, на три-четыре стороны - 2 объёма/ч и для вестибюлей - 2-3 объёма/ч.
И в этом ответе тоже видно понимние вопроса: нет цифр, так как их величина зависит от очень многого...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 11:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(WhiteShark @ Sep 11 2006, 11:50 ) Целиком и полностью присоединяюсь к вышесказанному товарищем Московко! Именно так, как он описал, нужно представлять себе этот процесс. И вывод о зависимости от наличия и геометрии любого рода неплотностей абсолютно верный. Поэтому общего решения сия задача не имеет, к сожалению Ну вот автор созрел А как все начиналось 6 сентября, помните сколько в Вас энтузиазма было: И Так как все-таки точно прикинуть? Задача то простая. Никакой высшей математики. и Ну прям краеугольная задача! Или никто не хочет слегка пошевелить серым веществом... И вот к 11 сентябрю автор созрел. В этом и смысл форума, чтобы с его помошью пройти этот путь за 6 дней. Я без форума потратил на это больше дней
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 11:21
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Ну я пораншье созрел  Просто там еще лирические отступления были...  да выходные с пониженной активностью Зато!: 1. Тема вышла очень интересной 2. Теперь всем все понятно
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
угу, у меня тоже самое было - объект фармпроизводство, а там требуется дисбаланс между соседними помещениями с установкой манометров для контроля. Тоже мучался сколько должны быть эти невязки по расходам, мне ведь сечения воздуховодов надо было закладывать, я понимал что в пуске наладке поиграемся расходами, а вот какие расходы при этом получаться и хватит ли моих воздуховодов  . Принимал 20% дисбаланс для создания 10 Па и 30% для 20 Па. Вроде при пуске вышли на эти характеристики.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
11.9.2006, 14:18
|
Guest Forum

|
QUOTE]А вот как получить именно эти 20 или сколько там паскаль? Вот в чем вопрос. Сдается мне только путем многочисленных подстроек и итераций. wacko.gif [/QUOTE] Тема поста должна быть другая. Я хоть и понимал что ноги растут от пожарников, ну так и надо было писать об этом прямо. Подпор обычно делается в тамбур, т.е. герметичное помещение, а перепад 20 Па обычно на дверь. Теперь как это делается? В расчет берется площадь щели (условно) шириной 1 см, и длинной равной периметру двери. Далее все просто, площадь известна, напор известен, необходимо найти кол-во воздуха по справочнику.  Вот и вся история.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2006, 14:32
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Примерчик
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2006, 19:15
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Кстати, в журнале АВОК №4 за 2003 эта проблема поднята в статье "Давление в помещениях. Контроль за перетеканием воздуха между помещениями за счет подпора или разрежения воздуха"
...только вот он под руку попался поздновато
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)