Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рекуперация тепла(теплоутилизация)
demon185
сообщение 5.6.2009, 15:30
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



По срокам не уточнял, т.к. пока и так хватает оборудования. Но вот есть установка с таким рекуператором Климат, http://www.spbklimat.ru/catalogue/145/333.html. Что то смотря на цифры получается не такая уж большая эффективность секции тепловой насос. Да и рекламный ход типа не нужен наружный блок, все внутри, охлаждение летом супер не катит. Берем к примеру установку Климат-050. Расход 4000 кубов. Производитель пишет что при параметрах приточного воздуха 28С и60% мощность охлаждения 12.66кВт. Вставляем эти данные в I-d диаграмму и получаем, что воздух охлаждается до темп. 23,4 С. По ГОСТ 30494-96 оптимальная темп. для тепл.периода 23-25. Все ок, но если необходимо центральное кондиционирование, то этой мощности охлаждения уже не хватит. Так что получается фигня полная, лучше поставить обычный рекуператор и не париться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 5.6.2009, 15:35
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



И потребляемые электрич. мощности посмотрим. Компрессор при работе на подогрев- 1,29-3,12кВт, вентиляторы 2,28кВт. Получается компрессор жрет еще столько же сколько вентиляторы. В чем прикол? Где выгода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 5.6.2009, 16:02
Сообщение #183





Guest Forum






Для центрального кондиционирования холода явно маловато будет. Вероятно речь идет об предварительной обработке наружного воздуха, а дальше доводчиками (со своим источником холода).
А при работе на тепло, видимое преимущество независимости теплового насоса от температуры наружного воздуха.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 5.6.2009, 16:27
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Там же указан номинальный расход воздуха - 3000 м3/ч (напор 250 Па). При таком расходе т-ра на выходе 21,8 С.
Вы берете макс. мощность вент., она не явл. расчетной (номинальной). А какая связь между мощностью вент. и компрессора и выгодой??? Выгоду отражает коэффициент СОР (для холода): рекуперируемая мощность делить на потр. мощность компрессоров!!

Уважаемый demon185, если Вам интересны эти установки, общайтесь НАПРЯМУЮ с Производителем, не смотрите сайты перепродавцов. У ГлобалВента этими вещами занимается конструкторское бюро, они их разрабатывают, собирают, налаживают, программируют автоматику и пр. и информацией владеют как вы понимаете в полном объеме.
На сайте www.globalvent.com есть нормальный каталог по Климатам.
Вот обсуждение на АВОКе: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32779
Если надо кину в личку нужные контакты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 5.6.2009, 16:55
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Меня интересуют не конкретно установки, а секция тепловой насос. Хорошо по холоду со скрипом прокатит. Просто если для снятия теплоизбытков мне нужно будет принять дельтуТ=5С к примеру, то мощности по холоду не хватит и в итоге ставить доп. секцию? Но по теплу че то ваще не как. Я просто не могу понять если тепловой насос в центр.кондиционерах такое гениальное изобретение, как это говорят менагеры вышеуказанных производителей, то почему у ведущих мировых брэндов не наблюдается активности по данным системам. Связь по поводу мощности такова, что при установке пластинчатого рекуператора мы не затрачиваем эл.энергию соизмеримо эл.энергии требуемой для привода вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 6.6.2009, 18:50
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Ну почему же... У системайра в линейке есть подобные секции для центральных кондиционеров. Назыв., если не ошибаюсь, DVU. Они стоят очень приличных денег, поэтому не популярны. Проще и дешевле поставить обычный рекуператор.
Не, ну Вы критичнее к манагерам относитесь smile.gif , ничего уникального и гениального тут нет, просто еще один достаточно интересный способ рекуперации, более сложный в техническом плане, но более простой как продукт. Каждое решение хорошо для СВОЕЙ задачи. Если условия задачи не позволяют использовать Климат, ищите другое решение. Это не повод для критики. Меня вообще радует тот факт, что в нашей отрасли есть люди и компании, занимающиеся не отверточной сборкой из европейских комплектующих, а предлагающие свой продукт.

Да в Европе это достаточно популярное решение! В России пока нет, но скорее всего это вопрос времени. Определенные ограничения накладывает и климат страны. Европа готова предложить такой продукт в России, если он будет востребован. Но я далеко не уверен, что там его сделают настолько лучше чем здесь, чтобы платить большие деньги...
Вы оперируете максимальными потребляемыми мощностями, поэтому "соизмеримо".
У пластинчатого р-ра огромный минус - он обмерзает... И эффективность все-таки ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.6.2009, 20:16
Сообщение #187





Guest Forum






испаритель тоже обмерзает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 7.6.2009, 11:40
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Когда пластинч. рек-р обмерзает, он оттаивается теплым вытяжным, а в это время приточный воздух минует рек-р по байпасу. Происходит это при т-ре около минус 15-20, если не выше... Соответственно при сильных морозах рек-р "выходит из игры". Только поэтому я никогда не предлагаю его заку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 7.6.2009, 13:44
Сообщение #189





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



2 sergey'd
Спасибо за информацию. Покопаюсь у системайра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.6.2009, 15:51
Сообщение #190





Guest Forum






Можно рекуператор удерживать от обмерзания автоматически регулируемым перепуском части воздуха через байпас, по сигналу датчика перепада давления или по темп. воздуха после рекуператора (в вытяжке).
В пластинчатых нравиться то, что в них нет подвижных частей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 7.6.2009, 16:09
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



2 sergey'd

У systemair это называется встроенная холодильная машина. Написано, что применяется данная секция, когда нет возможности установить наружный блок или чиллер. Работает только на охлаждение. В их программе подбора просчитал варианты, охлаждать может до нужной мне темп. (это хорошо) На обогрев не работает. А почему на обогрев не сделали? Наверное просчитали и пришли к выводу, что малоэффективная затея. Дешевле и эффективнее поставить пластинчатый или роторный рекуператор. В общем по эффективности секции тепловой насос я разобрался всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 7.6.2009, 20:09
Сообщение #192





Guest Forum






интересные установки, надо будет пообщаться завтра с ГК, а то ни прайс, ни каталог не качаются

у системэира такого не видел...

пока правда не знаю, где это выгодно использовать (подозреваю, что цены будут не божеские), но пока энтузиазм есть использовать на каждом объекте максимум хайтека - буду пробывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.6.2009, 21:20
Сообщение #193





Guest Forum






ТН вещь конечно хорошая, но интересен как раз режим нагрева или нагрев/охлаждение. если просто охлаждать преимуществ особо не видно, разве что "фирменность" устройства, если попроще, смотрим установку "Климат", она почему то по мнению некоторых к высоким технологиям не относиться, да и какие там технологии, холодильному делу больше ста лет вроде. Насчет "фирменности", при запуске Системаир, двигатель ротора не заработал сразу, помогли бубны, маты и т.д.
я раз купился на "хай-тек" -кондиционер Данлайн (охлаждение помещения ХМ и наружным воздухом) один глаз до сих пор дергается smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kitnamor_*
сообщение 7.6.2009, 22:21
Сообщение #194





Guest Forum






ну да, обогрев как раз и заинтересовал + моноблочность => работа на холод зимой. у системэира не видел варианта с моноблоком внутри.
собственно, сама идея понравилась рекуперации с помощью ТН (обычный кондей с 4х ходовым), не такая она и старая... по сути, заранее собраные ПВУ не так часто и ставятся, в основном в спецстрой и больницы, когда сертификат нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 15.7.2009, 15:09
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Доброго дня!
Посоветуйте более-менее внятный по цене сабж, для квартиры, с расходом порядка 2500-2600 кубов в час.
Требования - рекуператор обязательно, электрокалорифер для догрева воздуха в зимний период. И еще требование - установка должна быть по габаритам "плоской", т.к. предусматривается ее размещение под потолком квартиры в техпомещении, и высота критична.

Вроде как-то находил похожие, но название хоть убей из памяти стерлось..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.7.2009, 15:34
Сообщение #196


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



посмотрите тут http://www.komfovent.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 15.7.2009, 15:42
Сообщение #197


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Сложно порекомендовать, расход немаленький, большинство агрегатов весьма неплоские.

Может Вам есть смысл разбить систему на 2 части.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 15.7.2009, 15:52
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Maxi 2000 EL, Systemair, h=539mm, по кубам, правда, не дотягивает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.7.2009, 7:25
Сообщение #199


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39907
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 12:06
Сообщение #200





Guest Forum






А Лоссней не проканает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 16.7.2009, 12:13
Сообщение #201





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(cat @ 15.7.2009, 16:42) [snapback]412271[/snapback]
Сложно порекомендовать, расход немаленький, большинство агрегатов весьма неплоские.

Может Вам есть смысл разбить систему на 2 части.

smile.gif

Нет, не пойдет. Рекуператор же нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.7.2009, 12:37
Сообщение #202


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Рекуператор же нужен
гликолевый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 16.7.2009, 13:31
Сообщение #203


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Ну тогда используйте канальное оборудование, оно именно для этого и создано wink.gif

К тому же дешевле получится, стопудово

smile.gif

Я ж не зря предложил разбить на 2, ДВе небольшие компактные установки, меньше размер воздуховодов, ну в общем Вам решать

smile.gif

Сообщение отредактировал cat - 16.7.2009, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 17.6.2011, 14:24
Сообщение #204





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Цитата(Alexei_ @ 22.9.2005, 10:30) *
Рекуперация дело очень правильное, жаль что у нас её пока ещё соответствующе не оценили.

Наибольшей эффективностью обладает роторный рекуператор, да и работает он до -30 - -40 градусав, зависит от влажности вытяжного воздуха.

Есть пластинчатый рекуператор, но для России он подходит с БОЛЬШИМИ ограничниями. Он нормально работает только до температуры -15оС, опускаемся ниже и он начинает работать с применением бай-пасса, но опять же только до - 20оС. Приходится ставить предварительный подогрев, естейственно электрически на нагрев примерно -28/-18.

В Вашем же случае (реконструкция), я предпологай приточная и вытяжная установки стояли отдельно, поэтому реконструировать с наименьшими потерями вы сможете добавив рекуператор с промежуточным теплоносителем. Эффективность у него, конечно, не ахти, но, я думаю, вытяжной воздух у вас содержит высокий процент влажности, а, следовательно, остальные типы рекуператоров вам врятли подходят.


А если использовать не электрический предподогрев, а водяной?До -10?
Это реально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2011, 14:40
Сообщение #205


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Написанное Алексеем во-первых, не совсем корректно, мягко говоря, во-вторых написано шесть лет назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 17.6.2011, 14:49
Сообщение #206





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Но все же, использование водяного предподогрева (водяного калорифера в установке) перед ротором имеет место быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2011, 15:24
Сообщение #207


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если он у Вас имеет защиту от замерзания - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 17.6.2011, 15:43
Сообщение #208





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 27.9.2011, 11:03
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Подскажите, а принципиально ли где ставить вентилятор работающий на вытяжку: до рекуператора или после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 27.9.2011, 11:38
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(eklmneka @ 27.9.2011, 12:03) *
Подскажите, а принципиально ли где ставить вентилятор работающий на вытяжку: до рекуператора или после?

Посмотрите ГОСТ Р ЕН 13779-2007 п.А.4 и риссунок А.2, там вроде грамотно нарисовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных