> Daikin VRV3, ошибка LC есть и нет
Alexicat
сообщение 24.5.2023, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240



Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?

Сообщение отредактировал Alexicat - 24.5.2023, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 25.5.2023, 1:00
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?


Хорошая штука - поиск по форуму rolleyes.gif http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t114689.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexicat
сообщение 25.5.2023, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240



Хороший ответ, но смысла нет, форум перешерстил, подобного нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 25.5.2023, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP.


Насколько помню у данного внешнего блока на 14 лошадей 3 компрессора.

Как только запускаете более одного компрессора, плата диагностирует неисправность второго или третьего компрессора.
И выдаёт ошибку.

Проверяли второй и третий компрессор на исправность ?
Какие параметры этих компрессоров вы измеряли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.5.2023, 22:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?


Просит еще одну плату инвертора rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.6.2023, 15:48
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Пожалуйста, не стоит употреблять в форуме оценки: дебил и дурак.
И смайлики не делают данные оценки смешной шуткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexicat
сообщение 18.7.2023, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240



Случайно удалили мой ответ.
Повторно опишу. Вся проблема была в платах инверторов вентиляторов, мастера до меня их меняли, на конце маркировок плат есть 3 и 4 , это разные платы. Поставлены были две платы с 3-ой, т.е. система не видела вторую плату инвертора и по комбинации подходил только 5HP. Заменив плату на 4ку, система увидела 2 вентилятор и 14HP прошел проверку комбинации оборудования и компрессора заработали, второй платы инвертора не понадобилось как выше советовали cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:03