Daikin VRV3, ошибка LC есть и нет |
|
|
|
24.5.2023, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240
|
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?
Сообщение отредактировал Alexicat - 24.5.2023, 8:10
|
|
|
|
|
25.5.2023, 1:00
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 675
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP? Хорошая штука - поиск по форуму http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t114689.html
|
|
|
|
|
25.5.2023, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240
|
Хороший ответ, но смысла нет, форум перешерстил, подобного нет.
|
|
|
|
|
25.5.2023, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943
|
Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Насколько помню у данного внешнего блока на 14 лошадей 3 компрессора. Как только запускаете более одного компрессора, плата диагностирует неисправность второго или третьего компрессора. И выдаёт ошибку. Проверяли второй и третий компрессор на исправность ? Какие параметры этих компрессоров вы измеряли ?
|
|
|
|
|
25.5.2023, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP? Просит еще одну плату инвертора
|
|
|
|
|
7.6.2023, 15:48
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 675
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Пожалуйста, не стоит употреблять в форуме оценки: дебил и дурак. И смайлики не делают данные оценки смешной шуткой.
|
|
|
|
|
18.7.2023, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240
|
Случайно удалили мой ответ. Повторно опишу. Вся проблема была в платах инверторов вентиляторов, мастера до меня их меняли, на конце маркировок плат есть 3 и 4 , это разные платы. Поставлены были две платы с 3-ой, т.е. система не видела вторую плату инвертора и по комбинации подходил только 5HP. Заменив плату на 4ку, система увидела 2 вентилятор и 14HP прошел проверку комбинации оборудования и компрессора заработали, второй платы инвертора не понадобилось как выше советовали
|
|
|
|
|
|