> Экономический эффект от установки конденсатоотводчика
Forestw
сообщение 22.6.2009, 21:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Подскажите как рассчитать эконом эффект от выполнения мероприятия по установке КО.

Текущая ситуация: есть участок паропровода(ответвление от магистральной сети), в конце участка стоит РУ и потребитель, перед РУ для слива конденсата есть дренаж Ду50, дренаж открыт неполностью, пусть 10%. Т.о. в дренаж идет конденсат и пар(пролетный). Я считаю, что экономия от установки КО - это и есть пар, который идет через дренаж, только как его посчитать?

Известные данные:
- давление пара (насыщенный пар);
- количество конденсата перед дренажом;
Прилагаю расчет, как я думаю, мб кто-нибудь подскажет правильно ли я сделал и как правильно.

Кратко о том как считал:
1. посчитал истечение пара через дренаж (пропускную способность дренажа по пару), т/ч;
2. Перевел массовый расход пара (пункт 1) в объемный, аналогично расход конденсата, м^3/ч;
3. Вычел из массового расхода пара массовый расход конденсата (тут я предположил, что такое количество пара идет в дренаж с учетом конденсата)
4. Перевел полученный объемный расход в массовый.

Сообщение отредактировал Forestw - 22.6.2009, 21:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пролетный_пар_через_дренаж.doc ( 254 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.6.2009, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Я приветствую подобные вещи, хотя сам так глубоко математикой не увлекаюсь, обычно достаточно экспресс-расчетов, показывающих очевидность в необходимости установки КО.

Однако есть еще проблема. Какой у Вас Ду паропровода и высота врезки ? Судя по картинке он намного выше, чем Ду врезки, а это значит, что есть вероятность провоцирования "эффекта флейты", то есть после установки КО, конденсат может в него вовсе не попасть.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38574 В сообщении #10 я приводил таблицу соответствий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 24.6.2009, 21:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Цитата(gilepp @ 23.6.2009, 10:02) [snapback]402932[/snapback]
Однако есть еще проблема. Какой у Вас Ду паропровода и высота врезки ? Судя по картинке он намного выше, чем Ду врезки, а это значит, что есть вероятность провоцирования "эффекта флейты", то есть после установки КО, конденсат может в него вовсе не попасть.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38574 В сообщении #10 я приводил таблицу соответствий.

Диаметр паропровода 377мм, дренаж Ду50мм, находится в нижней точке.
Цитата(gilepp @ 23.6.2009, 10:02) [snapback]402932[/snapback]
обычно достаточно экспресс-расчетов

что тут имеется ввиду?

А можно таблицу соответствий на почту forestw@rambler.ru в большем масштабе, а то в том сообщении, даже нажимая на увеличение не видно? =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 25.6.2009, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Диаметр паропровода 377мм, дренаж Ду50мм, находится в нижней точке.


Линия с конденсатоотводчиком может быть хоть Ду 25, главное, чтобы колено-отстойник был не менее Ду 200 в Вашем случае. Таблицу высылаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 27.6.2009, 12:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Цитата(gilepp @ 25.6.2009, 11:21) [snapback]403834[/snapback]
Таблицу высылаю.

огромноное спасибо, весьма полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 23:12