Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушное отопление в автостоянках
Vano
сообщение 14.2.2008, 19:32
Сообщение #91


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Wiz @ 14.2.2008, 18:17) [snapback]221935[/snapback]
Для спокойствия души можно сделать и на NOx и на CH, сделав раз вы увидете, что кол-во воздуха требуемого на разбавление NOx и CH нужно значительно меньше чем на СО.
И кто Вам скажет обладают ли эффектом суммации CO, NOx и CH ? или вы сами будете это решать...?
МГСН 5.01.01 в примечаниях "При этом концентрацию оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/куб. м."
Для приточного воздуха принимаю 5 мг/м3. не помню сейчас из какого-то СанПина или ГОСТа для наружного воздуха населенных мест.

Уровень ПДК прописан в ГН - выкладываю.

 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iwa.n2010
сообщение 3.2.2012, 18:37
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60798



Здравствуйте!Помогите пожалуйста

Подземный паркинг.Воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.
Два режима работы.День,ночь.В дневное время работает на прямоток,в ночное на полную рециркуляцию -поддержание +5 град.
Дополнительно датчики СО.При превышении ПДК с ночного переходит в дневной режим.
Одна венткамера на два пож. отсека.

Вопросы:
Могу ли я поставить две приточно-вытяжные установки (противопожарные клапаны и огнезащита),обслуживающих разные пожарные отсеки в одной венткамере?
Могу ли я поставить резервный двигатель на приток (в самой установке)?-это будет 100% резервированием?Или нужно обязательно ставить доп.приточную установку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.2.2012, 20:19
Сообщение #93


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(iwa.n2010 @ 3.2.2012, 19:37) *
в ночное на полную рециркуляцию -поддержание +5 град.

Регион какой? В центре России +5 и даже выше в подземной стоянке прекрасно поддерживается и без отопления. Температура грунта на глубине выше. Достаточно в рабочий период (на прямотоке) подать воздух с температурой около 12С. Ночью можно серьезно снизить расход воздуха вплоть до полной остановки. Рециркуляция не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iwa.n2010
сообщение 4.2.2012, 16:00
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60798



СЗ.есть нормы.есть теплопотери.как Ваш вариант может пройти экспертизу?
Температура на притоке(включая все нагрузки) у меня получается около 20 градусов.
Это подземный паркинг,1 этаж,под жилым домом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iwa.n2010
сообщение 4.2.2012, 16:11
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 60798



в ночное время на рециркуляции ∆t=9гр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 23.2.2012, 17:36
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться! Вентиляционщик сделал воздушное отопление в гараже и выдал мне нагрузку для тепловых сетей, меня эта нагрузка что-то смущает. Площадь гаража 396 кв.м, температура +5, наружняя температура воздуха -48. У него получилось , что требуется 260 кВт тепла. Дело в том, что мы этой нагрузкой вылезли за лимит в 2 раза. Проверить не знаю как, вентиляцию не делала, может там, как -то особенно надо считать,подскажите , пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2012, 19:14
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(marisa @ 23.2.2012, 16:36) *
наружняя температура воздуха -48.

Это где, на Северном полюсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 23.2.2012, 19:30
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Цитата(jota @ 23.2.2012, 20:14) *
Это где, на Северном полюсе?

Это вы зря jota. rolleyes.gif Злой вы. biggrin.gif
В России куча мест с расчётной зимней температурой и ниже.
Например участвовал в проекте нового терминала для Якутского аэропорта.
Расчётная зимняя температура - 54.. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2012, 20:35
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Losev @ 23.2.2012, 18:30) *
Это вы зря jota. rolleyes.gif Злой вы. biggrin.gif

marisa из Москвы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 24.2.2012, 7:45
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Для marisa из Москвы...
Предоставленных данных что бы что-то проверять недостаточно.
На вскидку, конечно заложенная мощность на отопление указанной площади значительно завышена, если этот гараж имеет хоть какую-то более или менее адекватную теплоизоляцию, а не только один лист профнастила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 24.2.2012, 9:30
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Цитата(jota @ 23.2.2012, 20:14) *
Это где, на Северном полюсе?

Почти... Это Чукотка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 24.2.2012, 9:37
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Цитата(Losev @ 24.2.2012, 8:45) *
Для marisa из Москвы...
Предоставленных данных что бы что-то проверять недостаточно.
На вскидку, конечно заложенная мощность на отопление указанной площади значительно завышена, если этот гараж имеет хоть какую-то более или менее адекватную теплоизоляцию, а не только один лист профнастила.

Теплоизоляция достаточно хороша на мой взгляд, сендвич панели толщиной 250мм. А какие данные необходимы? Вот узнала, что кратность воздухообмена - 6, технологи заложили. Правильно ли это???

Сообщение отредактировал marisa - 24.2.2012, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 24.2.2012, 10:16
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Откуда такая кратность?...

что там за гараж такой?

технолог репу почесал и взял с потолка.
инженер по вентиляхе даже не спросил откуда цифирь, потому что дятел и пошел делать...

технолог мог дать расход воздуха на ассимиляцию вредных выделений, мог дать расход воздуха на аварийную вентиляцию, откуда ему взять кратность?
если бы брал кратность именно технолог, то
для примера, в помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов кратность 3.

есть еще кратность 10 на сколько я помню, для машин которые подвергаются дезинфекции.

есть еще кратность 3 для гаражей в кое каких документах..

кратности 6 не встречал вообще.

пусть сюда выложит, через вас, ваш технолог расчет или откуда взял кратность.








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Единоросс
сообщение 31.7.2019, 17:02
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2019
Пользователь №: 363668



Подскажите пожалуйста, как трактовать такой пункт из СП 113.13330.2012 а именно:

6.3.4 Отопление помещений хранения, постов мойки, ТО и ТР, проектируют воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. В многоэтажных зданиях стоянок автомобилей, независимо от их размеров, применяют также отопление местными нагревательными приборами с гладкой поверхностью.


Значить ли это, что отопление только приточной установкой, либо я могу использовать АВО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 31.7.2019, 17:03
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



АВО с 2016 года тоже вентиляция. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Единоросс
сообщение 31.7.2019, 17:06
Сообщение #106





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2019
Пользователь №: 363668



Цитата(Амиго @ 31.7.2019, 17:03) *
АВО с 2016 года тоже вентиляция. smile.gif

А где определение можно найти?

Сообщение отредактировал Единоросс - 31.7.2019, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 31.7.2019, 17:54
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



сп60...2016
Цитата
3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки), или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;


Я ставлю АВО. Пока проблем не было. Ни в экспертизах ни при сдаче объектов. В том числе и после выхода СП113.
АВО на датчики температуры, вентиляцию на датчики СО. В итоге АВО нет нет включаются, а вентиляция вообще почти всегда не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 17:59
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Единоросс @ 31.7.2019, 17:06) *
А где определение можно найти?

см п. 3.31 СП 60...2016
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Единоросс
сообщение 31.7.2019, 18:47
Сообщение #109





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.7.2019
Пользователь №: 363668



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.7.2019, 19:21
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Амиго @ 31.7.2019, 17:54) *
.
АВО на датчики температуры, вентиляцию на датчики СО. В итоге АВО нет нет включаются, а вентиляция вообще почти всегда не работает.

стабильная ситуация. Тоже самое творится. Что радует владельцев м\м при получении квитков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных