|
  |
Диаметры стояка ХВС 9этажки, Посоветуйте типовые диаметры стояка ХВС 9этажки |
|
|
|
21.6.2019, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(Dima_UA @ 21.6.2019, 10:32)  и 30% на циркуляцию от макс.секундного расхода это круто....я бы еще могу понять от среднего, но не от максимального. А если я так обосную прибавку этих 30 %?: В СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" в пункте п2,5: "Для внутренних водопроводных систем величину потерь напора на местные сопротивления, в соединительных деталях и арматуре рекомендуется принимать равной 30% величины потерь напора в трубах." Для того чтобы отдельно не считать потерю напора на местные сопротивления (а потом с линейными их складывать) я увеличил значение вероятности действия водоразборного прибора Р на 30% (что привело к увеличению на 30% расчётного расхода , а это привело к увеличению значения "Потери напора на трение Δh, м" на 30% и в результате мне нет необходимости учитывать потери напора на местные сопротивления, в соединительных деталях и арматуре). Врезультате по потерям напора на трение ничего не изменилось (а на самом деле за счёт этого я накинул скорость в трубах - и на основании этого требую увеличения диаметров стояков) Внизу прикреплю то что я "насчитал" по ГВС и ХВС
|
|
|
|
|
21.6.2019, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Nik88811111 @ 21.6.2019, 13:07)  А если я так обосную прибавку этих 30 %?: я увеличил значение вероятности действия водоразборного прибора Р на 30% (что привело к увеличению на 30% расчётного расхода , а это привело к увеличению значения "Потери напора на трение Δh, м" на 30% и в результате мне нет необходимости учитывать потери напора на местные сопротивления нет
|
|
|
|
|
21.6.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Имеет ли смысл написать в Управляющую компанию заявление такого содержания? :
В этом доме 10 лет небыло циркуляции в стояке ГВС в обратке (пока в подвале не сливают с обратки). Значит делайте гидравлический расчёт системы на существующих диаметрах труб (которые в 1,5 раза больше полипропиленовых) , высчитывайте Скорость движения воды и потери напора. После этого гидравлического расчёта мы будем знать пороговые значения Скорости воды и потери напора при которых циркуляция всё ещё не работает. А значит в проекте на капремонт (в гидравлическом расчёте) расчётные значения воды и потери давления должны быть не ниже тех что сейчас в существующих трубопроводах . Они мне сказали , что планов на замену теплообменника и насоса в подвале у них нет. Или примерно посчитать гидравлический расчёт стояка с диаметрами существующих труб. Высчитать Скорость воды и потери давления в существующих трубах (при которых циркуляции нет) и показать эти значения как пороговые и сказать что в проекте на капремонт эти значения (ск5орость и потеря давления) должны быть не меньше - а значит увеличивайте диаметры труб по проекту. (или давайте гарантийное письмо что будете менять насос на более мощный)
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 21.6.2019, 14:11
|
|
|
|
|
21.6.2019, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Циркуляция может не работать по многим причинам
|
|
|
|
|
22.6.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Я у Управляющей компании просил -требовал гидравлический расчёт на ХВС и ГВС, а они мне предоставили один лист в котором не указано это ХВС или ГВС (названо это "гидравлический расчёт водопроводной сети на один стояк"). Они что этим подразумевают, что расчёты (стояка) ГВС и ХВС абсолютно одинаковые?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 22.6.2019, 10:45
|
|
|
|
|
24.6.2019, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(Aerl @ 12.6.2019, 14:16)  НО при изменении диаметров стояков и материала труб системы ГВС все нужно пересчитывать, чтобы циркуляция работала нормально. т.е. я могу сказать что для корректной работы циркуляции надо делать расчёт стояка ГВС в режиме остаточной циркуляции - а они его не сделали и даже не указали диаметр обратки и не обосновали установку на обратке полотенчиков?!?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 24.6.2019, 10:45
|
|
|
|
|
24.6.2019, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nik88811111 @ 24.6.2019, 10:44)  т.е. я могу сказать что для корректной работы циркуляции надо делать расчёт стояка ГВС в режиме остаточной циркуляции - а они его не сделали и даже не указали диаметр обратки Только не отдельного стояка, а всей системы ГВС (п.5.7.4 СП30.13330.2016) -в режиме водоразбора (п.5.7.1 СП30.13330.2016) -в режиме циркуляции (п.5.7.1 СП30.13330.2016) Цитата(Nik88811111 @ 24.6.2019, 10:44)  не обосновали установку на обратке полотенчиков?!? они и не смогут обосновать, см 5.3.3.4 СП30.13330.2016
|
|
|
|
|
25.6.2019, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
А чёткое описание состава проектной документации в каком нибудь документе есть -чтобы я мог сказать :где у вас расчёт напора у диктующего потребителя? -наличие его указано в таком то документе ? (кроме постановления №87 о составе разделов проектной документации - а то там очень общо описано)
|
|
|
|
|
25.6.2019, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nik88811111 @ 25.6.2019, 1:24)  А чёткое описание состава проектной документации в каком нибудь документе есть ГОСТ 21.601-2011, п.4.2, 4.3 Цитата(Nik88811111 @ 25.6.2019, 1:24)  где у вас расчёт напора у диктующего потребителя? ГОСТ Р 21.1101-2013 Таблица В.1
|
|
|
|
|
27.6.2019, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(aminopower @ 24.6.2019, 12:26)  они и не смогут обосновать, см 5.3.3.4 СП30.13330.2016 Я написал заявление в Упр комп с просьбой проведения независимой технической экспертизы проекта , с основным указанием на нарушение СП 30.13330.2016 " 5.3.3.4 в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители на циркуляционных стояках системы горячего водопровода, при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка." Я победил ? Тех экспертиза признает проект неправильным? Или они смогут выкрутиться? Лист проекта с обвязкой полотенчика приложу
|
|
|
|
|
27.6.2019, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что Вы хотите им доказать? диаметры рассчитаны в принципе правильно и для ХВС и ГВС на счет полотеньчиков есть косяк, но не так что бы не работало.
|
|
|
|
|
27.6.2019, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(Dima_UA @ 27.6.2019, 14:06)  что Вы хотите им доказать? на счет полотеньчиков есть косяк, но не так что бы не работало. А как же требования СП? можно не принимать в расчёт?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Вам в итоге нужен расчет диаметров или УК задолбать?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(Young @ 27.6.2019, 16:27)  Вам в итоге нужен расчет диаметров или УК задолбать? По диаметрам я написал в заявлении что в соответствии с градостр кодексом пусть меняют трубы на тот же условный проход. А в данном случае меня интересует что ихние техн эксперты независ экспертизы могут по поводу обвязки полотенчика отбрехаться?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вы уверены, что им охота будет удовлетворить ваше любопытство на счет "как отбрехаться"? Нет в ИТП мощности на ТО ГВС и потому в систему идет лишь 60 градусов и посему что б не занизить Т3 ПС будут стоять на Т4. Даже никуда не заглядывая вам ответ. А что вам то надо от УК? Вам расход из крана вашего нужен с правильной Т и напором или мозг им отклевать по самые помидоры?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(инж323 @ 27.6.2019, 18:04)  Нет в ИТП мощности на ТО ГВС и потому в систему идет лишь 60 градусов и посему что б не занизить Т3 ПС будут стоять на Т4. Даже никуда не заглядывая вам ответ. Почему они пошли на нарушение СП 30 13330 п, 5 3 3 4 и не запроектировали байпас на каждом полотенцесушителе? Пускай проект переделывают теперь, а то, что они уже треть дома смонтировали полотенчики без байпаса меня не волнует - на моём стояке пусть делают всё по нормам.
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 27.6.2019, 18:54
|
|
|
|
|
27.6.2019, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nik88811111 @ 27.6.2019, 18:51)  Почему они пошли на нарушение СП 30 13330 п, 5 3 3 4 и не запроектировали байпас на каждом полотенцесушителе? Сошлются на нарушение температурного режима в системе ГВС. Обсуждали такое в соседней ветке.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.6.2019, 20:18
|
|
|
|
|
27.6.2019, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(aminopower @ 27.6.2019, 20:16)  Сошлются на нарушение температурного режима в системе ГВС. Обсуждали такое в соседней ветке. Название ветки подскажи плиз.
|
|
|
|
|
27.6.2019, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(aminopower @ 27.6.2019, 20:16)  Сошлются на нарушение температурного режима в системе ГВС. Обсуждали такое в соседней ветке. Как отсутствие байспаса влияет на температурный режим?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
байпас только для того, что бы при замене полотеньчика не отключать весь стояк, больше пользы от него нету.
а так я против полотеньчиков на ГВС, не место им там.
|
|
|
|
|
27.6.2019, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nik88811111 @ 27.6.2019, 20:55)  Название ветки подскажи плиз. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1436736
Сообщение отредактировал aminopower - 27.6.2019, 21:43
|
|
|
|
|
27.6.2019, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dima_UA @ 27.6.2019, 21:10)  а так я против полотеньчиков на ГВС, не место им там. Почему?
|
|
|
|
|
27.6.2019, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(aminopower @ 27.6.2019, 20:16)  Сошлются на нарушение температурного режима в системе ГВС. Обсуждали такое в соседней ветке. Допустим на 2-м этаже 9тиэтажки живёт жилец которому жарко летом в ванной и у него на обратке полотенцесушитель с краном-он закрывает циркуляцию через полотенчик , а горячей водой спокойно пользуется, т.к. он живёт ниже других. Если бы была перемычка, то циркуляция происходила бы. Таким образом ставить полотенчик надо с перемычкой (если ПС на обратке - и застойная вода будет проходить через бойлер -где пастеризуется перед подачей потребителю)
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 27.6.2019, 23:06
|
|
|
|
|
28.6.2019, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nik88811111 @ 27.6.2019, 23:03)  Допустим на 2-м этаже 9тиэтажки живёт жилец которому жарко летом в ванной и у него на обратке полотенцесушитель с краном-он закрывает циркуляцию через полотенчик , а горячей водой спокойно пользуется, т.к. он живёт ниже других. Если бы была перемычка, то циркуляция происходила бы. Таким образом ставить полотенчик надо с перемычкой (если ПС на обратке - и застойная вода будет проходить через бойлер -где пастеризуется перед подачей потребителю) Он бы его может и отключил, но на приложенном вами чертеже нет запорной арматуры перед п/с. Разве что сам поставит. Но с таким же успехом он может сам его воткнуть и на перемычку.
|
|
|
|
|
28.6.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
да не бывает от полотенцесушителя жарко, это не отопительный прибор, его мощность не более 200Вт. настенный бойлер больше тепла выделяет через стенки. тем более в С/У вытяжка, которая излишки тепла вытянет с воздухом. по этому нормально все будет без кранов и перемычек. перемычки дадут только более равномерную температуру на ПС и чуть меньшее падение давления в циркуляционном кольце, не более того. но если циркуляция нормально организована, то ничего страшного в последовательном подключении не будет.
Nik88811111 вы без пяти минут уже специалист, поздравляю, критикуете вовсю, мнение свое имете. так держать! можете считать как угодно. можете ругаться с управляйкой сколько угодно. но страдают от этого ваши соседи, которым все это нафиг не нужно, без вас этот ремонт бы уже сделали и забыли, никто бы не вспоминал о нем. но нет, вы теперь специалист, можете и по ругаться технически. по итогу вам предлагают рациональную и работоспособную схему ГВС. зачем дальше то ругаться? доказать что вы то же что то умеете/знаете?...
|
|
|
|
|
28.6.2019, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(jiexawcr @ 28.6.2019, 10:53)  да не бывает от полотенцесушителя жарко, А если у нас на втором этаже живёт псих который захочет нам циркуляцию отключить и купит он заводской полотенчик со встроенными кранами (в проекте же тип полотенчика не указан).
|
|
|
|
|
28.6.2019, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Young @ 28.6.2019, 10:36)  Он бы его может и отключил, но на приложенном вами чертеже нет запорной арматуры перед п/с. Разве что сам поставит. Но с таким же успехом он может сам его воткнуть и на перемычку. Ну так она и должна быть в местах подключения ПС, и перемычка должна быть. А вот для тех кто отключает циркуляцию всему стояку - отдельное место в аду. В вопросе перемычки ТС прав, пункт 10.5 СП30
|
|
|
|
|
28.6.2019, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Aerl @ 28.6.2019, 11:16)  Ну так она и должна быть в местах подключения ПС, и перемычка должна быть. А вот для тех кто отключает циркуляцию всему стояку - отдельное место в аду. В вопросе перемычки ТС прав, пункт 10.5 СП30 Должна-то она должна, но у ТС не новое проектирование, а ремонт. Цитата 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Сообщение отредактировал Young - 28.6.2019, 15:03
|
|
|
|
|
28.6.2019, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Nik88811111 @ 27.6.2019, 23:03)  Допустим на 2-м этаже 9тиэтажки живёт жилец которому жарко летом в ванной и у него на обратке полотенцесушитель с краном-он закрывает циркуляцию через полотенчик , а горячей водой спокойно пользуется, т.к. он живёт ниже других. Если бы была перемычка, то циркуляция происходила бы. Таким образом ставить полотенчик надо с перемычкой (если ПС на обратке - и застойная вода будет проходить через бойлер -где пастеризуется перед подачей потребителю) Ну у меня стоит и перемычка и краны. Кран на пермычке и кран выше ответвления на ПС на стояке, не считая кранов на сам ПС - т.е. могу свой ПС менять когда угодно, как закрыв циркуляцию, там и не менять двумя кранами перекрывать циркуляцию( и тем на стояке выше и краном на перемычке). Но не делаю этого. Может оттого, что дом то не 9-ти , а 12 ти этажный или еще в чем то другом? Пысы- кран на стояк поставили ЖЭКовцы про монтаже узла с тремя кранами и перемычкой, сами. Пояснили, что кран у магистрали на чердаке не держит и потому придется пока его поставить и мол не крутите его, хотя судя мол по вам, вам это объяснять не надо(мне т.е. при разговоре о монтаже ими моего Пс их силами) Но в схеме с перемычкой нужен нормальный вылет от стояка, что б стояк мог компенсировать от теплового расширения и + прокладка на ПС на американке должна быть толстой(порядка 4 мм толщиной)- работает на сдвиг(перемычка как опора этого коромысла) и тонкая прокладка быстро начинает течь. Нужна плотная толстая резина(не поронит, он жесткий слишком, можно толстый фторопласт, если доступ к нему есть).
Сообщение отредактировал инж323 - 28.6.2019, 18:10
|
|
|
|
|
4.7.2019, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
в СП 30.13330 "5.3.3.4 В зданиях высотой до четырех этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки КОЛЬЦУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК, допускается устанавливать полотенцесушители на циркуляционных стояках системы горячего водопровода, а также на стояках систем отопления ванных комнат круглогодичного действия при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка."
в этом пункте под определением "КОЛЬЦУЮЩАЯ ПЕРЕМЫЧКА" что подразумевается? Отдельный стояк с обраткой на полотенчик? Или кусок трубы на верхнем этаже соединяющий Т3 и Т4?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|