как раздать холод в тесном офисе |
|
|
|
16.4.2019, 14:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alex2001 @ 16.4.2019, 13:24)  Где я указал что это решение идеально обеспечивает комфортные условия в РЗ, в обсуждаемом помещении ? А где и что кроме трепа вы вообще указали в данной теме?
|
|
|
|
|
16.4.2019, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Skaramush @ 16.4.2019, 8:55)  С фальшполом можно поиметь и кучу сложностей. UFAD имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. И реализация не настолько простая. И холод в зоне лодыжек проблема ещё большая, чем в затылок. Идея подачи снизу в вместо настольной лампы понравилась. Тогда бы и расход воздуха можно было снизить
|
|
|
|
|
16.4.2019, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(VasiliAK @ 16.4.2019, 16:05)  Идея подачи снизу в вместо настольной лампы понравилась. Тогда бы и расход воздуха можно было снизить но не Т струи этой. Представьте себе кондер авто и направьте на себя жалюзи и получите за полчаса\час четкую простуду с конкретной болью в грудине. А фальшпол, ну можно в нем разводить .. то, что туда сможет влезть и фиксировать столы жестко, что б не передвигались. С напольными лючками с электро\инет\прочая разводкой уже тоже набаловались и пучки эти на полу попадающие под пути прохода после перестановки столов весьма .. неудобны. И потом, а вы что собрались охладить? Рециркуляционный объем воздуха взятый в этом же помещении(вентиляции то писали нет)? Душный и прохладный воздух ни чуть не лучше, душного и не охлажденного, да и к комфорту отношения не имеет.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 17:36
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(Skaramush @ 16.4.2019, 14:59)  А где и что кроме трепа вы вообще указали в данной теме? Цитата(Alex2001 @ 13.4.2019, 15:29)  Кто тут хотел увидеть вент решётку: [attachment=134607:_______.JPG] А вот ещё интереснее девайс [attachment=134608:0__2_.jpg] http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1434697То есть технических возражений по данным воздухораспределителям у вас нет ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 16.4.2019, 17:40
|
|
|
|
|
16.4.2019, 18:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alex2001 @ 16.4.2019, 18:36)  http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1434697То есть технических возражений по данным воздухораспределителям у вас нет ? 1. На изображении НЕ решётка. Манагер - баран. Не рекомендую уподобляться.2. Текстильный воздуховод к теме вообще не имеет отношения. К чему приведен - на вашей совести.3. Примеров решения подобной проблемы при помощи "устройства номер раз" не приведено. И к чему продолжение пустого флуда, набор числа сообщений?
|
|
|
|
|
16.4.2019, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521

|
А давайте и дальше пойдем - вентиляторы-дестратификаторы применим? Уже все было сказано...
|
|
|
|
|
16.4.2019, 22:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А зачем в перегреваемом помещении дестратификаторы? В данном случае от них больше вреда, чем пользы.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521

|
Цитата(Skaramush @ 16.4.2019, 22:21)  А зачем в перегреваемом помещении дестратификаторы? В данном случае от них больше вреда, чем пользы. Это был небольшой сарказм. Выше уже все доступные варианты объяснили. Дальше дело проектировщика
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Коллеги, возможно меня немного не поняли... под фальшполом не идет раздача воздуха. Там были проложены трубы подачи холодной воды в теплообменник, а также всякая офисная фигня, типа, розеток, СКС и всякой всячины. Высота фальшпола небольшая. Раздавать через фальшпол воздух на людей нельзя, так как у всех ноги померзнут...
|
|
|
|
|
19.4.2019, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Почему же нельзя подавать воздух из-под пола. Конечно можно, только нужно ограничить переохлаждение воздуха относительно температуры помещения до 3..4 К.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 18:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Volander @ 19.4.2019, 16:18)  Раздавать через фальшпол воздух на людей нельзя, так как у всех ноги померзнут... Система UFAD смотрит на Вас с недоумением...
|
|
|
|
|
19.4.2019, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Если с пола раздавать, вся пыль с обуви в морду полетит. Пол придется поднимать. Видимо с потолка и стен раздачу делать кому-то религия мешает.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 20:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если кто-то с мордой ходит в пыльной обуви, религия тут не при чём. Систем с раздачей из под пола предостаточно.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
НЕТ денег на достаточный по площади с нормальной рассадкой сотрудников, то и на КВ тесного офиса тратится не будут. Не рассаживаемо в помещениям с сотрудниками больше, чем 6 квадратов на каждого. А в нормальных по 10 квадратов. Это не считая площадей под коридоры и подсобки с СУ и кухнями и переговорными. И в Жигуль 2011 климат контроль не вставляют.
|
|
|
|
|
22.4.2019, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
В жизни не все так прямолинейно. В нашем регионе практически нет офисов с вентиляцией. Все хотят в центре офис, а центр это старые постройки. Вот и получается то что получается.
|
|
|
|
|
23.4.2019, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Цитата(Skaramush @ 19.4.2019, 18:23)  Система UFAD смотрит на Вас с недоумением... Ну, если делать все по уму, то возможно и не померзнут... Все-таки UFAD разрабатывали целые университеты... Но у меня опасения все-таки есть, так как там может быть куча ньюансов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|