> ПЭ трубы на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма, ПЭ трубы на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма
engener2010
сообщение 6.11.2020, 9:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2020, 16:38
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(engener2010 @ 6.11.2020, 9:20) *
Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?

Была тут такая тема. Схлопнулся ПЭ трубопровод при разрежении в нём. Кажется просто при сливе воды.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
и ещё:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79593
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2020, 17:16
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А вот и расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
SDR11 должна выдержать вакуум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 9.11.2020, 14:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2020, 17:16) *
А вот и расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
SDR11 должно выдержать.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.11.2020, 11:14
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2020, 17:38) *
Была тут такая тема. Схлопнулся ПЭ трубопровод при разрежении в нём. Кажется просто при сливе воды.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015

Там труба схлопнулась из-за отсутствия воздушника в верхней точке.
И то думается мне что, если бы потихоньку сливали, то не было бы проблем.

Цитата(engener2010 @ 6.11.2020, 10:20) *
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?

Внутри насосной только сталь.

Был у меня "грешок", за пределами насосной всас выполнила из ПЭ трубы.
Экспертиза пропустила, но шо то я очкую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3x3m
сообщение 10.4.2024, 16:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.8.2014
Пользователь №: 242438



Цитата(ViC @ 20.11.2020, 12:14) *
Там труба схлопнулась из-за отсутствия воздушника в верхней точке.
И то думается мне что, если бы потихоньку сливали, то не было бы проблем.


Внутри насосной только сталь.

Был у меня "грешок", за пределами насосной всас выполнила из ПЭ трубы.
Экспертиза пропустила, но шо то я очкую.


Не очкуй Славик!

Но косяк неприятный согласен.

Сообщение отредактировал m3x3m - 10.4.2024, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.4.2024, 12:27
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Со стальными проблема с внутренней гидроизоляцией. В идеале надо красить изнутри после монтажа, что малореально.
И красить спец красками для питьевого водопровода. А то, что она будет отходить со временем и попадать в питьевой водопровод, это Минстрой не волнует.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Первый_лист.jpg ( 168,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Второй_лист.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 23:39