> Требования по использованию устройств плавного пуска
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2014, 16:27
Сообщение #1





Guest Forum






Существуют ли какие-нибудь требования, обязывающие устанавливать устройства плавного пуска на мощные трехфазные электродвигатели? У нас установлены насосы на 110 кВт, пуско-наладочная организация требует установки устройств плавного пуска. Насколько правомерны их требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 33)
and
сообщение 15.1.2014, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Обязывающих требований нет. Это зависит от местной электросети (способность обеспечить пуск такого двигателя без существенных просадок напряжения) и от гидросети (способность выдерживать гидроудары при пуске/останове насоса).
Но вот они (пуско-наладчики) пусть и обосновывают перед заказчиком необходимость применения плавного пуска. Ему же платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2014, 18:07
Сообщение #3





Guest Forum






бб
Цитата(and @ 15.1.2014, 18:45) *
Обязывающих требований нет. Это зависит от местной электросети (способность обеспечить пуск такого двигателя без существенных просадок напряжения) и от гидросети (способность выдерживать гидроудары при пуске/останове насоса).
Но вот они (пуско-наладчики) пусть и обосновывают перед заказчиком необходимость применения плавного пуска. Ему же платить.


ясно. Это вообще противопожарные насосы... и как бы включаться то они будут очень и очень редко... поэтому гидроудары значения не имеют...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 15.1.2014, 18:31
Сообщение #4





Guest Forum






Требование по УПП может вытекать из ограничения количества циклов пуска-останова установленного производителем насоса или явно указано в паспорте на этот насос.
Насосы 110 кВт прямое включение? Возможно первое включение будет последним для этого трубопровода. Если при этом вода не дойдет до нужного гидранта кого-то могут посадить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2014, 18:36
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(wild @ 15.1.2014, 19:31) *
Требование по УПП может вытекать из ограничения количества циклов пуска-останова установленного производителем насоса или явно указано в паспорте на этот насос.
Насосы 110 кВт прямое включение? Возможно первое включение будет последним для этого трубопровода. Если при этом вода не дойдет до нужного гидранта кого-то могут посадить.

А кто должен это определить? Технолог, который подбирает насос? Энергетик? "Автоматчик"? В паспорте на насос такого указания нет...

Сообщение отредактировал Max2114 - 15.1.2014, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 15.1.2014, 19:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 21:36) *
А кто должен это определить?

Проектировщик. Он должен обеспечить надлежащее функционирование. Заказчик может только ужесточить требования, в результате чего применение УПП может стать неизбежным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2014, 19:50
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Михайло @ 15.1.2014, 20:49) *
Проектировщик. Он должен обеспечить надлежащее функционирование. Заказчик может только ужесточить требования, в результате чего применение УПП может стать неизбежным.

Проектировщик какого раздела?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 16.1.2014, 11:29
Сообщение #8


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 20:50) *
Проектировщик какого раздела?


Можно сэкономить, поставив электрозадвижку сразу после насоса. В этом случае и ток пусковой поменьше (покороче даже, я бы сказал) и трубы целее будут.

Электрозадвижка начнёт открываться одновременно с запуском насоса, т.е. насос пустится на глухую стенку, которая постепенно откроется, обеспечив плавное заполнение трубы.

Но нагрузка при старте всё равно будет много выше, чем с УПП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 16.1.2014, 12:06
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Ashihara @ 16.1.2014, 11:29) *
Можно сэкономить, поставив электрозадвижку сразу после насоса. В этом случае и ток пусковой поменьше (покороче даже, я бы сказал) и трубы целее будут.

Электрозадвижка начнёт открываться одновременно с запуском насоса, т.е. насос пустится на глухую стенку, которая постепенно откроется, обеспечив плавное заполнение трубы.

Но нагрузка при старте всё равно будет много выше, чем с УПП.


А все-таки? Кто должен учитывать нужно ли ставить УПП? Тот, кто подбирает насос? Проектировщик, который проектировал противопожарный трубопровод и подбирал насос утверждает, что система выдержит прямой запуск насоса... кстати система всегда заполенена и стоит под давлением (его поддерживает насос-жоккей).

Сообщение отредактировал Max2114 - 16.1.2014, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 17.1.2014, 13:28
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Ashihara @ 16.1.2014, 12:29) *
Можно сэкономить, поставив электрозадвижку сразу после насоса. В этом случае и ток пусковой поменьше (покороче даже, я бы сказал) и трубы целее будут.


Сомневаюсь что задвижка с приводом будет дешевле УПП. Взять хотя бы Prostar PRS2 на 110 кВт который стоит 37500 с НДС, а сколько стоит привод (пусть не АУМА, а анпример ГЗ Электропривод) и затвор на нужный Ду трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 17.1.2014, 13:51
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Max2114 @ 16.1.2014, 13:06) *
А все-таки? Кто должен учитывать нужно ли ставить УПП? Тот, кто подбирает насос? Проектировщик, который проектировал противопожарный трубопровод и подбирал насос утверждает, что система выдержит прямой запуск насоса... кстати система всегда заполенена и стоит под давлением (его поддерживает насос-жоккей).


Интересно. Чем Вы контролируете выход на режим основного пожарного насоса? Ведь если насос не вышел на режим вместо него нужно запускать резервный. В случае установки УПП сможете контролировать мощность двигателя (УПП который я упомянул имеет трансформаторы тока и выдает мгновенные значения тока двигателя и мощность). Может быть Ваши наладчики правы?

Сообщение отредактировал wild - 17.1.2014, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.1.2014, 16:11
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(wild @ 17.1.2014, 14:51) *
Интересно. Чем Вы контролируете выход на режим основного пожарного насоса? Ведь если насос не вышел на режим вместо него нужно запускать резервный. В случае установки УПП сможете контролировать мощность двигателя (УПП который я упомянул имеет трансформаторы тока и выдает мгновенные значения тока двигателя и мощность). Может быть Ваши наладчики правы?

Объясню ситуацию. У меня было ТЗ от проектироващика который пропектировал насосную станцию и пожарный трубоповод, согласованное с заказчиком. Там выход на режим контролировалися при помощи реле давления. Т.е. если после запуска основного насоса давление в системе ниже заданного в реле давления (по истечении заданного времени) - значит основной насос не работает и запускается резервный. И его работоспособность уже никак не контролируется. В ТЗ небыло ни слова о плавном пуске. Задал вопрос ГИПу он пожал плечами сказал что не надо наверное.... что получится дорого и т.д. На основании этого ТЗ я спроектировал шкаф. А наладчики запускают эту систему запитанную по временной схеме... и защита этой временной схемы естестенно не выдерживает...

PS если бы я делал для себя, я бы постави УПП...

Сообщение отредактировал Max2114 - 17.1.2014, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 17:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Max2114 @ 17.1.2014, 16:11) *
На основании этого ТЗ я спроектировал шкаф. А наладчики запускают эту систему запитанную по временной схеме... и защита этой временной схемы естестенно не выдерживает...

вот и надо расчитать, а справится с этим постоянная схема запитки? сечение кабелет, ТП..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2014, 17:17
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Max2114, с вас правильно требуют. Потому что насосы свыше 25 кВт требуется стартовать с приоткрытой задвижкой на 20%. Таково требование ветхого, но действующего СНИПа. Во избежание гидроудара. УПП вполне решает эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.1.2014, 22:27
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 17:17) *
Max2114, с вас правильно требуют. Потому что насосы свыше 25 кВт требуется стартовать с приоткрытой задвижкой на 20%. Таково требование ветхого, но действующего СНИПа. Во избежание гидроудара. УПП вполне решает эту проблему.
А есть ссылка на документ?

Сообщение отредактировал Max2114 - 17.1.2014, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2014, 22:32
Сообщение #16





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Где-то есть, ближайшее там,в ПЗУ. Сам в СНИПах пошарь за начало 80-х. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.1.2014, 22:33
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 22:32) *
Где-то есть, ближайшее там,в ПЗУ. Сам в СНИПах пошарь за начало 80-х. dry.gif


Честно гуглил минут 20-30... не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.1.2014, 10:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 17:17) *
Во избежание гидроудара. УПП вполне решает эту проблему.


Казах уже писал, что в европах давно уже АД выше 2,2квт запрещено прямым пуском, только через УПП, ЧП.. скоро и до нас докатится..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 18.1.2014, 16:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(Ludvig @ 17.1.2014, 22:32) *
Где-то есть, ближайшее там,в ПЗУ. Сам в СНИПах пошарь за начало 80-х. dry.gif

Это очень оригинально, искать в СНИПах 80-х годов хотя-бы слово об УПП. Дай бог, чтобы эти слова появились хотя бы в 2000-х...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.1.2014, 17:34
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ржунимагу http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t61221.html искальщики!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 18.1.2014, 17:38
Сообщение #21





Guest Forum






Независимо от наличия нормативных требований при проектировании следует руководствоваться здравым смыслом и практикой принятой
сообществом. Существует куча рекомендаций производителей оборудования, которые отличаясь в малом следуют общим принципам.
Ниже рекомендации Schneider Electric по выбору способа пуска
Прикрепленный файл  pump_start.jpg ( 166,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 18:15
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 19:27) *
Существуют ли какие-нибудь требования, обязывающие устанавливать устройства плавного пуска на мощные трехфазные электродвигатели? У нас установлены насосы на 110 кВт, пуско-наладочная организация требует установки устройств плавного пуска. Насколько правомерны их требования?

есть раздел "ЭС" там расчитаны токи короткого... уверен, что прямого пуска 110 кВт-ных двигателей система электроснабжения не переживёт...
Вы же на гололеде скорость плавно набираете, а не сразу "педаль в пол", исходя из здравого смысла - не разбиться к чертовой матери... так же и они - ба-бах! и кирдык всей ветки энергоснабжения...
есть, конечно же ещё и гидроудар... то же самое - только про гидравлику... если трубы не порвёт, то сварные швы - вполне себе... и болты повырывает... т.е. ба-бах! и тушим пожар не уже совсем не в том месте, где пожарный гидрант - а совсем в другом... под землей, например... где именно под землей - определите по рухнувшему в непоймиоткуда взявшуюся воронку на проезжей части... у нас, кстати, в Новосибе - был реальный случай... при испытании теплосетей... только автобусу повезло - ЗА ним проезжая часть обрушилась... а в этом году - сети оплатили полностью два автомобиля... потому что они стояли себе спокойно - а потом гейзер из под земли... восстановлению не подлежат... и ещё обнесли все церкви на предмет свечечку поставить, что в этом месте не оказалось пешеходов... и это - заметьте - локальные ветки... и их - просто опрессовали... а представьте себе гидроудар 110-КВтного насоса! ... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 18:25
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Max2114 @ 15.1.2014, 22:50) *
Проектировщик какого раздела?

ну - электрик, разумеется... он же токи короткого считает - переживет система прямой пуск, али не переживёт...
тепломеханики и водопроводчики, за редким исключением вааще не знают и не понимают - чего такое эти УПП и зачем они нужны... они, скорее всего, нарисуют задвижку с электроприводом за насосом и сделают загадочные глаза - мол, мы заложили - а кто теперь будет эту задвижку запитывать, кто автоматизировать - это нас не касается... пусть Пушкин разбирается...
При этом понятно, что задвижка с электроприводом на ТАКИЕ расходы и давления - это месячный план немецкого филиала фирмы WILO в денежном отношении... ну - или полугодовая прибыль какого-нибудь местного машиностроительного заводика... российского... ну - если совсем просто - 3-4 Лексуса подрядчика... из салона... поэтому можно, конечно ударится об угол и попытаться реализовать эти бредовые фантазии технологов... но всё таки - если Вы хотите и впредь иметь себе имя, и если хотите продолжать работать с нормальными людьми - поставьте УПП... это на самом деле - "копейки" от стоимости задания технологов... если не - десятые "копеек"... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 18.1.2014, 19:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 19:15) *
...заметьте - локальные ветки... и их - просто опрессовали... а представьте себе гидроудар 110-КВтного насоса! ... laugh.gif

Ну, как бы и ничего особо страшного: трассы спокойно выдерживали удары и 630-киловаттных насосов прямым пуском... Тут другая проблема вылезла: на форуме есть сообщение "...сегодня мы поехали рвать трассы..."... Да, такой запрос поступил, котельная, 4 двухступенчатых насоса по 320 кВт под 4-мя частотниками, и контроллером, в который напихано дофига всеразличных защит от всякого, и вот так вот - "надо рвануть трассы"... Обратная задача, так сказать. Обойти установленные защиты, и так "напихать" трассы, шоб рвануло в слабых местах, шоб аварийка сразу приступила к капремонтам, летом, а не зимой... Желание странное, но желание Заказчика - закон... Не спрашивайте как, но таки получилось порвать полтора километра трасс... К обоюдному удовольствию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 16.9.2014, 8:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 18:25) *
... но всё таки - если Вы хотите и впредь иметь себе имя, и если хотите продолжать работать с нормальными людьми - поставьте УПП... это на самом деле - "копейки" от стоимости задания технологов... если не - десятые "копеек"... laugh.gif

Это ясно, когда насос 100кВт+, а если на 15кВт насосик!? Имеет ли смысл ставить УПП на такую мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 16.9.2014, 9:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Boobl @ 16.9.2014, 9:02) *
Это ясно, когда насос 100кВт+, а если на 15кВт насосик!? Имеет ли смысл ставить УПП на такую мощность?


нормальный упп регулирует момент при пуске и обеспечивает действительно плавный пуск - без гидроударов. аналогично - торможение.
для водопроводной системы это очень важно.
для справки: это Altistart 48 или Altistart 22.
обычный упп формирует на выходе рампу напряжения. для запуска тэна это подойдет. для асинхронника - нет. в итоге - никакого плавного пуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 16.9.2014, 11:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



И причем здесь Altistart 48 или Altistart 22? Чем они примечательны по сравнению с Lovato, или другими производителями УПП? И что значит "для запуска ТЭНа", и почему не пойдет для запуска асинхронника, наприме, Carlo Gavazzi, прекрасно запускающие асинхронники?

Сообщение отредактировал Alexander_I - 16.9.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2014, 11:56
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexander_I @ 16.9.2014, 12:31) *
И причем здесь Altistart 48 или Altistart 22? Чем они примечательны

Это, наверное, как "обычный стиральный порошок" и ... smile.gif

А вообще-то, давным-давно практикуется при пуске кратковременное включение на "звезду" (для асинхронных двигателей, которые рассчитаны на работу при соединении обмоток треугольником).

Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2014, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 16.9.2014, 11:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(Andrew_2610 @ 16.9.2014, 9:26) *
нормальный упп регулирует момент при пуске и обеспечивает действительно плавный пуск - без гидроударов. аналогично - торможение.
для водопроводной системы это очень важно.
для справки: это Altistart 48 или Altistart 22.
обычный упп формирует на выходе рампу напряжения. для запуска тэна это подойдет. для асинхронника - нет. в итоге - никакого плавного пуска.

22-е всегда и ставим... вопрос просто в необходимости.. Объект в деревне.. Бюджет сами понимаете.. Вот и думаю. Начнут задавать вопросы, ничем кроме как переживаниями поделиться с руководством не смогу..(( Просто видел где-то в нормативке цифры с какой мощности необходимо предусматривать УПП, а с какой ЧП.. Не могу найти.(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 17.9.2014, 7:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Andrew_2610 @ 16.9.2014, 13:26) *
нормальный упп регулирует момент при пуске и обеспечивает действительно плавный пуск - без гидроударов. аналогично - торможение.
для водопроводной системы это очень важно.
для справки: это Altistart 48 или Altistart 22.
обычный упп формирует на выходе рампу напряжения. для запуска тэна это подойдет. для асинхронника - нет. в итоге - никакого плавного пуска.

Вы со своей рекламой не зарывайтесь плиз...
А то у Вас то дроссели фирменные под каждый частотник свои, тщательно оттестированы и к другим не подходят, теперь вот УППшки оказывается для ТЭНов, а не для двигателей и нужны супер фирменные.

Для насоса это по барабану.
У него квадратичная нагрузка. Чем ниже обороты, тем ниже момент требуется. Причем как я уже упомянул зависимость даже не линейная.
Максимум при примерно 3-х кратном пусковом токе проблем уже не будет никаких. Ну можно еще начать не с нуля, чтобы стронуть...

А про полноценное управление моментом (а не напряжением) УППшкой это мракетологическая лапша и бредни.
УПП это не частотник и вектором работать не может по определению. Ибо это кастрационный агрегат. При помощи тиристоров режет входную синусоиду напряжения.
Управление моментом у навороченных агрегатом заключается в том, что по текущим показателям напруги/тока выдаваемое напряжение меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 17.9.2014, 9:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(SVKan @ 17.9.2014, 8:54) *
Для насоса это по барабану.
У него квадратичная нагрузка. Чем ниже обороты, тем ниже момент требуется. Причем как я уже упомянул зависимость даже не линейная.
Максимум при примерно 3-х кратном пусковом токе проблем уже не будет никаких. Ну можно еще начать не с нуля, чтобы стронуть...

А про полноценное управление моментом (а не напряжением) УППшкой это мракетологическая лапша и бредни.
УПП это не частотник и вектором работать не может по определению. Ибо это кастрационный агрегат. При помощи тиристоров режет входную синусоиду напряжения.
Управление моментом у навороченных агрегатом заключается в том, что по текущим показателям напруги/тока выдаваемое напряжение меняется.


зачем тогда вообще упп для насосов используют? заблуждаются люди.

про управление моментом - вы просто не знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.9.2014, 5:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Andrew_2610 @ 17.9.2014, 13:11) *
зачем тогда вообще упп для насосов используют? заблуждаются люди.

Для плавного разгона и торможения. В первую очередь.
Здесь первична гидравлика, а не электрика. Чтобы гидроударов не было. Если говорить именно о насосах...
И именно потому что это халявная нагрузка для насосов и используют УППшки с регулировкой только в двух фазах.

Цитата(Andrew_2610 @ 17.9.2014, 13:11) *
про управление моментом - вы просто не знаете.

Чего не знаю?
Есть три входных синусоиды с четко прописанными фазами и величинами напряжения. УПП это конструктивно два-три тиристора, которые эти синусоиды могут резать. У них, в отличии от частотника нет никаких дополнительных преобразований.
Поэтому, больше чем было УППшка не сделает. Это частотник может выдать по конкретной фазе напругу выше чем "там" есть на текущий момент есть ибо все входные фазы сливаются в постоянку и на выходе формируются заново. А УППшка "с новья" ничего не формирует. Только режет то что есть. И если в этой фазе на текущий момент величина напряжения маленькая, то увеличить его она не сможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 18.9.2014, 9:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(SVKan @ 18.9.2014, 6:16) *
Для плавного разгона и торможения. В первую очередь.
Здесь первична гидравлика, а не электрика. Чтобы гидроударов не было. Если говорить именно о насосах...
И именно потому что это халявная нагрузка для насосов и используют УППшки с регулировкой только в двух фазах.


Чего не знаю?
Есть три входных синусоиды с четко прописанными фазами и величинами напряжения. УПП это конструктивно два-три тиристора, которые эти синусоиды могут резать. У них, в отличии от частотника нет никаких дополнительных преобразований.
Поэтому, больше чем было УППшка не сделает. Это частотник может выдать по конкретной фазе напругу выше чем "там" есть на текущий момент есть ибо все входные фазы сливаются в постоянку и на выходе формируются заново. А УППшка "с новья" ничего не формирует. Только режет то что есть. И если в этой фазе на текущий момент величина напряжения маленькая, то увеличить его она не сможет.


я ж говорю - вы не знаете. практический опыт разборки-сборки не дает знаний по управлению асинхронным двигателем.
в упп ats22/48 есть датчики тока, которые так открывают тиристоры, чтобы момент был равен заданному.
Измеряется напряжение на статоре, измеряется ток в статоре. Дальше производится вычисление момента. Как конкретно - я не знаю да и не нужно это объяснять.
Можете поискать в google:
"patented torque control system technology starter induction motor schneider"


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.9.2014, 9:54
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Andrew_2610 @ 18.9.2014, 13:41) *
я ж говорю - вы не знаете. практический опыт разборки-сборки не дает знаний по управлению асинхронным двигателем.
в упп ats22/48 есть датчики тока, которые так открывают тиристоры, чтобы момент был равен заданному.
Измеряется напряжение на статоре, измеряется ток в статоре. Дальше производится вычисление момента. Как конкретно - я не знаю да и не нужно это объяснять.
Можете поискать в google:
"patented torque control system technology starter induction motor schneider"

Это Вы не знаете.
Вы даже не понимаете, что Вам пишут.
Я разве что то другое писал?
Цитата(SVKan)
Управление моментом у навороченных агрегатом заключается в том, что по текущим показателям напруги/тока выдаваемое напряжение меняется.

Только в случае векторного управления на частотнике можно выдавать напряжение и в фазе где его нет на входе или просто большее чем было на входе (для формирования нужного вектора поля), а в случае УПП только величину меньше чем было.
Кроме того УПП, в отличии от частотника, не может поменять частоту.
Посему возможности в плане формирования повышенного момента очень сильно ограничены. В реале, Вы сможете получить в лучшем случае момент близкий к номинальному. И то вряд ли.
На частотнике можно выжать и процентов 180 от номинала.

Но, возвращаясь к нашим баранам, в случае водяного насоса это не имеет особого значения. Ибо там большие моменты не требуются. На низких оборотах требуемый момент невысокий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных